Страница 5 из 7
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:59
евгений29
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 30 ноя 2019, 10:23
RADAR
это самое легкое, что можно проверить...
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 30 ноя 2019, 15:02
Olegbez
Тема на 5 страниц размазана, неужели помочь по месту утсановки некому
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 30 ноя 2019, 18:33
Bahus
Макаронники из-за вас (нас. Россия и Украина) не собирается выключать линию по производству Слимов. В европе они уже 100 лет нафиг не нужны. Все 100 процентов уходят в Россию и на Украину.
Отправлено спустя 44 секунды:
Как вы думаете - нужна им эта шляпа?
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 09 дек 2019, 08:16
Star2000
Bahus, Качество падает повсеместно. И Baxi, думаю, не исключение. Шляпа - речь про конкретный котел, не про модель.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Olegbez, Последний раз приезжал мастер, выслушал, снял горелку, отогнул электроды, трещать котел стал громче при зажигании. Собрал все и уехал. Прошло 5 дней. Пока тихо. И снова боюсь сглазить.
ЗЫ. Чем может вредить зазор выше паспортного?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, ТС вопрос - у вас как проблема решилась?
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 09 дек 2019, 09:25
RADAR
Star2000 писал(а): 09 дек 2019, 08:24
Чем может вредить зазор выше паспортного?
больший зазор требует большего напряжения пробоя, соответственно повышается вероятность пробоя не в нужном месте, где проще будет пройти разряду...
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 09 дек 2019, 13:46
Starik
Star2000 писал(а): 24 ноя 2019, 23:47С помощью интернета решал множество вопросов.
Вызвать специалистов? ... Думаете, от нечего делать сюда полез?
Star2000 писал(а): 09 дек 2019, 08:24… приезжал мастер, выслушал, … Прошло 5 дней.
Ох и мощный же у тебя интернет.
Я-то думал ты с руками, а ты - мастера.

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 03 июн 2022, 19:18
Star2000
Прошло три сезона. Котел работает нормально, ни бабахов ни ошибок по датчику тяги, но с одним приколом - снята верхняя крышка. При какой-то проверке ее не поставили назад и проблема ушла. Пробовали ставить назад - периодически вылетает ошибка по датчику тяги. Сняли и забыли. Копать дальше не охота. Котел стоит и работает, крышка рядом у стенки загорает. Но решил отписаться - вдруг кому поможет
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 04 июн 2022, 14:57
Bahus
Неправильно это. Поднимать тему не буду, не помню что там. Но проблема очевидная с притоком воздуха
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 02 окт 2022, 17:42
muzbox
У меня такая же проблема как и топикстартера, только Baxi Slim 1.620 in.Тоже работал как часы несколько лет, ранней весной начал выключаться и взрываться, потом провели ТО, начал бахать, поменяли компанию, которая последовательно поменяла нам и электроды, и клапан и все что можно поменять. Но ничего не помогло. Вот видео как работает котел сегодня
hVP-mgRobBE
nSjaMsyRkso
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 03 окт 2022, 11:46
muzbox
Вот еще добавил видео. Котел многократно пытается запуститься и у него это не поучается. Скорее всего из-за недостающего давления
https://youtu.be/7NM1QgpxJ3Q
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 03 окт 2022, 11:50
RADAR
muzbox писал(а): 02 окт 2022, 17:42
поменяли компанию, которая последовательно поменяла нам и электроды, и клапан и все что можно поменять. Но ничего не помогло.
надо спросить с компании результат или деньги...отсюда всё-равно не видно что там внутри...
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 20 янв 2024, 07:09
Chance
Знаете, когда у меня стоял древнейший котел, который достался мне вместе с домом, произведенный какой-то конторой, я проблем не знал. Но решив, что мой котел не достаточно экономный и послушав местных дилеров газовых котлов я приобрел чудо slim 1.400 и теперь раз-два в неделю думаю, что мой дом атакует вражеский дрон. На самом деле уже давно должна быть какая-то реакция российских представителей фирмы Baxi на эти проблемы детонации. У меня у родителей котел vailent работает 25 лет вообще без проблем, просто обслуживание и всё. Тут же полгода работы и уже надо лазить по этим форумам и читать посты про лечение этих бабахов. И кстати у меня тоже бахает когда идет нагрев бойлера гвс.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 20 янв 2024, 11:03
BAXI-Ural
Chance, Вы прочитали всю тему, излили душу, но ничего не написали, а что предприняли со своим котлом. ??

