Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение miaperm »

Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение RADAR »

miaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
можно
miaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
зависит от расхода до стрелки и после
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение BAXI-Ural »

miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение junkies »

BAXI-Ural писал(а):
miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.

а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.

поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение BAXI-Ural »

Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
:yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Вернуться в «Гидравлическое подключение»