POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Бывает непонятно от чего и не понятно когда, периодически. Заземление, и так далее в порядке, второй котел такой фигней не страдает.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
откинь датчик обратки....ошибка есть?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
у тебя температура обратки выше чем подачи, либо датчик глючит, либо проблема с циркуляцией
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
кстати вторичый код ошибки светится?
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
кстати вторичый код ошибки светится?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Я тоже об этом думал, по телефону с азиатами сложно что понять, скажу чтоб не сбрасывали.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Е154 "Нет циркуляции или обратный поток" пару раз встречалась. Фильтр на обратке прочистил и на этом все закончилось.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
В инструкции написано сбой электронной платы, про датчики ни слова.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Посмотри инструкцию LUNA HT 1.850, платы одинаковые - 3630610 с двумя датчиками NTC.
Хотя не исключено что для платы 3624770 (первые модификации котлов LUNA HT 1.850 и POWER HT 1.850) код Е154 имеет другое значение.
Хотя не исключено что для платы 3624770 (первые модификации котлов LUNA HT 1.850 и POWER HT 1.850) код Е154 имеет другое значение.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Такая же ошибка на этом котле и вторичные ошибки 433, 434. Фильтр на обратке прочистили. Насосы проверили. Где дальше копать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
смотреть теплообменник...
проверить датчики температуры....
проверить датчики температуры....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Как смотреть теплообменник? На входе в котел смотрели и на подаче и на обратке, трубы свободны, есть небольшой налет. Котел работает всего 4 месяца. Вода в системе дистиллированная.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
снять горелку посмотреть теплообменник внутри - нет ли изменений цвета нержавеющих трубок
проверить оба датчика температуры!!!
проверить оба датчика температуры!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Как часто выдает 154 ошибку и как часто за 4 месяца подпитывали систему?Gennadich писал(а): Такая же ошибка на этом котле
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
В общем прочистили фильтр несколько раз, шелуха в фильтре все равно появляется, от чего она? Коллектор, радиаторы алюминиевые? Разобрали пол котла проверили температурные датчики- рабочие. Поменяли насос на магистрали на аналогичный, наш работает так же, вернули обратно. Система после всех манипуляций заработала. В чем причина такого и не поняли. Если в грязной системе то до этого 3 мес фильтр не чистили и все работало, а за 5 дней чистили много раз и заработало сегодня. Будем дальше контролировать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
- качество изготовления и качество теплоносителя его подготовка .Gennadich писал(а): радиаторы алюминиевые
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10340
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Какая красота. А что это? Если второе фото мне боле-мене понятно, то первое вообще атас полный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
На втором фото вход в котел. Что за налет не понятно и надо ли его чистить и чем?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10340
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
СМС приходят что температура в системе падает. Завтра дальше копать будем.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Не похоже. На втором фото как покрытие выглядит, осадка в самой трубе нет.Bahus писал(а): Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
У нас был случай в Казани... забился теплообменник на конденсатнике.
Распилили и отдали осадок на экспертизу и химанализ - оказалось что основу осадка составляет алюминий....
вот такие замечательные радиаторы из поднебесной...
Распилили и отдали осадок на экспертизу и химанализ - оказалось что основу осадка составляет алюминий....
вот такие замечательные радиаторы из поднебесной...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Подключали насос на подачу и обратку котла, то есть по самому малому кругу и гоняли через ведро воду, осадка небыло. Да отопленщики говорят что ржа с алюмишек скорее всего.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10340
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Кстати да. Может и алюмишка. С примесью Fe3+. Оттого и цвет такой рыжий и консистенция тягучая. Иолько у алюмишки все же температура плавления довольно высокая. Не должно быть такого. Но с китайцев насмотрелся. С 10-секционки перед продажей (перекруткой) вытряхивал порядочную горку стружки. Кило не кило, но 500-чек набирался наверное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
а из алюминия ли они сделаны ?Bahus писал(а): Но с китайцев насмотрелся.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10340
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
да тоже вопрос. Спектрометра не имею, но и откровенные картонки 10-рублевые не покупаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
На объекте - из так называемых алюминиевых радиаторов уже 3 сезон каша летит в фильтр . Думаю надо всю систему промыть , но поможет ли.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-