УРА, ПОБЕДИЛ ошибку E83 !!!!
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет! :evil:
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ ...
Найдено 40 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 15 янв 2016, 11:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Благодарности представительству BAXI
Мои благодарности, всему отделению Поволжья , Шипову Сергею , Андрею Григорьянцу и др. столько лет работаем, чувствуется поддержка, помощь практически в всех вопросах, да и просто за человеческое отношение 

- 21 июл 2016, 01:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Давайте уже и я еще чего-нить напишу - соберу воедино, как неоднократно уже делал в этой теме.
pro1-2 , ваше возмущение не обосновано от слова вообще. Вам пишут, а вы, такое ощущение не слышите или не хотите слышать.
Итак.
Для начала открываем мурзилку, на странице с принципиальной схемой котла ...
pro1-2 , ваше возмущение не обосновано от слова вообще. Вам пишут, а вы, такое ощущение не слышите или не хотите слышать.
Итак.
Для начала открываем мурзилку, на странице с принципиальной схемой котла ...
- 17 мар 2017, 15:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI России в YouTube
Наконец-то на форуме решили анонсировать два видеоканала Baxi на Youtube.
Вашему вниманию предлагаются 2 канала:
Официальный канал BAXI S.p.A. в России . Ссылку на него также можно найти в шапке форума (под строкой поиска).
Техническая поддержка котлов марки BAXI . Ссылку на этот канал также ...
Вашему вниманию предлагаются 2 канала:
Официальный канал BAXI S.p.A. в России . Ссылку на него также можно найти в шапке форума (под строкой поиска).
Техническая поддержка котлов марки BAXI . Ссылку на этот канал также ...
- 18 сен 2017, 10:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Отключился BAXI ECO-5 COMPACT
711476200 ставилась до 47-й недели 2014 года.
721824700 ставилась с 48-й недели 2014 до 20-й недели 2016
С 21-й недели 2016 года на борту стоит 766077600.
Так что если у вас серийник начинается на 1621 (или выше), тогда на борту самая свежая плата.
721824700 ставилась с 48-й недели 2014 до 20-й недели 2016
С 21-й недели 2016 года на борту стоит 766077600.
Так что если у вас серийник начинается на 1621 (или выше), тогда на борту самая свежая плата.
- 09 ноя 2017, 23:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор бойлера Protherm VS Vaillant
Baxi PremierPlus 200 

- 07 дек 2018, 10:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
о выборе схемы ГВС.
Erik , чтобы оградить вас от оскорблений закрою и эту тему. Может вы и не все ответы получили на свои вопросы, но всё что могли до вас донести в рамках форума - всё здесь. Как распорядиться этой информацией - задача исключительно ваша.
Все официальные цифры характеристик есть в открытых источниках ...
Все официальные цифры характеристик есть в открытых источниках ...
- 27 янв 2016, 21:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Тогда и на BMW какой нибудь седан надо лапти ставить от крузака чобы ходовка не ломалась :D . Года 2 -3 назад один представитель viessmann долго мозг выносил за то что напряжение было скажем не 220 а 227 (немчура , куда тут деваться). Под Россию трудно что либо сделать. Даже если двойной запас ...
- 26 ноя 2019, 12:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сравнение котлов ECO 4S 1.24 F и ECO FOUR 1.24 F.
Экофор не из-за группы, а из за основного теплообменника (он больше)
- 07 янв 2017, 16:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.
40 котлов в МКД разом? Меня терзают смутные сомнения...Vovan_by писал(а): Замерзло 40 котлов. Всю пятницу бригада отогревала
"Вангую" несколько вариантов:
Беда с проектированием (реализацией) дымоходов и/или воздухопритока
Беда с подачей газа
Беда с электричеством
Ну или см. подпись.
- 07 янв 2017, 17:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.
Выпив, я рассудил трезво ©
Давайте я Вам расскажу в чём Ваша беда?
Вы пришли на форум в очень плохом настроении, это понятно ибо в холоде настроение повышается только у пингвинов. Это раз.
Вы либо врёте, либо говорите полуправду, либо заблуждаетесь говоря: 36087 Уже признали что случай гарантийный ...
Давайте я Вам расскажу в чём Ваша беда?
Вы пришли на форум в очень плохом настроении, это понятно ибо в холоде настроение повышается только у пингвинов. Это раз.
Вы либо врёте, либо говорите полуправду, либо заблуждаетесь говоря: 36087 Уже признали что случай гарантийный ...
- 23 авг 2018, 15:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Резервирование котла другим котлом
Я наверное сейчас глупость скажу
Но я поступил так
"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
...
PROFIT!!!

