Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Найдено 75 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Alexander
10 июл 2017, 20:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

возможно в этом списке вы найдете уточнение:))

Напольный газовый котел Baxi серия SLIM 1.490 iN - 1 шт.
Насосная установка Grundfos SCALA2 3-45 - 1 шт
Циркуляционный насос WILO Star-RS 25/8 - 5 шт
Насосная группа с термостатическим смесителем клапаном 1” без насоса BARBERI 02G02500X - 2шт ...
ArtWolf
28 янв 2023, 15:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема отопления жилого дома 220 м2


то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя

ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по ...
BAXI - Volga
05 фев 2017, 19:33
Перейти в форум
Перейти в тему

SIG-2

Денис добрый день.
Настройка редуктора не требуется. Эта операция необходима при переходе на сж.газ
BAXI - Volga
04 авг 2017, 12:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Как правильно накачать расширительные бачки?

41658 Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою ...
BAXI - Volga
27 дек 2017, 14:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

slmarat , Вы к сожалению пошли от обратного, а надо было начинать с проекта :idea:
Как всегда в нашей замечательной стране, сначала построим на глазок , а потом пытаемся узаконить и подрегулировать :?
Какой смысл сейчас считать Вашу систему? Если заработает - хорошо, если нет, то как минимум ...
BAXI - Volga
08 авг 2018, 09:20
Перейти в форум
Перейти в тему

муфты на 3/4 для торцевого уплотнения

plehan писал(а): BAXI - Volga, - можно ссылку на проверенный магазин ?
Денис, можно выбрать любого поставщика который занимается арматурой FIV. Насколько я знаю поставщиком является наш дилер ТЕРМОРОС. Я покупал в компании Акватория Тепла
BAXI - Volga
04 июл 2019, 17:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Отключение котла

газовый клапан открывается если поступает напряжение с платы.
если газовая подводка герметична то ничего не случиться
BAXI - Volga
20 авг 2019, 15:06
Перейти в форум
Перейти в тему

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода


3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода

вот становится более понятной схема.... но остались вопросы...
два полуотвода это минус один метр эффективной длины
и Вы к сожалению не указали длину участка ...
BAXI - Volga
20 авг 2019, 15:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по nuvola 3 comfort

никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
BAXI - Volga
03 сен 2019, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f


Только гараж с батареями. 6 лет, комфортно необыкновенно. И никаких пылесборников в виде радиаторов. Если будут какие вопросы - пишите, с удовольствием отвечу. Котёл ЭКО 4С, но одноконтурный.

6 лет назад котёл ECO 4s ещё не производился.... что-то Вы напутали

Отправлено спустя 4 минуты 13 ...
BAXI - Volga
23 окт 2019, 20:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр

Вы ошибаетесь...

Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная ...
BAXI-Ural
07 янв 2017, 18:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36072 Чисто из принципа не поленюсь нанять адвоката и подать иск.
А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не ...
BAXI-Ural
15 июл 2017, 16:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Потенциал на корпусе

Для чего изначально вся эта система TN и СУП ? Для того, чтоб на разных токопроводящих частях электроустановки (а избушка тоже "электроустановка") не создалась разность потенциалов (напрчжение), ну, чтоб бабушку не охлобучило...
Попутно если мы уравниваем везде потенциалы, то убираем и паразитные ...
BAXI-Ural
27 дек 2017, 14:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что ...
BAXI-Ural
17 янв 2018, 17:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Чепуха потому, что при нормальном коэффициенте избытка воздуха конденсата не будет во всем диапазоне температур, после погасания горелки еще осуществляется постпродувка...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов... 46739 была бы регулировка гистерезиса температуры ...
BAXI-Ural
20 фев 2018, 21:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Использование антифризов

Ну что тут скажешь...
В паспорте изложен точный перевод с английского, итальянского, и нам в России технарям не дают ввести запрет на "жижу"... можно...
Но надо понимать разницу менталитета: антифриз добавляют в воду минимально чтоб не порвало при замерзании, а для пропиленгликоля это 23-24%, для ...
BAXI-Ural
11 мар 2019, 19:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор Baxi напольный или настенный и кВт

kroman писал(а): 11 мар 2019, 10:11 Чтобы не кормить лишний раз сервесменов
Вот повымрут они от голода, а когда в мороз понадобятся ....ау! :o
Bahus
15 фев 2017, 09:46
Перейти в форум
Перейти в тему

SIG-2

Если в комплекте нет иного - печатаем обычный котловой. По крайней мере мы так с косвенниками (кроме PP) и SAG так делаем. В свое время узнавал, сказали так поступать. Мож чего поменялось, конечно
Bahus
01 мар 2017, 23:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор котла для дома 240м2

38571 Как представитель компании, занимающейся торговлей, монтажом и обслуживанием специального оборудования, Вы не знаете параметров профильного оборудования????
Вы серьёзно ПРОФЕССИОНАЛ????
Опять двадцать пять. А почему я это должен знать? Я внятно написал, что я не теплотехник. Я соучредитель ...
Bahus
04 мар 2017, 16:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Сборник популярных GSM теплоинформаторов

Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.

Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с ...
Bahus
29 мар 2017, 19:22
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO 5 COMPACT или DUO-TEC COMPACT

Насколько я помню - всему виной хорошая модуляция вентилятора. У МР-шек глубина модуляции еще больше.
Bahus
18 ноя 2017, 14:03
Перейти в форум
Перейти в тему

схема подключения 3х ходового клапана к Ecofour 1.14

Одно и то же. Просто раньше последняя цифра могла быть как 0, так и 1 и 2. А изделие одно и то же было. Видимо кому-то в один момент это надоело и теперь вместо последней цифирки звёздочку пишут.
Да 3/4. Если не изменяет память наружняя резьба.
Bahus
02 фев 2018, 09:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Мы недавно такую (ну почти) историю пытались соорудить на 2 Слима. Я потом, как-нибудь чертежи модуля скину.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не ...
Bahus
07 фев 2018, 12:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim

Логика в итоге такая (выше уже чуть описал).
В центральном положении все шестиполюсные разомкнуты. Оба котла не видят бойлер (кроме его температуры) и работают только на отопление.
При переключении в любое крайнее положение блок подключает один из котлов на работу ГВС, а именно:
1. Замыкает ...
Bahus
21 фев 2018, 00:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Использование антифризов

Денис. Я считаю что нужно лить пропиленгликоль. С пометкой в акте. Теплообменник за год ушатается. В смысле с жижей
Bahus
30 янв 2019, 19:16
Перейти в форум
Перейти в тему

вертикальный разгон

По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали