Котел, гидрострелка, насос
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
Котел, гидрострелка, насос
Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi. 31квт. Котел приобретен с не большим запасом. Обогрев на данный момент 200 метров. В планах до 300 + ГВС.
Дом обогревается теплыми полами. 2 этажа. На каждом этаже коллектор. Каждый коллектор через насос подключен к гидростелке. Она в свою очередь к котлу. Итого три насоса. Два на каждый этаж и один в котле. Работа котла и насосов управляется терморегулятором. Когда температура падает терморегулятор включает соответствующий насос теплого пола и котел. Иногда работают обе ветки от гидростелки, порой только одна. Гидростелка собрана по правилу 3D. Все вроде правильно. Теплые полы монтировались по проекту. Расход на каждом коллекторе примерно 12 литров в минуту. Итого если работают оба этажа, то суммарный расход около 24 литров в минуту.
Вопрос заключается в чем. Когда работают оба этажа, то 2 этаж, который находится на гидростелке вторым потребителем, на подачу получает теплоноситель с температурой примерно равной температуре обратки 1 этажа. Эмпирически понятно, что расход по теплым полам (24 литра в минуту) выше, чем расход насоса котла, соответственно насосы теплых полов сами устраивают подмес с обратки (на картинке схема №2).
(картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)
Котел при этом чувствует себя нормально. Прекрасно держит заданную температуру, особо не тактует, работает на минимальной (либо второй) своей мощности.
Насос котла не имеет переключателей изменения скоростей.
Для решения этой задачи необходимо менять мощность насоса или котел сам регулирует его мощность и замена насоса ничего не даст?
Может где-то в настройках есть возможность увеличить расход? В инструкции не нашел.
Дискомфорта особого нет. Но будучи технарем понимаю, что такая работа СО не полностью корректна. Хочется схему №3 на рисунке
Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi. 31квт. Котел приобретен с не большим запасом. Обогрев на данный момент 200 метров. В планах до 300 + ГВС.
Дом обогревается теплыми полами. 2 этажа. На каждом этаже коллектор. Каждый коллектор через насос подключен к гидростелке. Она в свою очередь к котлу. Итого три насоса. Два на каждый этаж и один в котле. Работа котла и насосов управляется терморегулятором. Когда температура падает терморегулятор включает соответствующий насос теплого пола и котел. Иногда работают обе ветки от гидростелки, порой только одна. Гидростелка собрана по правилу 3D. Все вроде правильно. Теплые полы монтировались по проекту. Расход на каждом коллекторе примерно 12 литров в минуту. Итого если работают оба этажа, то суммарный расход около 24 литров в минуту.
Вопрос заключается в чем. Когда работают оба этажа, то 2 этаж, который находится на гидростелке вторым потребителем, на подачу получает теплоноситель с температурой примерно равной температуре обратки 1 этажа. Эмпирически понятно, что расход по теплым полам (24 литра в минуту) выше, чем расход насоса котла, соответственно насосы теплых полов сами устраивают подмес с обратки (на картинке схема №2).
(картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)
Котел при этом чувствует себя нормально. Прекрасно держит заданную температуру, особо не тактует, работает на минимальной (либо второй) своей мощности.
Насос котла не имеет переключателей изменения скоростей.
Для решения этой задачи необходимо менять мощность насоса или котел сам регулирует его мощность и замена насоса ничего не даст?
Может где-то в настройках есть возможность увеличить расход? В инструкции не нашел.
Дискомфорта особого нет. Но будучи технарем понимаю, что такая работа СО не полностью корректна. Хочется схему №3 на рисунке
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Котел, гидрострелка, насос
- вы зделали так называемый термогидравлический разделитель ,по этому у вас по зонам разная температура .Анвар писал(а): картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)
Сделайте просто гидравлический разделитель + коллектор получите одинаковую температуру по зонам . И рассчитывать Г/Р по расходу 2 насосов -формулы найдете в нете .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
Котел, гидрострелка, насос
спасибо.plehan писал(а): - вы зделали так называемый термогидравлический разделитель ,по этому у вас по зонам разная температура .
Сделайте просто гидравлический разделитель + коллектор получите одинаковую температуру по зонам . И рассчитывать Г/Р по расходу 2 насосов -формулы найдете в нете .
переделывать, видимо, уже буду после окончания отопительного сезона.
либо переделаю термостат на работу насосов либо первого, либо второго этажа по-отдельности.
на данный момент второй этаж в любом случае, пока не нагреется первый, работает на обратке и эффекта в обогреве особого это не дает
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Котел, гидрострелка, насос
Если комфортно, то не парьтесь.... не вижу криминала не для котла не для контуров отопления.
А если хотите совета, - приложите схему, я то ваши словесный объяснения мало нормативные
А если хотите совета, - приложите схему, я то ваши словесный объяснения мало нормативные
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
Котел, гидрострелка, насос
прошу прощения за художественные калябушки. нарисовал за 10 секунд.BAXI-Ural писал(а): А если хотите совета, - приложите схему, я то ваши словесный объяснения мало нормативные
В - Baxi
ГС - гидростелка
ураганы - теплый пол
круги - насосы
коллекторы, расширительный бачок, обратные клапаны после насосов на стояки для простоты не рисовал,
коллекторы есть перед ураганами
гидрострелка собрана из 100 трубы, участок от ГС до котла 32ая, от ГС до коллекторов так же 32
СО низкотемпературная, поэтому все на полипропилене
ГС аналогичная
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Котел, гидрострелка, насос
Ещё раз говорю: если устраивает температура в помещении, тёплого пола, то и не парьтесь...
Можете поиграться расходами в контурах , если ощущается тепловой дисбаланс....
Можете поиграться расходами в контурах , если ощущается тепловой дисбаланс....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-