Сообщение Андрей62 »

Ребята подскажите пожалуйста,не пойму в чем дело,подключил термостат (механический) к котлу Baxi main four 240f и никакой реакции,котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)Подскажите,что делать?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не реагирует на термостат

Сообщение RADAR »

Не правильно подключен, неисправен термостат, неисправна плата котла ..
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение Bahus »

Контактов там три. Вы подключили 2. Но не те. Смотрите схему на крышке. Или в инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

На термостате подключил 1 и 3
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение Bahus »

Знать бы что за термостат у вас.
При превышении комнатной температуры эти контакты должны быть замкнуты.
Андрей62 писал(а): котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)
А кто сказал что это неправильно?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

Вот такой ткрмостат

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): А кто сказал что это неправильно?
я выставил на термостате температуру 25,а в комнате как было,так и есть 18 градусов
может я что не понимаю???
Вложения
ran30h12b1s18b_0.jpg
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не реагирует на термостат

Сообщение RADAR »

хороший свиду такой термостат.. :)
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение Bahus »

Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
60

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Как вообще должен работать котел с термостатом?
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение BAXI-Ural »

А если выставить 40С, то поди и 16 в комнате не наберет :D
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

BAXI-Ural писал(а):
Так и подскажитн
#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не реагирует на термостат

Сообщение bullet0823 »

80
#12

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

bullet0823 писал(а): 80
Что 80?
#13

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не реагирует на термостат

Сообщение bullet0823 »

Андрей62 писал(а): Что 80?
ошибся, не туда
#14

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
Тестер показывает 2 и 3 клемы замкнуты,так и подключил,все равно не нагревает до 25

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Реле щелкает на 18 градусах
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...

Понятно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

BAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...

Понятно?
Не понятно
обьясните пожалуйста

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Андрей62 писал(а):
BAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...

Понятно?
Не понятно
обьясните пожалуйста
Почему не может обеспечить в чем проблема?
#17

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не реагирует на термостат

Сообщение bullet0823 »

котел же отключается
#18

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

bullet0823 писал(а): котел же отключается
Ну и .......?
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете? :wall:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не реагирует на термостат

Сообщение bullet0823 »

а... дошло) поставьте 80 градусов на котле
#21

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

BAXI-Ural писал(а): Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете? :wall:
Реально не понимаю?обьясните мне пошагово
#22

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не реагирует на термостат

Сообщение RADAR »

Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат в студию..
#23

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

RADAR писал(а): Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат в студию..
Сделал как сказали,буду ждать!
Скажите,а когда нагонит температуру по термостату 24,котел так и будет работать в обычном режиме(3 минуты)?или как?
#24

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не реагирует на термостат

Сообщение RADAR »

Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
#25

Автор темы
Андрей62
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 09:20
Мой котел: Майн фур 24

Не реагирует на термостат

Сообщение Андрей62 »

RADAR писал(а): Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
Ничего не изменилось
#26

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не реагирует на термостат

Сообщение RADAR »

ага..это не мне..это другим участникам беседы..я лишь расшифровал их непонятные для вас посты.. :) я высказался в своем первом посте, пока этого мнения и придерживаюсь без описания схемы подключения и модели термостата..
#27

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение ТехноГрадЦентр »

с циркуляцией в системе может быть что-то не так?
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
#28
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Не реагирует на термостат

Сообщение BAXI-Ural »

А до термостата как работало?
Верните на место перемычку (уберите термостат)...
Сообщите показания температуры перед выключением горелки и перед включением горелки....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
    MaxFlavius » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1 Ответы
    1453 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Cotherm TSR 11" T115 16A 250 В погружной термостат TSR00009
    Альекс » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1626 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1789 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    31 Ответы
    4295 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Механический термостат baxi
    13 Ответы
    2163 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя