На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 25 окт 2018, 20:43
MaximМаксим
Добрый день, форумчане!
Не нашел на форуме по своему вопросу подсказок и потому прошу помочь.
По ошибке купил редукторы Gavagna LPG на 1кг/ч 30mBar "шт и один Mondial Gnali Bocia 4кг/ч 20-60mBar (заводская настройка 30MBar).
А также 6 баллонов металлических 50л: 3 через редукторы к котлу, а 3 в резерве.
Хорошо то, что отапливать нужно не весь дом, а освоенные 60 кв.м., то есть от котла не требуется работать на полной мощности.
(Позднее планируем подключить магистральный газ).
Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar с возможностью 6кг/ч для нормальной работы котла ?
Заранее благодарен. Зима на носу :-)

На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 29 окт 2018, 17:48
MaximМаксим
Кто знает, как обратиться к специалистам Baxi ? Может они смогут ответить на этот вопрос.

На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 29 окт 2018, 18:10
BAXI-Ural
https://baxi.ru/upload/iblock/60e/eco-5 ... ktsiya.pdf
MaximМаксим писал(а): 25 окт 2018, 20:43 Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar с возможностью 6кг/ч для нормальной работы котла ?
Максимальный расход - 2 кг/ч
MaximМаксим писал(а): 25 окт 2018, 20:43 Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar
На 95% - достаточно, но никто официально не проводил испытаний .

Только выставьте верхний предел не 28.8 а 26.0...

На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 29 окт 2018, 18:12
Bahus

На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 29 окт 2018, 18:24
MaximМаксим
Огромное спасибо!
Проэкспериментирую.

На входе 30mBar вместо 37mBar

Добавлено: 10 ноя 2018, 12:58
MaximМаксим
При измерении U-манометром показания редукторов были 30.4мбар, 31мбар и 31.4мбар.
Выставил верхний предел 26.
Пламя красивое синее (сверху только желтые языки).
Все работает!