Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Здравствуйте.
Вчера смонтирован и запущен котел Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm c проводными датчиками.
Opentherm модуль зонта подключен к контактам 1и2 на колодке М2. Перемычка на колодке М1 не вынималась.
Сначала вроде все работало нормально. но в какой-то момент котел начал греть теплоноситель до 88 гр.
Дальнейшие мои попытки что-то настроить ни к чему не привели.
При отключении opentherm котел выходил в ошибку 83.
Вот графики, которые выдавал котел На графике видно, что фактическая температура теплоносителя никак не стремится к расчетной.
Почему такое может быть?
Вчера смонтирован и запущен котел Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm c проводными датчиками.
Opentherm модуль зонта подключен к контактам 1и2 на колодке М2. Перемычка на колодке М1 не вынималась.
Сначала вроде все работало нормально. но в какой-то момент котел начал греть теплоноситель до 88 гр.
Дальнейшие мои попытки что-то настроить ни к чему не привели.
При отключении opentherm котел выходил в ошибку 83.
Вот графики, которые выдавал котел На графике видно, что фактическая температура теплоносителя никак не стремится к расчетной.
Почему такое может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
BAXI-Ural, Ярослав, я понял ваше сообщение так, что перемычку надо было вынуть. Но ведь в инструкции написано следующее:
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
В моем случае ведь Zont и есть пульт управления. Поэтому перемычку надо не убирать.
Или я что-то не так понимаю?
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
В моем случае ведь Zont и есть пульт управления. Поэтому перемычку надо не убирать.
Или я что-то не так понимаю?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Специалисты из Baxi, ну так все-таки уточните - убрать перемычку или нет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Уберите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Убрал. Заработало.BAXI-Ural писал(а): Уберите...
Получается, что ошибка в инструкции.
И монтажник, который ставил, этого видимо не знал.
Спасибо за консультацию.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Dvauha, подскажите, после удаления перемычки у вас все заработало? И как при этом меняется поведение котла?
У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключается в таком случае Zont?
Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?
У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключается в таком случае Zont?
Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
У меня Zont H1-V для установки на DIN рейку. В бойлерной под него смонтировал небольшой щиток. Очень удобно.Nikolay76 писал(а): Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?
Open Therm есть. Соответственно на котле это контакты 1 и 2 на колодке М2. Хотя на сайте ZOnt в разделе где схемы подключения к разным котлам указано на картинке, что opentherm подключается непосредственно к плате. Может так было в ранних партиях. Не знаю. На моем котле, от этого самого разъема на плате выведено соединение на клемную колодку М2.Nikolay76 писал(а): У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключается в таком случае Zont?
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Спасибо.
Ещё, верно ли я понимаю, что по сути при этом работа котла вправляется на основе показаний одного из термодатчиков, который следует установить в точке, где температура соответствует средней температуре по дому?
Отправлено спустя 54 минуты 13 секунд:
И почему вы не выбрали модель H-1B, которая имеет встроенный интерфейс Open Therm?
Ещё, верно ли я понимаю, что по сути при этом работа котла вправляется на основе показаний одного из термодатчиков, который следует установить в точке, где температура соответствует средней температуре по дому?
Отправлено спустя 54 минуты 13 секунд:
И почему вы не выбрали модель H-1B, которая имеет встроенный интерфейс Open Therm?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
у вас другой котелNikolay76 писал(а): У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Как понять ваше сообщение о том, что у меня другой Котел? Что вы хотели этим сказать?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
А какой у вас котёл? В профиле нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 10:23
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Бакси луна дуа тек 1.12
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
dvauha, на ну как о рабо по ко ел спустя три года? Есть замечания?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 569 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 10 Ответы
- 920 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2581 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 28 Ответы
- 1646 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 816 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции