Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 25 янв 2015, 20:24
sinmaks
Котел на работает на сжиженом газе.
Подключен датчик уличной температуры.
Включение по комнатному термостату.
В системе мягкая вода - жесткость 0.
Периодически видно как тлеет теплообменник (код 5677660).
В некоторых местах красные тлеющие угольки.
Что делать?

Под вариант из этой темы вроде не попадает:
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=14118#p14118

Изображение

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 03 дек 2019, 22:26
Iljas
Котел поменял, но проблема осталась. На новом котле, таком же, как и старом (Baxi Luna 3) при чистке раз в полгода все равно начал зеленеть теплообменник.
Понимаю, что виноват режим ТП и холодная обратка.
Вопрос простой: можно ли поднять минимальную мощность F15 с 0 до 20 или 30%? Получим более частое трактование, но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 03 дек 2019, 22:56
Steamboy
Iljas писал(а): 03 дек 2019, 22:26 можно ли поднять минимальную мощность F15 с 0 до 20 или 30%?
Все можно. Любые действия на Ваш страх и риск. :popcorn:
Iljas писал(а): 03 дек 2019, 22:26 но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?
и как следствие температурный градиент на теплообменник возрастает...

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 04 дек 2019, 06:18
BAXI-Ural
Iljas, вы бы нарисовали, как у вас сделана обвязка котла, отопления... Может сможем посоветовать, как поднять температуру на котле...

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 04 дек 2019, 07:21
Iljas
Ярослав, во вложении - схема обвязки. Варианта эксплуатации без переделки два - с открытым байпасом и включенным UPS 25-60, или с закрытым и выключенным. После замены котла, каюсь, открыл для себя вариант два, и год котел работал на своем насосе. Сейчас опять включил вариант #1. Предыдущий Baxi работал в варианте #1 все 8 лет.

Отправлено спустя 1 час 51 минуту 34 секунды:
Ещё чешутся руки попробовать установить MODUL=0, чтобы температура подачи была всегда 45, и BUILD=10 (сейчас - 7), т.к. отопление только ТП, а сам дом из ГБ с внутренними стенами из полнотелого кирпича, и тепловая инерция может быть высока.

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 06 дек 2019, 20:47
Iljas
Отключил модуляцию, включил работу по таймеру каждые два часа через три (режим по умолчанию у Baxi). Вроде как всё ок, котел включается реже, греет (мощность от 20 до 60%), выключается. С 23 до 6 утра не работает.

BAXI-Ural, вы схему посмотрели?

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 07 дек 2019, 13:45
BAXI-Ural
Поменяйте местами подачу и обратку газового котла, - это поднимет температуру котловых обратки и подачи...

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 09 дек 2019, 23:27
Iljas
BAXI-Ural, спасибо!
А уже сам факт открытия перемычки не сработает? Малый, но подмес в обратку будет. Понаблюдаю пару месяцев, в феврале сделаю ревизию. Если не поможет с зеленью - поменяю по Вашему совету, сделаю бульбулятор потолще.

Но мне всё-таки почему-то нравится не гидравлический способ решения проблемы. Наблюдаю, что после настройки мощности на отопление 20-60% (было 0-60%) и времени включения "два часа через три" котел стал включаться реже. За два часа он сначала греет мощно, потом ещё 1-2 раза включается на 20% мощности горелки. Ночью с 23 до 6 утра вообще спит. Температура в доме падает на 0.5..0.7 градуса, не напрягает. Раньше был часто перетоп - при установке 24 градусов бывало и до 25 натапливал. Теперь небольшой недотоп :)

Опять же, аргумент в пользу настроек: раз их Baxi сделал, то надо ими пользоваться :) Если уберу мин. мощность в ноль, котел будет чуть дольше работать, но не 20% мощности, а на 5.

И ещё есть вопрос про модуляцию. Правильно ли я понимаю, что модулируется температура воды, и режим реально может быть рабочим только в мороз? В межсезонье котел быстро догревает воду до 45 градусов, и модулировать тут особо нечего - висит на 20% мощности и потом вырубается. А в морозы может и греть не до 45, а до 40, например. Так?

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 10 дек 2019, 07:25
BAXI-Ural
Iljas писал(а): 09 дек 2019, 23:27 А уже сам факт открытия перемычки не сработает?
А на рисунке там никакого запорного элемента нету... Да, это поднимет температуру обратки.

У котла есть минимальная и максимальная клапаном ограниченные мощности 9.3 и 24 кВт. Модуляция мощности возможна в этом диапазоне.
К тому же из-за нечувствительности клапана сверху и снизу (зависит от разброса параметров изготоаления, можно и точно установить, но нужен чувствительный дифманометр) реально модуляция происходит при 25-35% - 90-95%...

Если при работе котла на минимальной мощности, температура превышает уставку (мощность потребляемая отоплением меньше минимальной мощности котла) то допускается "перебег" температуры до 5 градусов, потом горелка выключается...

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 13 дек 2019, 09:16
Iljas
BAXI-Ural, Вы меня смутили. Получается, что минимальная мощность системы отопления в настройках может быть 20%, а по факту минимум физический равен 30% (9 кВт)? И мои настройки ни на что не повлияли?

И вопрос ко всем по таймеру работы на отопление. Baxi что-то рекомендует в части настроек периодов работы на отопление? Даже не так: настройка периодов работы на отопление рассматривается как инструмент экономии газа, или продления ресурса котла при работе в межсезонье?

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 13 дек 2019, 10:26
Steamboy
sinmaks писал(а): 25 янв 2015, 20:24 настройка периодов работы на отопление рассматривается как инструмент экономии газа, или продления ресурса котла при работе в межсезонье?
Ну как экономия газа или же продление ресурса... ну с точки зрения экономии расхода газа, я так не думаю. А вот с точки продления ресурса, тут весьма спорный вопрос... Все что коммутирует и работает дискретно, не любит переходныходных процессов. Все что крутится не любит не прерывной работы, но и стоять не должно...
Экономия газа и очень долгий ресурс котла, это когда, котел просто как экспонат висит в доме на стене :D

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 13 дек 2019, 11:04
Starik
Iljas писал(а): 13 дек 2019, 09:16И вопрос ко всем по таймеру работы на отопление. … рассматривается как инструмент экономии газа … ?
Производитель не будет давать на столько особых рекомендаций. Но и самому посчитать можно. :) В часе 60 мин, интервал (заводской) - 3 мин, простое вычисление дает 60/3=20 розжигов котла в час. Ставишь 10 мин получаешь 6 розжигов в час. Экономия ощутимая (проверено). Относительно комфорта при такой настройке (10 мин), всё зависит от СО и её компонентов, чем инерционнее система, тем комфортнее, имхо.

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 13 дек 2019, 11:34
BAXI-Ural
Iljas писал(а): 13 дек 2019, 09:16 BAXI-Ural, Вы меня смутили. Получается, что минимальная мощность системы отопления в настройках может быть 20%, а по факту минимум физический равен 30% (9 кВт)? И мои настройки ни на что не повлияли?
Очень может быть...

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Добавлено: 20 дек 2021, 13:41
Naturalist
Iljas, как справились с проблемой?
Что было её основной причиной?