Всем здравствуйте подскажите теплообменник возле входного и выходного патрубков появились отверстия!
Полагаю это заводской брак теплообменника!
Где это можно установить?
В эксплуатации с октября 12 года. теплоноситель вода.
Кто несет ответственность и какой срок гарантии за теплообменник?
Полагаю это заводской брак теплообменника!
Где это можно установить?
В эксплуатации с октября 12 года. теплоноситель вода.
Кто несет ответственность и какой срок гарантии за теплообменник?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Гарантийный срок устанавливается НЕ на отдельные узлы, а на изделие в целом. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты запуска, но не дольше 30 месяцев с даты продажи. Все положения есть в гарантийном талоне. Бланк есть в "аптечке"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
То есть? Гарантию больше 2-х лет ни один производитель не дает. По крайней мере таких не припомню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Теплообменник срок эксплуатации
Такая гниль не могла образоваться за год, если котел обслуживался, то организация должна была поменять как только увидела. Если пользователь подпитывал и думал что язва сама рассосется, пришла пора купить новый теплообменник.
Теплообменник срок эксплуатации
Да большой вопрос что послужило разрушению у горловины (вибрация) или что еще ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
По фотографии трудно сказать... А что было залито в систему отопления?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Котел, в запущенном состоянии. Если бы выполняли тех.обслуживание котла данный факт протечки был бы заметен. В данном случае со 100% предположу что к котлу не подходили до того момента пока давление в котле не стало подать, с выходом ошибки Е10.
Проще всего скинуть вину на высокотехнологичное оборудование на "тупых" итальянцев которые создают такое оборудование тяп-ляп.
Я не раз говорил и скажу еще раз - брак если таковой имеется, выявится в первые дни-месяц работы котла. Все остальное внешний фактор и халатность потребителя.
Проще всего скинуть вину на высокотехнологичное оборудование на "тупых" итальянцев которые создают такое оборудование тяп-ляп.
Я не раз говорил и скажу еще раз - брак если таковой имеется, выявится в первые дни-месяц работы котла. Все остальное внешний фактор и халатность потребителя.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Теплообменник срок эксплуатации
Добавлю что 90% проблем с котлами , не из-за котлов, а от эксплуатации и сторонних факторов. И перефразировав песню лисы Алисы и кота Базилио "Как хорошо что есть на свете дураки РЕМОНТОМ жить нам стало быть с руки"
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Теплообменник срок эксплуатации
А также не забудьте про наличие диэлектрика. Электрохим коррозия. Был опыт за 2 года при попытки снять т.о. уши остались на трубках.
Теплообменник срок эксплуатации
В системе вода из водопровода. все верно сначала Е10 подлив воды в систему, а потом и капли под котлом.
Техобслуживание. посмотрел книгу покупки котла....... (я новую машину купил мне 10 раз звонили спрашивали когда мне будет удобно пройти ТО), здесь фирма (.... ) установила стареньким родителям. и все!
Но я не об этом!
Коррозия возле двух горловин совершенно одинаковая.
Полагаю это не от состава воды, и не от отсутствия обслуживания.
Техобслуживание. посмотрел книгу покупки котла....... (я новую машину купил мне 10 раз звонили спрашивали когда мне будет удобно пройти ТО), здесь фирма (.... ) установила стареньким родителям. и все!
Но я не об этом!
Коррозия возле двух горловин совершенно одинаковая.
Полагаю это не от состава воды, и не от отсутствия обслуживания.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Теплообменник срок эксплуатации
Все понятно, котел новый 20 лет ломаться не должен, я такой красивый, а мне не позвонили, поэтому стопудова бряяяяк. Есть инструкция по эксплуатации, есть гарантийный талон, если они не прочитаны тремя взрослыми людьми, то вины сервиса, что он не позвонил и тем более завода нет.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Теплообменник срок эксплуатации
Что то похоже на гальваническое окисление. Заземление есть?Moxxl писал(а): Коррозия возле двух горловин совершенно одинаковая.
Полагаю это не от состава воды, и не от отсутствия обслуживания.
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Карта BAXI-Club: 12028
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Не хочу создавать тему, накидаю здесь вопрос.Коротко. Дом 200 м2, клиент смонтировал все теплых полах. Ушло где то 1 км. трубы диаметром 20. Хочет Экофор 24 с режимом ТП 35-45. Говорит что на предыдущем котле обратка возвращалась остывшая. Кто в курсе как повлияет такой перепад температуры на котел, будет ли теплообменник гнить от конденсата из за высокой разницы между под. и обр.?
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Радар, какие варианты? Может поставить дополнительный насос, тем самым увеличив температуру обратки. Например 25/80
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Теплообменник срок эксплуатации
смеситель поставить к насосу и смесителем отрегулировать температуру на пол..любой температурный трансформатор в общем..стрелку опять же применить дополнительно можно..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
А еще можно сделать гидростелку, но со стороны но котел подключить наоборот, условно обратка котла сверху, подача снизу гидрострелки.
Это повысит температуру обратки котла до температуры подачи теплого пола. И не надо трехходового...
Это повысит температуру обратки котла до температуры подачи теплого пола. И не надо трехходового...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Теплообменник срок эксплуатации
в моем предложении температуру обратки котла можно держать практически любую..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Да, но нужен ттрехходовик, и еще им управлять....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Теплообменник срок эксплуатации
- я никогда не видел таких схем ! Можно увидеть принципиальную схему ткого подключения ? По мне это неправильная схема !BAXI-Ural писал(а): А еще можно сделать гидростелку, но со стороны но котел подключить наоборот
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Извините, plehan, рисовать не время...
Представьте классическую вертикальную стрелку. Из верхних патрубков "сосут" подача отопления и обратка котла, в нижние патрубки "дуют" подача котла и обратка отопления. Происходит смешение подачи котла и обратки отопления и эта "смесь" поступает в котел и в отопление. В результате темпертура обратки котла поднимается до уровня подачи системы отопления. Непревычно? Да, но что здесь неправильного?
Представьте классическую вертикальную стрелку. Из верхних патрубков "сосут" подача отопления и обратка котла, в нижние патрубки "дуют" подача котла и обратка отопления. Происходит смешение подачи котла и обратки отопления и эта "смесь" поступает в котел и в отопление. В результате темпертура обратки котла поднимается до уровня подачи системы отопления. Непревычно? Да, но что здесь неправильного?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Теплообменник срок эксплуатации
управлять ручками..один раз настроил и всё в принципе..BAXI-Ural писал(а): и еще им управлять....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Теплообменник срок эксплуатации
Принцип работы гид. разделителя заключается в том, что при резком расширении скорость телоносителя должна падать до значений 0.2 м/с. Вопрос как бдет происходить смешивание в перевернутой гид. стрелке . Как это рассчитать ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Теплообменник срок эксплуатации
Ну пусть у меня это будет не "гидроразделитель", а "бурбулятор" - смесительная труба Уверяю вас, что если в один конец подавать горячую подачу от котла и холодную обратку СО, то на другом конце получим "теплый" теплоноситель для котла (щоб не было конденсата) и теплого пола...plehan писал(а): Принцип работы гид. разделителя заключается в том
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-