Но я поступил так
"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
...
PROFIT!!!
- 26 ноя 2019, 11:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сравнение котлов ECO 4S 1.24 F и ECO FOUR 1.24 F.
Латунь лучше. Голосую за ECO FOUR 1.24 F
- 07 дек 2015, 08:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Теплообменник срок эксплуатации
Котел, в запущенном состоянии. Если бы выполняли тех.обслуживание котла данный факт протечки был бы заметен. В данном случае со 100% предположу что к котлу не подходили до того момента пока давление в котле не стало подать, с выходом ошибки Е10.
Проще всего скинуть вину на высокотехнологичное ...
Проще всего скинуть вину на высокотехнологичное ...
- 20 апр 2019, 07:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
- 07 янв 2017, 18:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.
этот кривой сервис из всех вьет веревки и диктует свои условия с молчаливого согласия всех потребителей..
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
давайте еще добавлю - если Baxi не авторизует и не сертифицирует вашего обидчика - Baxi в РФ будет не легко выжить..
Отправлено спустя 1 минуту 49 ...
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
давайте еще добавлю - если Baxi не авторизует и не сертифицирует вашего обидчика - Baxi в РФ будет не легко выжить..
Отправлено спустя 1 минуту 49 ...
- 13 мар 2018, 10:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Какой котел лучше BAXI или NAVIEN.
У боша конструктив горелки косячный ИМХО, если не исправили, то гемор ещё тот будет..ошибка ЕА замучает..последняя информация была, что ее программно пытались исправить, но это лечение тянет другие проблемы за собой..
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Навьен это одна сплошная болячка.. :) так ...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Навьен это одна сплошная болячка.. :) так ...
- 20 фев 2019, 08:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
при постоянной работе ТП теряется смысл включения панели в режим термостата..поэтому оба параметра на "0"... мое мнение...либо использовать датчик уличной температуры с “MODUL”=1 + термоголовки...
- 21 ноя 2019, 23:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сравнение котлов ECO 4S 1.24 F и ECO FOUR 1.24 F.
мое мнение - ECO FOUR 1.24 F лучше...
- 25 окт 2018, 20:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Здравствуйте! Довольно часто сталкиваюсь с данной проблемой. Во всех случаях вылетал стабилитрон V114 (на плате рядом с разъёмом X2) по цепи питания 5V, замена решала проблему! С причинами не заморачивался - возможно скачек напряжения, возможно датчик пробил на корпус... - в любом случае копаю эту ...
- 07 янв 2017, 19:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не включается duo tec compact
Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату ...
- 08 дек 2015, 22:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Теплообменник срок эксплуатации
Все понятно, котел новый 20 лет ломаться не должен, я такой красивый, а мне не позвонили, поэтому стопудова бряяяяк. Есть инструкция по эксплуатации, есть гарантийный талон, если они не прочитаны тремя взрослыми людьми, то вины сервиса, что он не позвонил и тем более завода нет.
- 13 дек 2015, 18:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Fortech24 ГВС
Можно и самому, выкинуть китайское г которое вы называете душем и купить нормальный с минимальным проливом в 6-7 литров, иначе платить мастерам.
- 12 янв 2016, 19:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
надоели муки выбора 18F или другой
Выкинуть битермик, поставить нормальный котел, а то был один крендель с майнфором, машина за 6 миллионов, ванна за 300 и ножки к ней за 70 штук, а полтос на Луну сказал типа пока нет, не будьте и вы нищебродами, люди, вам эти котлы повесили чтобы дом сдать.
- 17 июн 2016, 00:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO-5 Compact 24F течь на штуцере отопления
В моем понятии штуцер отопления это то, что торчит из гидроблока и на которые накручиваются эти нелепые американки под прокладку, которые обычно все теряют и потом предъявляют что у них течёт с котла. А по поводу только куплен, не раз приходилось восстанавливать и отпрессовывать котлы, которые ...
- 09 янв 2017, 15:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.
Монтажник устанавливает согласно ПРОЕКТУ !!! работу (исполнение) принимает Тех надзор-Гл.Инженер газовой службы. Который подписывает разрешение на пуск газа. Если дымоход "кривой" то это ответственность ГиП (проектировщиков) и Гл.Инженера газовой службы а так же Лицензированной(МЧС) компании по ...
- 24 апр 2018, 11:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Проблема с поджигом Baxi sig2-11i
Да, это просто чудо. Помогло, просто волшебство. Спасибо огромное. Все заработало. Похоже что это скоба регулирует качество смеси воздуха и газа подаваемого на запальник. Еще раз спасибо.
- 09 ноя 2015, 22:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
23917 Предпочитаю, что б пришел человек - тогда в чем проблема если готовы платить, есть организации , опять же через договор , которые сделают так как надо , договор нужен чтобы вам потом не говорили нет того купили, то не то и т.д.
23917 то данный котел такое г...ще, - чтобы так утверждать ...
23917 то данный котел такое г...ще, - чтобы так утверждать ...
- 27 дек 2015, 20:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Изменения марки котла
25292 технические условия,в которых указано,запроектировать установку отопительного прибора и бытовой газовой плиты.(марка котла не указана) - технические условия подобную информацию не должны содержать , подобные сведения содержаться в договоре на технологическое подключение в соответствии ПП№1314 ...
- 27 янв 2016, 00:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
БКН, рециркуляция и медь!
СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб.
Почему вы требуете от Baxi - требуйте от своих проектировщиков , что бы ваша система отвечала требованиям нашей доблестной страны!
Почему вы требуете от Baxi - требуйте от своих проектировщиков , что бы ваша система отвечала требованиям нашей доблестной страны!