POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение garry »

Бывает непонятно от чего и не понятно когда, периодически. Заземление, и так далее в порядке, второй котел такой фигней не страдает.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

откинь датчик обратки....ошибка есть?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение garry »

После 10 попробую, а в чем прикол?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

у тебя температура обратки выше чем подачи, либо датчик глючит, либо проблема с циркуляцией

Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
кстати вторичый код ошибки светится?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение garry »

Я тоже об этом думал, по телефону с азиатами сложно что понять, скажу чтоб не сбрасывали.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение 4min »

Е154 "Нет циркуляции или обратный поток" пару раз встречалась. Фильтр на обратке прочистил и на этом все закончилось.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Автор темы
garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение garry »

В инструкции написано сбой электронной платы, про датчики ни слова.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение 4min »

Посмотри инструкцию LUNA HT 1.850, платы одинаковые - 3630610 с двумя датчиками NTC.
Хотя не исключено что для платы 3624770 (первые модификации котлов LUNA HT 1.850 и POWER HT 1.850) код Е154 имеет другое значение.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

Такая же ошибка на этом котле и вторичные ошибки 433, 434. Фильтр на обратке прочистили. Насосы проверили. Где дальше копать?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

смотреть теплообменник...
проверить датчики температуры....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

Как смотреть теплообменник? На входе в котел смотрели и на подаче и на обратке, трубы свободны, есть небольшой налет. Котел работает всего 4 месяца. Вода в системе дистиллированная.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

снять горелку посмотреть теплообменник внутри - нет ли изменений цвета нержавеющих трубок
проверить оба датчика температуры!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение 4min »

Gennadich писал(а): Такая же ошибка на этом котле
Как часто выдает 154 ошибку и как часто за 4 месяца подпитывали систему?
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

В общем прочистили фильтр несколько раз, шелуха в фильтре все равно появляется, от чего она? Коллектор, радиаторы алюминиевые? Разобрали пол котла проверили температурные датчики- рабочие. Поменяли насос на магистрали на аналогичный, наш работает так же, вернули обратно. Система после всех манипуляций заработала. В чем причина такого и не поняли. Если в грязной системе то до этого 3 мес фильтр не чистили и все работало, а за 5 дней чистили много раз и заработало сегодня. Будем дальше контролировать.
Вложения
Вход в котел
Вход в котел
Вот такое в фильтре
Вот такое в фильтре

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение plehan »

Gennadich писал(а): радиаторы алюминиевые
- качество изготовления и качество теплоносителя его подготовка .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Bahus »

Какая красота. А что это? Если второе фото мне боле-мене понятно, то первое вообще атас полный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

На втором фото вход в котел. Что за налет не понятно и надо ли его чистить и чем?
Вложения
IMG-20160309-WA0014.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Bahus »

Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

СМС приходят что температура в системе падает. Завтра дальше копать будем.

Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Bahus писал(а): Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Не похоже. На втором фото как покрытие выглядит, осадка в самой трубе нет.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение BAXI - Volga »

У нас был случай в Казани... забился теплообменник на конденсатнике.
Распилили и отдали осадок на экспертизу и химанализ - оказалось что основу осадка составляет алюминий.... :(
вот такие замечательные радиаторы из поднебесной... :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Gennadich
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 12:52
Поблагодарили: 1 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Gennadich »

Подключали насос на подачу и обратку котла, то есть по самому малому кругу и гоняли через ведро воду, осадка небыло. Да отопленщики говорят что ржа с алюмишек скорее всего.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Bahus »

Кстати да. Может и алюмишка. С примесью Fe3+. Оттого и цвет такой рыжий и консистенция тягучая. Иолько у алюмишки все же температура плавления довольно высокая. Не должно быть такого. Но с китайцев насмотрелся. С 10-секционки перед продажей (перекруткой) вытряхивал порядочную горку стружки. Кило не кило, но 500-чек набирался наверное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Но с китайцев насмотрелся.
а из алюминия ли они сделаны ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение Bahus »

да тоже вопрос. Спектрометра не имею, но и откровенные картонки 10-рублевые не покупаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая

Сообщение plehan »

На объекте - из так называемых алюминиевых радиаторов уже 3 сезон каша летит в фильтр . Думаю надо всю систему промыть , но поможет ли.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1030 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    3269 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    530 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2189 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
    depo29 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]