Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
chsnsv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 17:13
Откуда: Питер
Мой котел: Nuvola-3

Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Сообщение chsnsv »

Потёк бак бойлера NUVOLA-3, причина не известна :unknown:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Можно ли "вылечить" без покупки нового?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Сообщение Bahus »

Поищите по темам. Кто-то чинил (даже с фотками). Опять же зависит от того, какой у вас котёл. B40 или Comfort. Там баки разного исполнения и ёмкости.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Сообщение Azamat_Ufa »

chsnsv писал(а): 26 сен 2023, 12:47 Потёк бак бойлера NUVOLA-3, причина не известна :unknown:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Можно ли "вылечить" без покупки нового?
Наружную дыру заварить несложно. Но "вылечить" не получится, если дырки в змеевике.
viewtopic.php?t=5406
Тут мой отчет о дырявом бойлере.
#3

Автор темы
chsnsv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 17:13
Откуда: Питер
Мой котел: Nuvola-3

Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Сообщение chsnsv »

Azamat_Ufa писал(а): 02 окт 2023, 12:30
chsnsv писал(а): 26 сен 2023, 12:47 Потёк бак бойлера NUVOLA-3, причина не известна :unknown:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Можно ли "вылечить" без покупки нового?
Наружную дыру заварить несложно. Но "вылечить" не получится, если дырки в змеевике.
viewtopic.php?t=5406
Тут мой отчет о дырявом бойлере.
Спасибо. Да, дыра наружная, прямо возле места выхода трубы(резьбы).
По поводу заварить дырку мнения расходятся:
- кто-говорит такие баки не варятся
- кто-то говорить что пробьёт рядом с местом пайки
#4

Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Потёк бак бойлера NUVOLA-3

Сообщение Azamat_Ufa »

тут может герметик лучше применить?
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Бак бойлера NUVOLA-3 (5696780)
    0 Ответы
    1649 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv
  • Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
    VlMor » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Расширительный бак и БКС UBT 200
    VlMor » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2527 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Расширительный бак 5693920 для baxi cse466243541
    p5r » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    726 Просмотры
    Последнее сообщение p5r
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2686 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции