возможно в этом списке вы найдете уточнение:))
Напольный газовый котел Baxi серия SLIM 1.490 iN - 1 шт.
Насосная установка Grundfos SCALA2 3-45 - 1 шт
Циркуляционный насос WILO Star-RS 25/8 - 5 шт
Насосная группа с термостатическим смесителем клапаном 1” без насоса BARBERI 02G02500X - 2шт ...
Найдено 75 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 10 июл 2017, 20:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 28 янв 2023, 15:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема отопления жилого дома 220 м2
то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя
ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по ...
- 05 фев 2017, 19:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SIG-2
Денис добрый день.
Настройка редуктора не требуется. Эта операция необходима при переходе на сж.газ
Настройка редуктора не требуется. Эта операция необходима при переходе на сж.газ
- 04 авг 2017, 12:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как правильно накачать расширительные бачки?
41658 Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою ...
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою ...
- 27 дек 2017, 14:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?
slmarat , Вы к сожалению пошли от обратного, а надо было начинать с проекта :idea:
Как всегда в нашей замечательной стране, сначала построим на глазок , а потом пытаемся узаконить и подрегулировать :?
Какой смысл сейчас считать Вашу систему? Если заработает - хорошо, если нет, то как минимум ...
Как всегда в нашей замечательной стране, сначала построим на глазок , а потом пытаемся узаконить и подрегулировать :?
Какой смысл сейчас считать Вашу систему? Если заработает - хорошо, если нет, то как минимум ...
- 08 авг 2018, 09:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
муфты на 3/4 для торцевого уплотнения
Денис, можно выбрать любого поставщика который занимается арматурой FIV. Насколько я знаю поставщиком является наш дилер ТЕРМОРОС. Я покупал в компании Акватория Тепла
- 04 июл 2019, 17:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Отключение котла
газовый клапан открывается если поступает напряжение с платы.
если газовая подводка герметична то ничего не случиться
если газовая подводка герметична то ничего не случиться
- 20 авг 2019, 15:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода
3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода
вот становится более понятной схема.... но остались вопросы...
два полуотвода это минус один метр эффективной длины
и Вы к сожалению не указали длину участка ...
- 20 авг 2019, 15:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по nuvola 3 comfort
никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
- 03 сен 2019, 09:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
Только гараж с батареями. 6 лет, комфортно необыкновенно. И никаких пылесборников в виде радиаторов. Если будут какие вопросы - пишите, с удовольствием отвечу. Котёл ЭКО 4С, но одноконтурный.
6 лет назад котёл ECO 4s ещё не производился.... что-то Вы напутали
Отправлено спустя 4 минуты 13 ...
- 23 окт 2019, 20:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
Вы ошибаетесь...
Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная ...
Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная ...
- 07 янв 2017, 18:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.
36072 Чисто из принципа не поленюсь нанять адвоката и подать иск.
А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не ...
А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не ...
- 20 апр 2017, 16:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
LUNA Duo-tec+ 1.24 .vs. Luna3 Comfort 1.240 Fi
Нехай торчит...
- 15 июл 2017, 16:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Потенциал на корпусе
Для чего изначально вся эта система TN и СУП ? Для того, чтоб на разных токопроводящих частях электроустановки (а избушка тоже "электроустановка") не создалась разность потенциалов (напрчжение), ну, чтоб бабушку не охлобучило...
Попутно если мы уравниваем везде потенциалы, то убираем и паразитные ...
Попутно если мы уравниваем везде потенциалы, то убираем и паразитные ...
- 27 дек 2017, 14:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?
Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что ...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что ...
- 17 янв 2018, 17:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Оптимальная температура нагрева теплоносителя
Чепуха потому, что при нормальном коэффициенте избытка воздуха конденсата не будет во всем диапазоне температур, после погасания горелки еще осуществляется постпродувка...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов... 46739 была бы регулировка гистерезиса температуры ...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов... 46739 была бы регулировка гистерезиса температуры ...
- 20 фев 2018, 21:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Использование антифризов
Ну что тут скажешь...
В паспорте изложен точный перевод с английского, итальянского, и нам в России технарям не дают ввести запрет на "жижу"... можно...
Но надо понимать разницу менталитета: антифриз добавляют в воду минимально чтоб не порвало при замерзании, а для пропиленгликоля это 23-24%, для ...
В паспорте изложен точный перевод с английского, итальянского, и нам в России технарям не дают ввести запрет на "жижу"... можно...
Но надо понимать разницу менталитета: антифриз добавляют в воду минимально чтоб не порвало при замерзании, а для пропиленгликоля это 23-24%, для ...
- 09 ноя 2018, 16:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор типа котла под возможности дымоудаления.
До "дымохода" или до внешней атмосферы... 

- 11 мар 2019, 19:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Вот повымрут они от голода, а когда в мороз понадобятся ....ау!

- 15 фев 2017, 09:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SIG-2
Если в комплекте нет иного - печатаем обычный котловой. По крайней мере мы так с косвенниками (кроме PP) и SAG так делаем. В свое время узнавал, сказали так поступать. Мож чего поменялось, конечно
- 01 мар 2017, 23:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор котла для дома 240м2
38571 Как представитель компании, занимающейся торговлей, монтажом и обслуживанием специального оборудования, Вы не знаете параметров профильного оборудования????
Вы серьёзно ПРОФЕССИОНАЛ????
Опять двадцать пять. А почему я это должен знать? Я внятно написал, что я не теплотехник. Я соучредитель ...
Вы серьёзно ПРОФЕССИОНАЛ????
Опять двадцать пять. А почему я это должен знать? Я внятно написал, что я не теплотехник. Я соучредитель ...
- 04 мар 2017, 16:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сборник популярных GSM теплоинформаторов
Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.
Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с ...
Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с ...
- 29 мар 2017, 19:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO 5 COMPACT или DUO-TEC COMPACT
Насколько я помню - всему виной хорошая модуляция вентилятора. У МР-шек глубина модуляции еще больше.
- 09 апр 2017, 16:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
LUNA Duo-tec+ 1.24 .vs. Luna3 Comfort 1.240 Fi
Генеральный каталог, страницы 82-83.
- 18 окт 2017, 19:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 18 ноя 2017, 14:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
схема подключения 3х ходового клапана к Ecofour 1.14
Одно и то же. Просто раньше последняя цифра могла быть как 0, так и 1 и 2. А изделие одно и то же было. Видимо кому-то в один момент это надоело и теперь вместо последней цифирки звёздочку пишут.
Да 3/4. Если не изменяет память наружняя резьба.
Да 3/4. Если не изменяет память наружняя резьба.
- 02 фев 2018, 09:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Мы недавно такую (ну почти) историю пытались соорудить на 2 Слима. Я потом, как-нибудь чертежи модуля скину.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не ...
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не ...
- 07 фев 2018, 12:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Логика в итоге такая (выше уже чуть описал).
В центральном положении все шестиполюсные разомкнуты. Оба котла не видят бойлер (кроме его температуры) и работают только на отопление.
При переключении в любое крайнее положение блок подключает один из котлов на работу ГВС, а именно:
1. Замыкает ...
В центральном положении все шестиполюсные разомкнуты. Оба котла не видят бойлер (кроме его температуры) и работают только на отопление.
При переключении в любое крайнее положение блок подключает один из котлов на работу ГВС, а именно:
1. Замыкает ...
- 21 фев 2018, 00:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Использование антифризов
Денис. Я считаю что нужно лить пропиленгликоль. С пометкой в акте. Теплообменник за год ушатается. В смысле с жижей
- 30 янв 2019, 19:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
вертикальный разгон
По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали