Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Здравствуйте форумчане и представители Baxi. Подскажите пожалуйста нормальная работа котла или нет?
Котел Luna 3 Comfort 1.310Fi часто тактует 1мин работает 1 мин отдыхает когда на улице тепло -5. Бывает может работать по 30мин и отдыхать 10мин. При этом модуляцию показывает на минимуме,только индикатор горелки. Панель стоит на стене,температура установлена 20, как только поднимается до 20.2 начинается тактование. Батареи при этом 25-30градусов. Если на котле в это время посмотреть установленную температуру кнопками,то он поднимает модуляцию и греет, не тактуя,около часа. Затем все по новой 1мин через1мин.
В морозы вроде не тактует работает долго. Стоит датчик уличной температуры. На панели котла настройки: модуль-1 амбон-1 уселф-1. К.Рег он сам выставил-1.0. Температуру теплоносителя я выставил 65. За последние дни температура на улице сильно скачет,позавчера было -27 сегодня -5.
Дом с гаражом 260м2. Котел подключен через гидрострелку. Дельта между подачей и обраткой 10гр.,термометры на гребенках стоят и на подаче и обратке с котла. На дом стоит дополнительный насос.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Bahus »

Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Bahus писал(а): Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
Панель на стене вист как комнатный термостат. Что в книге написано,так я и поставил.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение BAXI-Ural »

Томич писал(а): 1 мин отдыхает
А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

BAXI-Ural писал(а): А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...
В настройках стоит 3 мин. смотрел. А если попробовать поставить больше?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение BAXI-Ural »

Отвечайте на вопрос.....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Да точно. Бывает даже отдыхает меньше минуты. когда пару минут. Специально засекал.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение BAXI-Ural »

А вот это не нормально...

Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

BAXI-Ural писал(а): А вот это не нормально...
Да я и сам понимаю что не нормально.Что можно предпринять в данном случае?
А вообще сколько градусов гистерезис у панели котла?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
Хорошо посмотрю. Котел в работе всего 2.5месяца.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Bahus »

Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Bahus писал(а): Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
Тогда как котел будет определять температуру в комнате? Термостата у меня нет,только панель.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Bahus »

А зачем? Котел работает на стрелку. Плюс у вас ДУТ стоит. Сам подстроится сколько и когда гореть.

Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не уверен, что это поможет против 1+1, но поменять я бы рекомендовал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Bahus писал(а): Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели
Когда котел работает температура на гребенке ниже на 2-3гр. чем на обратке котла. т.е идет подмес с подачи.
Вложения
20171023_112619.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Bahus »

Ну вижу 3 контура. На ни х у каждого свой насос?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Bahus писал(а): На ни х у каждого свой насос?
Насос один на 3 контура. Батареи все продавливает хорошо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Bahus »

Томич писал(а): Насос один на 3 контура.
ага, вижу.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Bahus писал(а): ага, вижу.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...
Кто делал систему сказал надо. Я ему тоже предлагал ее не ставить.
Сегодняшние наблюдения за котлом. Утром приехал температура воздуха 20,на подаче около 40,горелка работает на минимуме,за окном -17(вчера было -5).
Посмотрел температуру в настройках(ничего не менял просто посмотрел) и котел сразу начал поднимать модуляцию и температуру теплоносителя до 60. Проработав мнут 15 температура поднялась до 20.3 и котел остановился.Температура поднялась еще до 20.4. Котел молчал около 30мин пока температура не упала до 20.3. Затем запустился и грел уже теплоноситель до 50.
За 7 часов наблюдения температура в комнате стала 20, теплоноситель он снизил до 35 в настройках у себя и на подаче так же. В таком режиме и работает,греет батареи до 35 и температуру в комнате держит строго 20. Теперь про тактование(два часа с секундомером сидел возле него): логику я не уследил может и по 15 и по 10 и по 5мин работать,перерыв делает строго 3мин.,но 2раза запустился через 1мн. простоя. Поставил ему 10мин между вкл. горелки,держит этот интервал.
Насколько я понял он самоадаптировался под дом и исходя из этого такой алгоритм работы.
Что скажете уважаемые гуру? у меня башка уже кругом идет.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение BAXI-Ural »

Пока меня смущает интервал в 1 мин, но может это и норма, о которой я пока не знаю...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Томич
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:04
Мой котел: луна 3 комфорт 1.310fi
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Томич »

Специалисты Baxi помогите. Примерно я понял из-за чего котел тактует.
Когда на улице сильный ветер котел выдает 03 ошибку. При этом сам перезапускается и такое количество циклов продолжается пока ветер не стихнет. В безветренную погоду работает хорошо.
Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см,общая длинна около 1.5м, одно колено на 90гр., кольцо стоит.
Как можно решить проблму?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Сообщение Starik »

Томич писал(а): 01 май 2019, 15:21Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см …
Лучше бы сказал как установлен (вертикаль, горизонталь), каким боком к ветру повернут (фас, профиль …). :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort тактует
    marassa » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1546 Просмотры
    Последнее сообщение marassa
  • Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
    evgkkk » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    691 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    3041 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    4857 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»