Здравствуйте. С котлами 5 поколения практически не знаком, в работе котла есть подозрения на поломку платы.
Маин5 14Ф, год в запуске.
1) В режиме отопления и горячей воды (бат+краник) при отсутсвии разбора горячей воды отопление не запускается. Т.е. котел тупо молчит даже не моргает режим горячей воды. Изменения температуры, сброс - не помогает. Ни насос ни вентилятор не срабатывает. Тупо молчит.
2) В режиме горячей воды - запуск срабатывает (моргает кран, происходит розжиг), но котел отказывается модулировать пламя, просто запускается на определенном пламени и жарит до отклчения горелки. Выглядит это так - задано 50 град. ГВС, запустился ...30-40-50-60-70 откл, остыл 70-60-50-40 опять запуск. Напор 5 л/мин, тресков нет. По достижен заданной температуры не поддерживает ее изменением высоты пламени.
_______
Параметры F все на своих местах, перемычка на подкл комнатного термостата стоит. Есть подозрения у меня что плата болеет
Маин5 14Ф, год в запуске.
1) В режиме отопления и горячей воды (бат+краник) при отсутсвии разбора горячей воды отопление не запускается. Т.е. котел тупо молчит даже не моргает режим горячей воды. Изменения температуры, сброс - не помогает. Ни насос ни вентилятор не срабатывает. Тупо молчит.
2) В режиме горячей воды - запуск срабатывает (моргает кран, происходит розжиг), но котел отказывается модулировать пламя, просто запускается на определенном пламени и жарит до отклчения горелки. Выглядит это так - задано 50 град. ГВС, запустился ...30-40-50-60-70 откл, остыл 70-60-50-40 опять запуск. Напор 5 л/мин, тресков нет. По достижен заданной температуры не поддерживает ее изменением высоты пламени.
_______
Параметры F все на своих местах, перемычка на подкл комнатного термостата стоит. Есть подозрения у меня что плата болеет
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 плата?
Был такой момент с платами на 5-е поколение, когда плата не видела запрос на отопление.
В этом случае помогала установка перемычки на разъём OPEN THERM
Но судя по описанию ГВС работает как-то странно....
В этом случае помогала установка перемычки на разъём OPEN THERM
Но судя по описанию ГВС работает как-то странно....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Main5 плата?
Попробуем плату перекинуть. Подскажите, новая плата требует только установки параметров F?BAXI - Volga писал(а):Был такой момент с платами на 5-е поколение, когда плата не видела запрос на отопление.
В этом случае помогала установка перемычки на разъём OPEN THERM
Требуется ли делать автокалибровку газового клапана?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 плата?
если известны параметры F45 и F48 со старой платы, то достаточно выставить их на новой и калибровка не понадобится
ну и пройти по списку параметров конечно
ну и пройти по списку параметров конечно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Main5 плата?
Андрей спасибо за информацию. Плату заменили. Клиент счастлив, все работает штатно.
А теперь НО.
Я впервые делал авто калибровку газового клапан.Захватил с собой семинарскую тетрадь 2016 года и поскакал думая по ходу разберемся.
Итак что написано:
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котѐл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода
не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на
производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши и и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идѐт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
И процесс пошел... побежали цифры 100-120-100-130...и застолбилось на 100-152-100-152...
Так продалжалось 15 минут-20 минут пока моему терпению не наступил конец, с мыслями да что за херня эта такая автокалибровка что отнимает столько времени, я нажал на кнопку питания и о чудо котел завершил калибровку индикацией OFF/
Уже после я открыл семинарскую тетрадь 2017 где дополнили пунктами:
8. Отображение надписи «MEM» является сигналом успешного окончания процесса
калибровки.
9. Установить исходные значения параметров F64 и F18.
10. Сигналы(индикация) С1-С2-С3-С4-С5 на дисплее указывает на ошибку процесса
калибровки.
И теперь несколько вопросов :
1) Почему только в 2017 г решили дописать логичное завершение процесса калибровки?
2) Сколько должна по времени занимать калибровка
3) Почему я так и не увидел на экране символ MEM а закончил калибровку кнопкой "выбор режима"
Примите мои рекомендации к сведению: укажите в след. семинарской тетради время проведения калибровки.
А теперь НО.
Я впервые делал авто калибровку газового клапан.Захватил с собой семинарскую тетрадь 2016 года и поскакал думая по ходу разберемся.
Итак что написано:
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котѐл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода
не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на
производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши и и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идѐт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
И процесс пошел... побежали цифры 100-120-100-130...и застолбилось на 100-152-100-152...
Так продалжалось 15 минут-20 минут пока моему терпению не наступил конец, с мыслями да что за херня эта такая автокалибровка что отнимает столько времени, я нажал на кнопку питания и о чудо котел завершил калибровку индикацией OFF/
Уже после я открыл семинарскую тетрадь 2017 где дополнили пунктами:
8. Отображение надписи «MEM» является сигналом успешного окончания процесса
калибровки.
9. Установить исходные значения параметров F64 и F18.
10. Сигналы(индикация) С1-С2-С3-С4-С5 на дисплее указывает на ошибку процесса
калибровки.
И теперь несколько вопросов :
1) Почему только в 2017 г решили дописать логичное завершение процесса калибровки?
2) Сколько должна по времени занимать калибровка
3) Почему я так и не увидел на экране символ MEM а закончил калибровку кнопкой "выбор режима"
Примите мои рекомендации к сведению: укажите в след. семинарской тетради время проведения калибровки.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
Немного в сторону от последнего поста.
Давно уже не делаем автоматическую калибровку.
По серийному номеру выписываем F45/F48 (тут, если кто не знает). И усё. И ждать не нужно.
Ведь был же серийник на руках, так ведь?
Ну а последние вопросы вполне справедливы.
Давно уже не делаем автоматическую калибровку.
По серийному номеру выписываем F45/F48 (тут, если кто не знает). И усё. И ждать не нужно.
Ведь был же серийник на руках, так ведь?
Ну а последние вопросы вполне справедливы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 плата?
Olegbez, мы постоянно совершенствуем тетрадь, делаем дополнения и исправляем неточности
калибровка должна длиться около 15 мин
автоматическая калибровка не всегда проходит успешно с первого раза, приходится запускать ещё раз
лучше всего сделать ручную калибровку по газовому манометру- также описано в семинарке
калибровка должна длиться около 15 мин
автоматическая калибровка не всегда проходит успешно с первого раза, приходится запускать ещё раз
лучше всего сделать ручную калибровку по газовому манометру- также описано в семинарке
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Main5 плата?
"Автокалибровка", "ручная калибровка" (то есть поиск параметров F45/F48 ) нужны если изменены механические настройки газового клапана (а точнее - модулятора) при переходе на другой тип газа, замене клапана (модулятора), шаловливые ручки...
Заводские же параметры F45/F48 "пробиваются" по серийнику...
Заводские же параметры F45/F48 "пробиваются" по серийнику...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Main5 плата?
Честно говоря об этой фиче по которой номер сирийника выдает конкретные значения параметров F,я не знал. Модели 5 поколения за все время продали не более 10 шт. Вот они и на балансе находятся у нас. А автокалибровка это жесть конечно, сколько время занимает, а для новичка так вообще атас, клиент стоит над душой, стоим как олухи и говорим идет автонастройка, а сами и знать не знаем когда она закончится и что покажется на дисплее. Клиент стоял минут десять, потом устал видимо (или истории закончились про старые добрые АГВ, которые не доставляли хлопот....ну вы знаете )) мы тоже минут 20 стояли а он все настраивается и настраивается, надоело нажали (|) и о чудо настройки сели.
Недавно встречался с Сергеем Валуйских он сказал, больше официально 5 серия поставляться не будет, ну и ладненько ))
Недавно встречался с Сергеем Валуйских он сказал, больше официально 5 серия поставляться не будет, ну и ладненько ))
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 плата?
Вот эта "длинная" калибровка (F64=1) тянулась что-то около 50 минут. Результат оказался такой же, как и на автомате (15 минутная). Ни та, ни другая не прошли без ошибок (напор воды изменился - ошибка), приходилось перезапускать.
Но это всё после "шаловливых ручек", да и дело было вечером, делать было нечего.
А что не так с 5 серией, если не секрет, конечно.
Но это всё после "шаловливых ручек", да и дело было вечером, делать было нечего.
А что не так с 5 серией, если не секрет, конечно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
Ничоси новости.Olegbez писал(а): больше официально 5 серия поставляться не будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
Так-не-так. Начал, так договаривай
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 плата?
модели 5-го поколения с производства никто пока не снимал...
Main-5 будет поставляться только через одного дилера "Терем"
ECO-5 по видимому потихоньку вытеснится котлом ECO-4S
Main-5 будет поставляться только через одного дилера "Терем"
ECO-5 по видимому потихоньку вытеснится котлом ECO-4S
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 плата?
На днях мой main 5 14f сильно озадачил, в начале происшествия я находился рядом (так совпало, кофе варил на плите).
Задался вопросами: что это было; действительно ли это релюхи виноваты; покупать новую плату и пусть лежит в запасе; какую плату брать?
Посмотрел платы в магазинах, цены от 8 до 12 т.р., но больше всего удивила такая вот информация (к вопросу какую плату брать): На сколько всё это правда?
Что посоветуете, стоит ли брать 766077600 и хранить до случая?
Посмотрел платы в магазинах, цены от 8 до 12 т.р., но больше всего удивила такая вот информация (к вопросу какую плату брать):
Что посоветуете, стоит ли брать 766077600 и хранить до случая?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
На данный момент актуальный артикул платы 766487600. Рекомендованная розница 119 евро. Думаю обвязку вряд ли меняли. Скорее прошивки правили.
Ну а покупать или нет - чёрт его знает. Я бы рецидива дождался бы. Благо и зима уже отступает.
Ну а покупать или нет - чёрт его знает. Я бы рецидива дождался бы. Благо и зима уже отступает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 плата?
Артикул на самой плате где-нибудь наносят?
Плата периодически глючила (бывало подсветка дисплея не выключалась или включалась самостоятельно, там ещё по мелочи было), давно подумывал, что надо предпринять какие-то меры. Думаю, это уже третий зеленый свисток состоялся, ну и - готовь сани летом - никто не отменял.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
Неа. Нет артикула на плате. Только на коробке наклейка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 плата?
Насчет артикула кое-что выяснил (провел расследование ).
На данный момент для меня странно, что есть два производителя плат, отличия на фото видны. На обеих платах есть шильдик (только наклеены в разных местах) с указанием Cd.: - судя по всему, это и есть артикул.
Только теперь другой вопрос возник, какую плату брать (при прочих равных)?
С белым реле это не на турецкую ли сборку идет?
На данный момент для меня странно, что есть два производителя плат, отличия на фото видны. На обеих платах есть шильдик (только наклеены в разных местах) с указанием Cd.: - судя по всему, это и есть артикул.
Только теперь другой вопрос возник, какую плату брать (при прочих равных)?
С белым реле это не на турецкую ли сборку идет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Main5 плата?
Так обе Ханивеловские. Не помню чтобы кто-то ещё на пятое поколение поставлял электронику.
Так 766487600 и брать. Остальные либо не найдете, либо сильно лежалые будут. Последний артикул довольно давно в строю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 3042 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 2180 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 334 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 3 Ответы
- 667 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость