Страница 1 из 1

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 06 апр 2018, 10:59
kaspb
Доброго дня! столкнулся с таким вопросом.
котел управляется через Zont по open term. Периодически 1 раз в день, реже 2 раза в день начинает работать как на картинке
2018-04-06_10-54-50.png
.
т.е. часто включается и выключается. является ли такая работа штатной, проблемной для "нормального самочувствия котла". куда посмотреть, что изменить в настройках, чтобы такая тактовая работа ушла?

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 20 апр 2018, 23:40
Gidravlik
Проверьте перемычку комнатного термостата на колодке М1, если не стоит поставьте. Зайдите в F параметры котла присвойте параметру F10 значение 02

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 25 сен 2018, 11:47
kaspb
Gidravlik, большое спасибо!!!!! в связи с окончанием отопительного сезона с наступлением Мая - отложил этот вопрос до нового отопительного сезона. Честно, Были сомнения, по предложенному варианту действий, поскольку в момент установки ZONT - котел выдавал ошибку, которая убралась только после снятия перемычки. Вчера все сделал по-рекомендации - все работает на 5+ ровно, без скачков!

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 13:16
kaspb
Еще раз прошу помощи! Оказалось, проблема не исчезла. котел продолжает себя вести вот таким образом - как на картинках. Вместо того, чтобы за счет модуляции слабо греть теплоноситель - он включает горелку на 50%, быстро нагревает теплоноситель и выключается по температуре теплоносителя. интересно, что периодами ведет себя нормально - включив модуляцию на минимум - 3-5-7% и регулируя работу именно за счет модуляции. Подскажите, в какую сторону смотреть. Какие параметры крутить. что настраивать?

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 15:59
BAXI-Ural
Снять перемычку, Р10=00...
Zont формирует уставку температуры теплоносителя и делает запрос на включение/отключение по комнатной температуре.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При Р10=02 c пермычкой - работа до достижения и поддержания заданной с Zont температуры теплоносителя

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 16:38
kaspb
Спасибо за ответ! До октября перемычки не было F10 стоял параметр 00 - при этом также наблюдалась эпизодически такая же прерывистая работа. После установки перемычки и параметра 02 - по-сути как показало время - ничего не изменилось - также 1 раз в день котел начинал работать прерывисто. Но, местами, работал как положено - постоянно нагрев теплоносителя с изменением модуляции. Последние же 2 дня ведет себя как на принт-скрине которые я прислал выше. Попробую снять перемычку, но насколько это решит проблему с учетом предыдущего опыта. Может, проблема где-то в другом месте? почему котел не адаптирует модуляцию на 3-4-5% а сразу врубает 50% и спустя минуту - останавливает нагрев.

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 16:47
BAXI-Ural
По вашей картинке вообще ничего не видать...
Снимите показания уставки и действующей температуры одновременно...

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 16:50
kaspb
Это то, что требуется?
Baxi_graph_3.png

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 16:55
BAXI-Ural
Все равно хреново видно...

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вернее - нихрена...

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 17:01
kaspb
Установленная температура 22.0. Фактическая 21.8 т.е появляется на границе значений.
Или нужны данные по темп теплоносителя? Тогда так: рассветная 29.9 фактическая, 29.6

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 17:03
BAXI-Ural
А по теплоносителю? Посмотреть бы эти графики в хорошем разрешении

Отправлено спустя 41 минуту 3 секунды:
kaspb писал(а): 23 окт 2018, 17:01 становленная температура 22.0. Фактическая 21.8 т.е появляется на границе значений.
Или нужны данные по темп теплоносителя? Тогда так: рассветная 29.9 фактическая, 29.6
И что вам не нравится? :(
Короче, я бы хотел видеть эти графики(таблицы) в высоком разрешении, то по вашим показаниям никаких выводов сделать нельзя...

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 23 окт 2018, 19:47
kaspb
Спасибо! Надеюсь из pdf print scren будет лучше понятно

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 24 окт 2018, 21:23
BAXI-Ural
Глядя на графики и на ваше беспокойство хочется сказать : "не мешайте технике работать". Котел работает так, как вы от него требуете и сообразно условиям эксплуатации...
Кстати! Сообщите какие отопительные нагрузки у вас: расчетные теплопотребление и объемы циркуляции, гидравлическую схему (расчет был?)

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Что -то мне кажется что с циркуляцией у вас не ладно...

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 25 окт 2018, 22:14
Gidravlik
Возможны котел проводит тесты, как при первом пуске на тип газа? Сам гадаю)

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 26 окт 2018, 10:44
BAXI-Ural
Gidravlik писал(а): 25 окт 2018, 22:14 Возможны котел проводит тесты
Кстати да...

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 26 окт 2018, 13:26
kaspb
Спасибо за версии. Что было опробовано из настроек:
- выбирал кривую с управлением по температурному датчику (без датчика, с данными из интернет),
- пытался ограничить модуляцию в настройках
- изменял макс температуру теплоносителя в настройках
- менял настройки циркуляции на коллекторах
ничего из этого не помогало.

Сейчас после ряда итераций с настройками 2-й день котел работает как полагается (в моем понимании)))) - модуляция на уровне 5% постоянно дает в систему ровное кол-во тепла (без пиков и остановок)
Установлен параметр гистерезиса в 1 градус. Поэтому котел в малом режиме "топит" пол дня и потом пол дня "стоит"- ждет падения температуры.
Подозрения что было не так:
- жесткие рамки гистерезиса (0,2 град)
- сильно ограниченная с точки зрения запуска котла температура теплоносителя (до 30 град), сейчас расширена до 40 град.
- убрал управление по уличной температуре, поскольку этот параметр ограничивал температуру теплоносителя до 30 град - вызывая "перегрев" относительно макс. установленной и остановки - пуски котла.

Вероятно все банально и понятно профессионалам ))) но у меня заняло несколько дней пока я до этого дошел)))))
Baxi_graph_4.png

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 15 окт 2020, 15:09
Andrey5
А для чего нужно, что бы горелка работала всегда на мощности 5 процентов, не лучше бы что бы котел включался на 20 минут на мощность 50процентов, а потом отдыхал час.

Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Например вот так

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Забыл вводные данные, конденсатник дантек луна 1,12 отопление каркасник 90 метров, только теплый пол. Один этаж.

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 15 окт 2020, 17:25
Steamboy
Andrey5 писал(а): 15 окт 2020, 15:18 не лучше бы что бы котел включался на 20 минут на мощность 50процентов, а потом отдыхал час.
лучше, когда непрерывная работа на минимальной мощности. Экономичнее

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Добавлено: 16 окт 2020, 22:40
Andrey5
А как поднять целевую температуру теплоносителя? Через опен терм

Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Задача что бы горелка работала долго на минимуме