Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi. 31квт. Котел приобретен с не большим запасом. Обогрев на данный момент 200 метров. В планах до 300 + ГВС.
Дом обогревается теплыми полами. 2 этажа. На каждом этаже коллектор. Каждый коллектор через насос подключен к гидростелке. Она в свою очередь к котлу. Итого три насоса. Два на каждый этаж и один в котле. Работа котла и насосов управляется терморегулятором. Когда температура падает терморегулятор включает соответствующий насос теплого пола и котел. Иногда работают обе ветки от гидростелки, порой только одна. Гидростелка собрана по правилу 3D. Все вроде правильно. Теплые полы монтировались по проекту. Расход на каждом коллекторе примерно 12 литров в минуту. Итого если работают оба этажа, то суммарный расход около 24 литров в минуту.
Вопрос заключается в чем. Когда работают оба этажа, то 2 этаж, который находится на гидростелке вторым потребителем, на подачу получает теплоноситель с температурой примерно равной температуре обратки 1 этажа. Эмпирически понятно, что расход по теплым полам (24 литра в минуту) выше, чем расход насоса котла, соответственно насосы теплых полов сами устраивают подмес с обратки (на картинке схема №2).

(картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)
Котел при этом чувствует себя нормально. Прекрасно держит заданную температуру, особо не тактует, работает на минимальной (либо второй) своей мощности.
Насос котла не имеет переключателей изменения скоростей.
Для решения этой задачи необходимо менять мощность насоса или котел сам регулирует его мощность и замена насоса ничего не даст?
Может где-то в настройках есть возможность увеличить расход? В инструкции не нашел.
Дискомфорта особого нет. Но будучи технарем понимаю, что такая работа СО не полностью корректна. Хочется схему №3 на рисунке