Выбивает автомат после подключения датчика бойлера

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Романmgn
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2024, 11:24
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Выбивает автомат после подключения датчика бойлера

Сообщение Романmgn »

Здравствуйте котел baxi eco life 1.24f и бойлер косвенного нагрева Inox 100,без подключеного датчика бойлера котел работает без проблем и греет отопление,после подключения датчика и включение вилка котла в розетку сразу выбивает автомат,в чем может быть проблема?
Отключаю датчик котел снова работает
Огромная просьба помочь советом буду благодарен не без возмездно

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Выбивает автомат после подключения датчика бойлера

Сообщение EvgenySh »

Романmgn писал(а): 26 дек 2024, 11:29 после подключения датчика и включение вилка котла в розетку сразу выбивает автомат
Тестер и индикаторную отвертку. Проверяйте правильность подключения к сети, фазировку, наличие потенциала на клеммах датчиков бойлера, датчика уличной температуры. Заземление и ноль случайно не перепутали ? Может датчик неисправен ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7592
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Выбивает автомат после подключения датчика бойлера

Сообщение Starik »

Романmgn писал(а): 26 дек 2024, 11:29буду благодарен не без возмездно
Вызови местных специалистов, так эффективнее будет. ;)