Страница 2 из 3
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 28 окт 2015, 14:07
Luna1.240
Добрый день!
куплен котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 FI
Возник вопрос о том, можно ли к нему подключиться через интерфейс OpenTherm?
Если да, то куда конкретно подключаться? В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
Вопрос возник, т.к. рассматриваю ZONT H-1V в качестве управления отоплением.
А у них есть устройство сопряжения по OpenTherm:
https://zont-online.ru/accessories/opentherm
Грех, как говорится не воспользоваться, если котел позволяет.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 12 янв 2016, 20:07
Luna1.240
коллеги, спасибо вам, что вы есть, энтузиасты, и к тому же не унывающие от отписок производителей)
Очень надеюсь, что в итоге получится подружить Луну и Zont с OpenTherm.
Как пишет Зонт :
"по протоколу OpenTherm® можно получать от котла информацию о его состоянии и технические параметры, что очень важно для сервисного обслуживания.""
А это и правда очень важно.
У меня дача, не постоянное проживание. Всего три недели, как запущено отопление. За это время котел вставал уже 4 раза. Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25. От ошибок, как говорится, никто не застрахован, особенно после первого запуска СО, и их нужно исправлять, но для начала нужно узнать, что у тебя котел встал с ошибкой.
Как я об узнавал дистанционно? Пришлось поставить видеокамеру и направить на панель управления Baxi.
Но, хотелось бы более более технологичную систему дистанционного мониторинга и, в идеале, еще и управления.
Так что тема очень актуальная.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 12 янв 2016, 20:55
garry
Тогда стоит из всех описаний убрать слова opentherm, иначе как говориться, за базар надо бдру отвечать. Есть ещё одни чистокровные итальянцы, у которых протокол есть, у них пульт покруче Луны будет
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 00:52
BAXI - Volga
вот дался Вам всем этот opentherm
это всего лишь протокол...
есть же простые способы контроля через gsm-контроллеры.
а вообще судя по тому что Вы пишете:
Luna1.240 писал(а): Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25.
система отопления с косячками... и нечего на котёл грешить
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 13:15
Luna1.240
BAXI - Volga писал(а): есть же простые способы контроля через gsm-контроллеры
Если не сложно, подскажите, какие конкретно есть способы контроля конкретно ошибок котлов через gsm-контроллеры?
Что касается:
"Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25" - тут моя ошибка, точнее описка. Е10 была не два раза, а только один раз через неделю после первого запуска, воздух скопился, упало давление. После доливки воды все работает нормально. Что касается Е25 - тут непонятно, разбираемся. Это, кстати, может быть и не система отопления с косячками, а проблема с датчиком температуры котла, например.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 16:27
BAXI - Volga
Ни один контроллер не покажет Вам по какой ошибке встал котёл, максимум что мы можем получить - это сигнал о том что котёл заблокирован.
Правда видел я однажды на выставке одно корейское "чудо" - к котлу предлагался контроллер который кодифицировал ошибки, но стоимость контроллера в 500 Еврорублей очень смущает
Если хотите почитать про контроллеры то зайдите в раздел "Аптечка" или покурите форум - тема уже обсуждалась
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 16:51
Luna1.240
BAXI - Volga писал(а): Ни один контроллер не покажет Вам по какой ошибке встал котёл,
Андрей, я предполагал, что это так.
Сам активно использую Кситал, он управляет двумя котлами (у меня в каскаде Baxi и Протерм Скат (электрический)) и сервоприводами теплого пола. К нему прицеплено 6 датчиков температуры, вот по периодическим опросам датчиков я и узнаю, о подозрительных изменениях температуры, далее через Зонт ЗТА-110 включаю светодиодный фонарик, направленный на котел, и смотрю на панель через камеру тоже через ЗТА-110.
Это замороченная схема.
Вот если б какое-то устройство сразу оповещало об ошибке котла, было бы гораздо удобнее.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 16:58
BAXI - Volga
так поставьте интерфейсную плату в котёл и заведите сигнал на Кситал - если котёл остановиться то Вам придёт СМС
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 17:30
Luna1.240
Это хорошая идея. А что за плата такая и куда в Луне ее можно подключить?
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 17:37
BAXI - Volga
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 13 янв 2016, 19:41
Luna1.240
Андрей, Спасибо!
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 14 янв 2016, 17:04
vovvw
Bahus писал(а):Отличие простое. Nuvola-3 поддерживает OpenTherm, Slim НЕ поддерживает. Если бы вы прочитали все темы по Zont на этом форуме (а их всего две с половиной штуки) - вы бы это без лишнего пафоса сами выяснили.
Slim работает по OT с Zont, и ошибки показывает и все настройки рулятся.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 31 янв 2016, 15:05
alexboy
Подключил я свою Луну 3 комфорт к Зонту по ОТ, работает, железка.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 31 янв 2016, 16:23
BAXI-Ural
И он работает параллельно с "родным" пультом?
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 31 янв 2016, 20:02
alexboy
параллельно с родным пультом зонт работать не может по определению, т.к. протокол ОТ предполагает подключение точка-точка
а вот вставить его между котлом и пультом в качестве шлюза, я полагаю, вскорости будет возможно
и тогда зонт будет либо пассивно мониторить систему, либо брать управление на себя
но это должны реализовать разработчики зонта, как скоро и состоится ли - не знаю
а пока либо пульт, либо зонт
кстати, луна 3 комфорт отлично управляется по ОТ не только зонтом, но и сторонним будерусовским термостатом
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 31 янв 2016, 21:02
RADAR
осталось только узнать у представителей, как они смотрят на такое взаимодействие..т.к. для гарантийных котлов это будет иметь значение..
