Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
- 
				Alex191275
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
 - Мой котел: BAXI ECO 3 compact
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
			
			
									
						"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Alex191275
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
 - Мой котел: BAXI ECO 3 compact
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				Alex191275
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
 - Мой котел: BAXI ECO 3 compact
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Да. сухие.Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
А это мануал к Zont читайте...Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 1 Ответы
 - 1992 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 1642 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Корвин																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 79 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 9 Ответы
 - 263 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 496 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя