Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Здравствуйте форумчане и представители Бакси. Подскажите пожалуйста нормальная работа котла или нет?
Котел Luna 3 Comfort 1.310Fi часто тактует 1мин работает 1 мин отдыхает когда на улице тепло -5. Бывает может работать по 30мин и отдыхать 10мин. При этом модуляцию показывает на минимуме,только индикатор горелки. Панель стоит на стене,температура установлена 20, как только поднимается до 20.2 начинается тактование. Батареи при этом 25-30градусов. Если на котле в это время посмотреть установленную температуру кнопками,то он поднимает модуляцию и греет, не тактуя,около часа. Затем все по новой 1мин через1мин.
В морозы вроде не тактует работает долго. Стоит датчик уличной температуры. На панели котла настройки: модуль-1 амбон-1 уселф-1. К.Рег он сам выставил-1.0. Температуру теплоносителя я выставил 65. За последние дни температура на улице сильно скачет,позавчера было -27 сегодня -5.
Дом с гаражом 260м2. Котел подключен через гидрострелку. Дельта между подачей и обраткой 10гр.,термометры на гребенках стоят и на подаче и обратке с котла. На дом стоит дополнительный насос.
Котел Luna 3 Comfort 1.310Fi часто тактует 1мин работает 1 мин отдыхает когда на улице тепло -5. Бывает может работать по 30мин и отдыхать 10мин. При этом модуляцию показывает на минимуме,только индикатор горелки. Панель стоит на стене,температура установлена 20, как только поднимается до 20.2 начинается тактование. Батареи при этом 25-30градусов. Если на котле в это время посмотреть установленную температуру кнопками,то он поднимает модуляцию и греет, не тактуя,около часа. Затем все по новой 1мин через1мин.
В морозы вроде не тактует работает долго. Стоит датчик уличной температуры. На панели котла настройки: модуль-1 амбон-1 уселф-1. К.Рег он сам выставил-1.0. Температуру теплоносителя я выставил 65. За последние дни температура на улице сильно скачет,позавчера было -27 сегодня -5.
Дом с гаражом 260м2. Котел подключен через гидрострелку. Дельта между подачей и обраткой 10гр.,термометры на гребенках стоят и на подаче и обратке с котла. На дом стоит дополнительный насос.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Панель на стене вист как комнатный термостат. Что в книге написано,так я и поставил.Bahus писал(а): Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...Томич писал(а): 1 мин отдыхает
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
В настройках стоит 3 мин. смотрел. А если попробовать поставить больше?BAXI-Ural писал(а): А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Отвечайте на вопрос.....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Да точно. Бывает даже отдыхает меньше минуты. когда пару минут. Специально засекал.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
А вот это не нормально...
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Да я и сам понимаю что не нормально.Что можно предпринять в данном случае?BAXI-Ural писал(а): А вот это не нормально...
А вообще сколько градусов гистерезис у панели котла?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хорошо посмотрю. Котел в работе всего 2.5месяца.BAXI-Ural писал(а): Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Тогда как котел будет определять температуру в комнате? Термостата у меня нет,только панель.Bahus писал(а): Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
А зачем? Котел работает на стрелку. Плюс у вас ДУТ стоит. Сам подстроится сколько и когда гореть.
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не уверен, что это поможет против 1+1, но поменять я бы рекомендовал
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не уверен, что это поможет против 1+1, но поменять я бы рекомендовал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Когда котел работает температура на гребенке ниже на 2-3гр. чем на обратке котла. т.е идет подмес с подачи.Bahus писал(а): Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ну вижу 3 контура. На ни х у каждого свой насос?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Насос один на 3 контура. Батареи все продавливает хорошо.Bahus писал(а): На ни х у каждого свой насос?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
ага, вижу.Томич писал(а): Насос один на 3 контура.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Кто делал систему сказал надо. Я ему тоже предлагал ее не ставить.Bahus писал(а): ага, вижу.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...
Сегодняшние наблюдения за котлом. Утром приехал температура воздуха 20,на подаче около 40,горелка работает на минимуме,за окном -17(вчера было -5).
Посмотрел температуру в настройках(ничего не менял просто посмотрел) и котел сразу начал поднимать модуляцию и температуру теплоносителя до 60. Проработав мнут 15 температура поднялась до 20.3 и котел остановился.Температура поднялась еще до 20.4. Котел молчал около 30мин пока температура не упала до 20.3. Затем запустился и грел уже теплоноситель до 50.
За 7 часов наблюдения температура в комнате стала 20, теплоноситель он снизил до 35 в настройках у себя и на подаче так же. В таком режиме и работает,греет батареи до 35 и температуру в комнате держит строго 20. Теперь про тактование(два часа с секундомером сидел возле него): логику я не уследил может и по 15 и по 10 и по 5мин работать,перерыв делает строго 3мин.,но 2раза запустился через 1мн. простоя. Поставил ему 10мин между вкл. горелки,держит этот интервал.
Насколько я понял он самоадаптировался под дом и исходя из этого такой алгоритм работы.
Что скажете уважаемые гуру? у меня башка уже кругом идет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Пока меня смущает интервал в 1 мин, но может это и норма, о которой я пока не знаю...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
- Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Специалисты бакси помогите. Примерно я понял из-за чего котел тактует.
Когда на улице сильный ветер котел выдает 03 ошибку. При этом сам перезапускается и такое количество циклов продолжается пока ветер не стихнет. В безветренную погоду работает хорошо.
Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см,общая длинна около 1.5м, одно колено на 90гр., кольцо стоит.
Как можно решить проблму?
Когда на улице сильный ветер котел выдает 03 ошибку. При этом сам перезапускается и такое количество циклов продолжается пока ветер не стихнет. В безветренную погоду работает хорошо.
Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см,общая длинна около 1.5м, одно колено на 90гр., кольцо стоит.
Как можно решить проблму?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Лучше бы сказал как установлен (вертикаль, горизонталь), каким боком к ветру повернут (фас, профиль …).
-