Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
Всем привет!
Пытаюсь разобраться какой режим насоса когда и где нужно использовать.
Но сначала прошу объяснить физику следующего процесса.
К примеру, есть у нас 2 радиатора и лучевая система отопления: Первый 1500Вт у него встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потри давления на участке составляют 4000Па, расход=0,06 м3/ч. И второй 1000Вт у него тоже встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потери давления на участке составляют 3300Па, расход=0,05 м3/ч. За основной радиатор берем 1ый. В итоге на 1ом радиаторе мы полностью открываем клапан, а на втором немного придушиваем, что бы получить нужный расход на 2ом при давлении 4000Па. На этом этапе мы определяем нужный нам насос, который должен обеспечить нам давление равное 4000Па(0,4м) и Расход 0,06+0,05=0,11м3/ч.
Если мы устанавливаем на оба радиатора термоголовки и одна из них закрывается(например 2 радиатор), то в системе происходит уменьшение расхода на 0,05м3/ч и насос начинает выдавать больший напор исходя из его графика. и вот Grundfus пишет про Autoadapt, который работает в режиме пропорционального давления и должен применятся для домашних сетей с терморегулирующими клапанами: При уменьшении теплопотребления, термостатические вентили закрываются, что приводит к изменению характеристики в системе отопления, уменьшению расхода и увеличению напора насоса на H1. Рабочая точка A1 нерегулируемого насоса в этом случае изменяется на A. В системах с регулируемыми насосами напор насоса будет ниже на H2, по сравнению с системой с нерегулируемым насосом. Если в системе установлен нерегулируемый насос, то при закрытии термостатического вентиля перепад давления на нем увеличивается из-за роста напора насоса в области малой производительности. Этот выросший перепад давления на вентиле приводит к местному увеличению скорости воды, что в свою очередь вызывает неприятный кавитационный шум. Если в системе будет установлен насос ALPHA3, ALPHA2 или ALPHA2 L, напор перед вентилем будет падать при уменьшении подачи насоса, то есть причина возникновения шума будет устранена, а подача теплоносителя будет соответствовать реальной потребности системы.
Так вот и вопрос, почему насос относительно точки А2 снизит давление не на величину H1, что бы оно осталось таким, какое требуется для радиатора №1, а на большую величину=H2? если насос будет выдавать нам расход равный величине Q2=0,06м3/ч но при этом создавать давление меньшее, чем нам требуется, а требуется 4000Па, то получается он не продавит 1ый радиатор.... в чем смысл этого режима. В моем понимании насос должен только уменьшать расход, а напор поддерживать постоянным, то есть нужно использовать режим постоянного давления.
Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.
Хочу поставить этот насос между котлом и гидрострелкой, какой режим нужно выбрать?
Пытаюсь разобраться какой режим насоса когда и где нужно использовать.
Но сначала прошу объяснить физику следующего процесса.
К примеру, есть у нас 2 радиатора и лучевая система отопления: Первый 1500Вт у него встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потри давления на участке составляют 4000Па, расход=0,06 м3/ч. И второй 1000Вт у него тоже встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потери давления на участке составляют 3300Па, расход=0,05 м3/ч. За основной радиатор берем 1ый. В итоге на 1ом радиаторе мы полностью открываем клапан, а на втором немного придушиваем, что бы получить нужный расход на 2ом при давлении 4000Па. На этом этапе мы определяем нужный нам насос, который должен обеспечить нам давление равное 4000Па(0,4м) и Расход 0,06+0,05=0,11м3/ч.
Если мы устанавливаем на оба радиатора термоголовки и одна из них закрывается(например 2 радиатор), то в системе происходит уменьшение расхода на 0,05м3/ч и насос начинает выдавать больший напор исходя из его графика. и вот Grundfus пишет про Autoadapt, который работает в режиме пропорционального давления и должен применятся для домашних сетей с терморегулирующими клапанами: При уменьшении теплопотребления, термостатические вентили закрываются, что приводит к изменению характеристики в системе отопления, уменьшению расхода и увеличению напора насоса на H1. Рабочая точка A1 нерегулируемого насоса в этом случае изменяется на A. В системах с регулируемыми насосами напор насоса будет ниже на H2, по сравнению с системой с нерегулируемым насосом. Если в системе установлен нерегулируемый насос, то при закрытии термостатического вентиля перепад давления на нем увеличивается из-за роста напора насоса в области малой производительности. Этот выросший перепад давления на вентиле приводит к местному увеличению скорости воды, что в свою очередь вызывает неприятный кавитационный шум. Если в системе будет установлен насос ALPHA3, ALPHA2 или ALPHA2 L, напор перед вентилем будет падать при уменьшении подачи насоса, то есть причина возникновения шума будет устранена, а подача теплоносителя будет соответствовать реальной потребности системы.
Так вот и вопрос, почему насос относительно точки А2 снизит давление не на величину H1, что бы оно осталось таким, какое требуется для радиатора №1, а на большую величину=H2? если насос будет выдавать нам расход равный величине Q2=0,06м3/ч но при этом создавать давление меньшее, чем нам требуется, а требуется 4000Па, то получается он не продавит 1ый радиатор.... в чем смысл этого режима. В моем понимании насос должен только уменьшать расход, а напор поддерживать постоянным, то есть нужно использовать режим постоянного давления.
Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.
Хочу поставить этот насос между котлом и гидрострелкой, какой режим нужно выбрать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
Из пушки по воробьям.... На этом участке лучше подобрать насос попроще, чтоб на максимальной мощности котла тепературная дельта была 15-20С.Ev_17 писал(а): Хочу поставить этот насос между котлом и гидрострелкой, какой режим нужно выбрать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
У меня Альфа2-Л работают в режиме постоянного напора и я тоже считаю, что это более логично для системы с термоголовками.. К тому же, в режиме пропорционального давления СО работала плохо - принцип Вы правильно описАли: при снижении расхода насос зачем-то снижает не только подачу, но и напор, что приводит к "непрокачке" теплоносителя к дальним радиаторам и там холодно.. Тоже не смог понять этой логики.. В режиме постоянного напора все работает отлично.. А вот между котлом и стрелкой его ставить, действительно, бессмысленно - в том контуре расход постоянный, УПСа там "заглаза"..Ev_17 писал(а): Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
- а вы считали Или на коленке по укрупненным показателям . Все работает в режиме автоадапт или если L c пропорциональным давлением все работает .Игорь-2 писал(а): К тому же, в режиме пропорционального давления СО работала плохо -
- если есть задача повысить энерго- эффективность дома смысл есть ,но не конкретно одним насосом .Игорь-2 писал(а): А вот между котлом и стрелкой его ставить, действительно, бессмысленно
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
- не ради спора . В ноябре запущен дом 200м2 ,насосы альфа 2 Л термостатические клапана на каждом стальном панельном конвекторе клапана с преднастройкой и все работает ,все греется и последние конвекторы тоже . Заданная температура выдерживается .Игорь-2 писал(а): Даже начинать не хочу опять.
На другом объекте уже 3 сезон работают тоже проблем нет .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
Други, не понимаю. У нас форум про оборудование Бакси. В теме ни слова не было. Фигли наслаиваться по поводу Грундфоса?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
По теме. Альфу не нужно трогать. Она сама сообразит сколько крутить
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
По теме. Альфу не нужно трогать. Она сама сообразит сколько крутить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-