Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Alex191275
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
Мой котел: BAXI ECO 3 compact
Благодарил (а): 3 раза

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение Alex191275 »

Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение BAXI-Ural »

Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Alex191275
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
Мой котел: BAXI ECO 3 compact
Благодарил (а): 3 раза

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение Alex191275 »

BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение BAXI - Volga »

Интерфейсная плата на майн.jpg
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Alex191275
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
Мой котел: BAXI ECO 3 compact
Благодарил (а): 3 раза

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение Alex191275 »

BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact

Сообщение BAXI-Ural »

Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
Да. сухие.
Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
А это мануал к Zont читайте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2197 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2533 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»