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 31 янв 2016, 21:35
alexboy
в пятницу приехал вечером в остывающий дом, котел стоит с ошибкой 01Е
зонт еще не был подключен
нажал ОК, котел запустился
это моя первая ошибка, стал лазить в интернете, собирая информацию
на следующий день выяснилось, что в деревне отключали подачу газа, вот котел и встал
завтра буду беседовать с разработчиком зонта, есть вопросы и пожелания
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 01 фев 2016, 12:13
Luna1.240
alexboy писал(а): Подключил я свою Луну 3 комфорт к Зонту по ОТ, работает, железка.
Поздравляю!
А не поделитесь подробностями, как подключили, показывает ли Зонт информацию о состоянии котла его параметры?
Ну, и по поводу модуляции горелки тоже интересно, есть ли визуальные отличия в ее работе без Зонта с ОТ и с ним.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 01 фев 2016, 12:19
alexboy
Luna1.240, отвечу на ваш вопрос после общения с микролайном, нужно убедиться, что любой пользователь зонта сможет проделать эту простую операцию по коммутации устройств
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 03 фев 2016, 18:58
alexboy
молчит микролайн
инструкция по луне простая, коммутируете оборудование, ставите последнюю прошивку Зонта 119:65, перезагружаете его и ОТ интерфейс, выключаете котел, отключаете от разъема CN7 (или через колодку) штатную панель и подключаете два проводка от ОТ интерфейса Зонта, включаете котел, лезете на сайт микролайна и настраиваете параметры работы котла в своей учетной записи
должно работать
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 14 фев 2016, 12:43
alexboy
неделю управляю котлом через Зонт, модуляция работает, параметры работы котла как на ладони, все запротоколировано
пока могу констатировать, что для моего дома алгоритм термостатирования от Baxi показался более комфортным, подробности озвучу позднее, надо еще понаблюдать
очень хочется, чтоб Микролайн программно допилил режим шлюза, аппаратно уже давно реализовано и физически встроено в существующий ОТ адаптер
тогда врежу Зонт между штатной панелью и котлом, управляться буду штатной панелью, а мониторить Зонтом, переключаясь на последний только для нагрева дома
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 14 фев 2016, 12:47
RADAR
Очень интересно..слежу за сообщениями..
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 14 фев 2016, 20:51
Dimaz
Подключил Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fl к Зонту как описал alexboy. Все тоже работает. Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт. Пока только один вариант - отключать зонт, подключать родной пульт и нажимать ОК.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 14 фев 2016, 21:12
BAXI-Ural
Dimaz писал(а): Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт. Пока только один вариант - отключать зонт, подключать родной пульт и нажимать ОК.
Во-во... в том то и загвоздка, как сторонними девайсами сформировать нужные команды...
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 15 фев 2016, 11:45
Luna1.240
Dimaz писал(а): Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт.
если ошибка может быть сброшена передергиванием питания, то это можно сделать через GSM-розетку. Но, к сожалению, не все ошибки таким образом можно сбросить. Например, Е25 на вкл\выкл питания котла не реагирует.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 15 фев 2016, 11:51
Dimaz
Luna1.240 писал(а): если ошибка может быть сброшена передергиванием питания, то это можно сделать через GSM-розетку. Но, к сожалению, не все ошибки таким образом можно сбросить. Например, Е25 на вкл\выкл питания котла не реагирует.
Да, я тестировал на ошибке E01 - просто перекрыл подачу газа. Выкл питания не сбрасывает ошибку. Пробовал вначале подключить родной пульт параллельно Зонту - не сбрасывает, хоть и работает и все показывает. Отключил Зонт и тогда сбросил. Т.е. пока что решение одно - сделать переключатель с Зонта на пульт. Но это не удаленное управление.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 15 фев 2016, 15:01
alexboy
Dimaz, вы подключали родной пульт параллельно при работающем Зонте
коммутацию вы осуществляли на колодке М2 котла?
при этом контакты Зонта не теряли связи с разъемом CN7?
расскажите о последовательности коммутации
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 15 фев 2016, 21:45
Dimaz
Ну я чтобы проверить как все работает и передается ли код ошибки котла перекрыл газ, Зонт сообщил об ошибке E01. Все отлично, встал вопрос как теперь ее сбросить. Выключение, включение котла не помогли. Тогда я просто не вынимая провода Зонта из колодки М2 вставил туда же провода от пульта. Пульт включился, показал все параметры. Но нажатие ОК не приводило к сбросу ошибки. Тогда я отсоединил Зонт и ошибка сбросилась. Честно говоря, я не проверил как при параллельном подключении Зонт общался с котлом. Но ошибок он мне не выдал.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 17 фев 2016, 19:53
alexboy
значит кто первый — тот отец
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 25 фев 2016, 18:42
miki1973
Привет, расскажи пожалуйста как подключался ОТ zont через интерфейсную плату к Zont-h? У меня baxi nuvola 3 comfort
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добавлено: 02 мар 2016, 16:40
alexboy
микролайн понемногу допиливает алгоритмы Зонта, с опытом появляются решения возникающих затруднений
пока не все гладко, но возможность удаленного управления котлом нравится все больше и больше
пока не совершенен алгоритм погодозависимости, в некоторых переходный ситуациях приходится вмешиваться руками в работу термостата
но потенциал огромен
для штатной панели некоторые возможности управления котлом просто не доступны
но по комфорту и точности поддержания заданной температуры воздуха сам алгоритм термостатирования от Baxi пока впереди