Страница 2 из 2

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 18 ноя 2025, 21:07
ST126
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 13:47
Bahus
Какая индикация на котле согласно котловому датчику температуры при работе на нагрев?
1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает.
2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 20 ноя 2025, 14:10
RADAR
ias026 писал(а): 20 ноя 2025, 12:22 должен ли котел подогревать теплоноситель до 70-80гр, при необходимости или нет.
должен

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 09:53
ST126
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает
Сделано.
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?
Засеку.
Если отключаю все т.п. и оставляю только самый маленький коллектор на котором 5 радиаторов, то до 65гр. греет 20 минут, без остановки.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 10:03
RADAR
уже интересно - чем закончится.. :) думаю развязка будет неожиданной.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 10:32
Starik
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 19:50Жду приезда, будем обсуждать.
Как прошло? :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 11:00
ST126
Starik писал(а): 26 ноя 2025, 10:32Как прошло? :)
Все еще жду.

Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Прошу прощения, забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор, если все закрою, то протока не будет.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 12:47
RADAR
ias026 писал(а): 26 ноя 2025, 11:03 забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор,
не тем богам молитесь.. :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 13:17
Starik
:facepalm: Как всё жестко или жестоко...

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 15:48
ST126
RADAR писал(а): 26 ноя 2025, 10:03 думаю развязка будет неожиданной.. :)
А в чем неожиданность? Созвонился с монтажниками-сантехниками,они мне напомнили, пока еще была гидрострелка мы этот эксперимент проводили, стрелка грелась нормально, минут за 5. А весь объем теплоносителя прогреться не может. Ничего нового.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 16:28
Bahus
О чём я и говорю. Корень зла ищите в системе. Собственно к началу темы и вернулись.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 26 ноя 2025, 16:31
Starik
Там все проводки к газовому клапану подключены?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 27 ноя 2025, 09:55
ST126
Starik писал(а): 26 ноя 2025, 16:31 Там все проводки к газовому клапану подключены?
Да

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Bahus писал(а): 26 ноя 2025, 16:28 Корень зла ищите в системе.
Вот не можем найти, надеялся на экспертов со стороны, может у кого опыт был. А так пока все говорит о том что не хватает мощности котла, на весь объем теплоносителя.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 27 ноя 2025, 10:15
RADAR
ias026 писал(а): 27 ноя 2025, 09:57 А так пока все говорит о том что не хватает мощности котла, на весь объем теплоносителя.
ой беда.. :facepalm: :)

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 27 ноя 2025, 10:17
Starik
ias026 писал(а): 27 ноя 2025, 09:57Вот не можем найти, надеялся на экспертов со стороны,...
С газом, его давлением на горелке, разберись для начала. Потом и на котел попинать можно будет.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 27 ноя 2025, 11:00
Bahus
Ой, всё. Я сдаюсь.
Гидрострелку заварили, с ней всё прогревалось нормально. Котёл вжаривает как не в себя, но тепло растворяется где-то на Нептуне.
И виноват котёл, как всегда.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 28 ноя 2025, 11:40
ST126
Bahus писал(а): 27 ноя 2025, 11:00 Гидрострелку заварили, с ней всё прогревалось нормально. Котёл вжаривает как не в себя, но тепло растворяется где-то на Нептуне.
Очень интересны ваши домыслы, четко было обозначено, что со стрелкой система работала хуже. Котел вжаривает как только может, но теплоноситель не может нагреть выше 60-65 гр., а тепло не растворяется, оно не на Нептуне, оно в доме, там жара. Внимание вопрос, почему котел не может нагреть теплоноситель до 70 градусов?
Тут помощи видимо ждать не стоит, тут настоящие профессионалы сорказмируют над дилетантами и могут только давать намеки, что они то якобы все знают и понимают, а вот я никак не пойму сути. Зачем тогда форум?

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 28 ноя 2025, 11:53
Starik
ias026 писал(а): 28 ноя 2025, 11:40оно не на Нептуне, оно в доме, там жара.
Не выдержал, сознался... :lol:
ias026 писал(а): 28 ноя 2025, 11:40Тут помощи видимо ждать не стоит,
Всем чем могли - помогли, но ты настойчиво не желаешь слышать/делать, долдонишь своё. Уже разжеванное "глотать" (воспринимать) отказываешься принципиально. Вместо того чтобы делать, что-то с кем-то обсуждать собираешься...
Форум точно не поможет, тут что-то другое...

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 28 ноя 2025, 12:06
ST126
Starik писал(а): 27 ноя 2025, 10:17 С газом, его давлением на горелке, разберись для начала. Потом и на котел попинать можно будет.
Жду неделю специалиста, ни как не доедет, занят. С этим разберемся и посмотрим.
Starik писал(а): 28 ноя 2025, 11:53
Уже разжеванное "глотать" (воспринимать) отказываешься принципиально.
Реально не понимаю о чем речь. Сказали термостат отключить-отключил, попросили давление газа померить-померил, измерить расход газа- имерил. Подожду морозов, тогда и пойму хватает или не хватает тепла.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 28 ноя 2025, 13:23
Starik
ias026 писал(а): 28 ноя 2025, 12:06Реально не понимаю о чем речь.
И это... правильная позиция.

Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.

Добавлено: 29 ноя 2025, 09:42
Bahus
По просьбам ТС. Удалить не удалю, но закрою.