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 20 янв 2024, 11:16
tsv63
Chance, ну как же, во всём виноват котёл... С такими сравнениями по осторожнее... Не лез бы ты вообще ни куда, если не понимаешь, в котёл тем более, ибо разделение сфер ответственности. Твои проблемы комплексные, твои, а не котла...
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 20 янв 2024, 13:28
Bahus
Я, с вашего позволения, жалобу удалил.
Но пост, действительно, непонятный. Если вы хотите котёл в порядок привести, тогда рассказывайте историю конкретнее.
Если хотите просто поплакаться и похаять Baxi - это на woman.ru. Здесь в основном конструктивные вопросы решают.
Отправлено спустя 59 секунд:
И да. Vailent называется Vaillant. Имея такой котёл, как можно было сделать столько ошибок?
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 10 мар 2024, 15:58
Caustic
Похожая проблема.
Котел новый, отработал без проблем с ноября, а на днях появились хлопки при работе.
Не при розжиге, а при работе на отопление или на бойлер, без разницы.
При хлопках наблюдаются скачки давления в теплоносителе.
Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически.
Видео по ссылке:
https://youtu.be/tUNrfXaiBYg?si=y8FVWJQKY4vWsYfa
Кто нибудь сталкивался с таким?
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 00:58
Caustic
Caustic писал(а): 10 мар 2024, 15:58
Похожая проблема.
Вначале подумал что может трехходовой клапан заедает где нибудь посередине, поэтому циркуляция плохая. Снял привод, проверил шток - ходит без заеданий.
Потом начал грешить на то что теплообменник забился. Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось сколько то шлама, но не очень много. Запустил котел - стало еще хуже, теперь после нескольких хлопков котел стал отключаться. Потом остывает, включается и все по новой.
Открутил циркуляционный насос. Пару песчинок шлама нашел и там. Насос подключил к питанию - крутит нормально. Собрал обратно. Ничего не поменялось.
В самой системе с циркуляцией все норм, сейчас работает на электрокотле. Косой фильтр на обратке стоит. Откуда шлам взялся в котле и почему нет циркуляции ума не приложу.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 07:50
Дмитрий079
Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 10:04
Caustic
Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 07:50
Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Вот, слева бойлер, справа коллектор отопления.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 13:49
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 10:04
Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 07:50
Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Вот, слева бойлер, справа коллектор отопления.
Тогда давайте по порядку.
Подключение к котлу Слева направо. Отопление(подача), Бойлер (Подача), Газ. И дальше вопрос. Что за синий патрубок подключен рядом с обраткой отопления? Уж не обратка ли бойлера?

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 14:34
Caustic
Да, вы правы, спасибо.
Переделаю.
Пока краны на бойлер физически перекрыл, и на всякий случай привод с трёхходового крана снял, отключил и заткнул затычкой.
Как оно до этого работало, не понятно…
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 14:44
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 14:34
Да, вы правы, спасибо.
Переделаю.
Пока краны на бойлер физически перекрыл, и на всякий случай привод с трёхходового крана снял, отключил и заткнул затычкой.
Как оно до этого работало, не понятно…
Очень хорошо, что примерно понятно откуда проблема пошла. На моей памяти был такой случай, но пришлось снимать основной теплообменник и промывать, ибо фильтр на системе обходился через бойлер. Да, система работала и с таким подключением, но в пределах года, потом начались проблемы. Со слов заказчика.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 14:50
Caustic
Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 14:44
Очень хорошо, что примерно понятно откуда проблема пошла. На моей памяти был такой случай, но пришлось снимать основной теплообменник и промывать, ибо фильтр на системе обходился через бойлер. Да, система работала и с таким подключением, но в пределах года, потом начались проблемы. Со слов заказчика.
Обратный клапан на обратку от бойлера нужно будет поставить?
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 14:59
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 14:50
Обратный клапан на обратку от бойлера нужно будет поставить?
Насколько помню - не надо. Обратный ставится на подачу холодной воды вроде и в варианте когда два котла (газ/газ, газ/электричка). Схема котел бойлер была в инструкции.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 11 мар 2024, 18:39
BAXI-Ural
Caustic писал(а): 10 мар 2024, 15:58
Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически.
Так оно и есть.
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58
Потом начал грешить на то что теплообменник забился.
Да, именно из-за этого
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58
Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось сколько то шлама, но не очень много.
А с чего Вы решили, что "промыли" это и с кислотой не получается...
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58
Косой фильтр на обратке стоит. Откуда шлам взялся в котле и почему нет циркуляции ума не приложу.
Соли накипи не задерживаются никакими фильтрами, а собственно накипь, шлам образуется при нагреве
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 12 мар 2024, 09:41
Caustic
BAXI-Ural писал(а): 11 мар 2024, 18:39А с чего Вы решили, что "промыли" это и с кислотой не получается...
Потому что шлам вымылся, я его видел. Вот, на фотке.
Потому что проток улучшился, закипания пропали.
Потому что перепад температуры между подачей и обраткой уменьшился.
BAXI-Ural писал(а): 11 мар 2024, 18:39
Соли накипи не задерживаются никакими фильтрами, а собственно накипь, шлам образуется при нагреве
Вряд ли там много солей и накипи с ноября образовалось. Я ж воду в системе не меняю еженедельно.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 28 ноя 2024, 12:16
kobomo78
Добрый день!
Возникла такая же проблема как у топикстартера. Котел slim 1.400 in. Пока не был подключен бойлер ГВС все было нормально. Осенью подключил бойлер и стали происходить взрывы при старте нагрева воды.
Ссылка на видео со взрывом
https://drive.google.com/file/d/1Khkfoc ... drive_link.
Уже было 5 случаев за примерно 2 недели. Интервал всегда разный 2 дня,3 дня, 2 раза за день. Снимал видео с фронтальной стороны котла
https://drive.google.com/file/d/1BER-ss ... sp=sharing
По записанному звуку и индикации определил, что после окончания нагрева воды для отопления происходит переключение на нагрев ГВС, начинается подача газа (примерно 3 сек), после срабатывает розжиг и все что было накопленно соответственно взрывается.
Все случаи одинаковы- переход на нагрев ГВС.
В ручном режиме пытался с помощью термррегулятора сыимитировать ситуацию перехода на ГВС - переходит без проблем.
Питание котла и циркуляционных насосов через стабилизатор.
Фазировка соблюдена, заземление есть.
В доме не проживаю, котельная (9 кв.м) в которой стоит котел открыто окно на микропроветривание, дверь в котельную не закрыта. Общая площадь дома 180 кв.м
Приглашался специалист из организации с которой заключен договор на тех.обслуживание:
1. Продул сопла для подачи газа, почистил и отрегулировал зазоры электродов, отрегулировал давление газа согласно таблице из РЭ.
Ситуация не поменялась.
2. Во второе посещение был заменен блок розжига (новый меньшего размера и не требует подключения зазамления)
Ситуация не поменялась.
Отправил ему последнее видео, жду от него реакции, но судя по всему кроме как поменять плату у него мыслей больше нет.
При анализе этой темы, я так и не понял однозначно в чем может быть проблема.
Если у кого есть мысли буду благодарен.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:09
RADAR
поменять газовый клапан - еще одна мысль...

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 03 дек 2024, 13:41
kobomo78
Изменил положение ручки регулятора температуры бойлера (было +- 40 градусов, стало 53 градуса), 6 суток прошло- не повторяется. Буду наблюдать.
Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Добавлено: 04 янв 2025, 23:33
ALEKSEIB3
Возможно у Вас проблема с датчиком температуры,который стоит в бойлере(не путать с регулятором температуры)он может тупить,было такое же, но с котлом Бош