Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Суть такая - один раз появилась ошибка 01 утром, нажал Резет - перезапустился, уехал на работу, всё работало. Вечером опять эта ошибка и уже резет не работает/не зажигается. Газ в трубе есть. Как выявить что не работает? При нажатии резет розжиг щелкает, но не зажигается.
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Komyshov »

Газовый клапан открывает? Вентилятор вентилирует? Насос работает?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Komyshov писал(а): Газовый клапан открывает? Вентилятор вентилирует? Насос работает?
Насос работает, котел без F, вентилятора вроде как нет у него, а вот газовый клапан по ходу не открывает.

Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
Или он может засорился - тогда как прочистить можно?
Откручивал шланг газовый, подставлял пылесос, чтоб высосать возможный мусор - результат 0.
#3

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 58

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Сервис »

#4

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

#5
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение garry »

Мозги там не высасало случайно вместе с мусором? Газовый клапан - это последняя инстанция, в которую нужно лезть, для начала мультиметром катушки бы прозвонить.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

И проверить, подается ли напряжение на первичную катушку в нужный момент.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): И проверить, подается ли напряжение на первичную катушку в нужный момент.
Проверил, не подается. Мож, конечно, мультиметр барахлит (на большом пределе стрелка дёргалась, а на меньшем уже нет)... Сколь там должно быть? Завтра мож новый куплю, им проверю...
#8

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

В общем, в нужный момент появляется напруга 10В, поднимается медленно до 15В, потом пропадает (как высвечивается ошибка).


Отправлено спустя 35 минут 22 секунды:
Нашел семинарскую тетрадь, пойду сопротивления померяю...

Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
Сопротивление на зажимах электрического модулятора получилось 0... :( :evil: :shock:
На катушках - прибор не работает в пределе 1-10кОм..
Последний раз редактировалось ВѣреярЪ 26 окт 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

Вы 38-ю страницу смотрите?
ВѣреярЪ писал(а): 10В, поднимается медленно до 15В,
Как это - как это? Туда 220 VAC должно приходить. Я про первичные катушки говорил. Ибо даже с отключенной катушкой модулятора клапан на минимум, но откроется и разожжется. А вы же говорите что
ВѣреярЪ писал(а): а вот газовый клапан по ходу не открывает.
Только проверять придется на клеммах платы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): Вы 38-ю страницу смотрите?

Как это - как это? Туда 220 VAC должно приходить. Я про первичные катушки говорил. Ибо даже с отключенной катушкой модулятора клапан на минимум, но откроется и разожжется.
Да, на 38-ой...
А, я мерил на катушке модулятора видать. Если управление с катушки снять, то котел должен разжечься? Так понимаю?
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

Да. Клапан откроется на 9 кВт и больше поднять не сможет с отключенным модулятором.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): Да. Клапан откроется на 9 кВт и больше поднять не сможет с отключенным модулятором.
Проверил, не открывает - не зажигается.
На катушки идёт напруга на 1 контакт и земля - показывает. на остальные пусто.

Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
На модулятор 47В подалось. ... Завтра новый надо приобрести мультиметр...
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

На плате! На выходе платы меряйте. Голубой (ноль) и коричневый (фаза) провода, которые идут на подключение клапана. Электросхема в конце инструкции.
Возможно на плате релюха залипла. Или сгорела.
А. прочитал не совсем верно. Тогда сопротивление ПЕРВИЧНЫХ катушек в студию.
Клапан то какой? Sit или Honeywell?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а):
Клапан то какой? Sit или Honeywell?
Sit
Смущает нет сопротивления на модуляторе - должно ж быть 20 Ом?
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

Диапазон на тестере какой стоит? И умеет ли он столь мало мерять без погрешности?

Отправлено спустя 40 секунд:
На основных катушках что? И диапазон тестера опять же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): Диапазон на тестере какой стоит? И умеет ли он столь мало мерять без погрешности?

Отправлено спустя 40 секунд:
На основных катушках что? И диапазон тестера опять же.
Это на диапазоне 0-50 Ом замерил - сразу до нуля стрелка кинулась, также как и при КЗ кончиков тестера...
На 10-100 Ом, 100-1кОм работает, а вот уже до 10к)м - глючит. Завтра новый буду брать или ещё один испробую сначала...
#17

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

garry писал(а): Мозги там не высасало случайно вместе с мусором? Газовый клапан - это последняя инстанция, в которую нужно лезть, для начала мультиметром катушки бы прозвонить.
Прзвонил.. Печалька - сопротивление отсутствует..

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
под замену весь узел? И если под замену, подскажите артикул и примерную стоимость.
Заранее благодарствую!
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

По всем катушкам что ли нема?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): По всем катушкам что ли нема?
Да, по обоим нет сопротивления - разрыв цепи. мерял контакты 1-3 и 1-4, как указано на 38 стр. Отдельно они не менются вроде? Просто понимать стоимость замены, а то, зная наших специалистов, неохота лишнее платить... можно в личку написать, сколь деталь стоит примерно? У нас можно и поторговаться, знать до кких пределов можно опуститься?
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

Клапан нынче 7860 стоит. Катушки найти проблематично. Но наверное можно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
ВѣреярЪ
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 104

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение ВѣреярЪ »

Bahus писал(а): Клапан нынче 7860 стоит. Катушки найти проблематично. Но наверное можно.
Это в сборе, да?
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.

Сообщение Bahus »

Да. Полностью. Sit Sigma 845
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    7 Ответы
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • парметр А00 и А05 бакси экофор 24
    konstantin 13 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    820 Просмотры
    Последнее сообщение konstantin 13
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1895 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 26 гостей