Страница 2 из 3

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 12 май 2016, 10:40
vadim3
Добрый день.
Имеем БКН (130 литров), подключенный через гидрострелку с отдельным насосом и ECO Four 1.24.
Сейчас все работает от автоматики бойлера, что летом не позволяет отлючать котел.
Хотел бы использовать возможность подключения БКН к котлу.

Есть вопросы:
- какой конкретно датчик температуры бойлера нужно использовать для корректной работы котла?
- можно ли вместо трехходовика включать насос бойлера?
- будет ли это корретно работать с этим котлом?

С уважением,
Вадим

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 17 мар 2017, 19:51
barbaris
Bahus, Скажи пожалуйста, для моего котла вот этот комплект нужен, что бы Дражицу цеплять, KHG71409631 (71407681)?
И к каким выходам на гидрострелке и как мне цепляться? P.S. Я на картинке пронумеровал выходы.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 17 мар 2017, 20:12
Bahus
Он самый. Чтобы иметь приоритет ГВС - надо подключить этот контур ДО стрелки.
Трехход вывешивается сразу после котла на патрубке подачи. Один из патрубков идет в отопление, как и был. Второй подключается к змеевику бойлера. Котел управляет подачей туда или сюда. Ну и все. Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой. Обратные клапаны не забудьте.
Как-то так.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 17 мар 2017, 23:06
dobsan
Bahus писал(а): Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой.
Обратка бойлера ....
(пардон)

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 18 мар 2017, 09:07
barbaris
Спасибо! А зачем вообще тогда стрелка нужна? Что за обратные клапаны?

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 19 мар 2017, 15:24
Bahus
Стрелка нужна для отопления. Но мы же про ГВС сейчас, так? Бойлер подключается ДО стрелки, чтобы был приоритет и возможность управления. Если вы его подключите после стрелки - управлять им не получится.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 19 мар 2017, 15:38
plehan
Получиться - приоритета не будет без доп. автоматики !

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 мар 2017, 17:55
barbaris
А обратный клапан куда?

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 мар 2017, 19:23
Bahus
Смотрите типовые схемы в каталоге

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 22 мар 2017, 06:21
barbaris
Понял. Спасибо.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 авг 2017, 09:36
Zeke922
У меня только один вопрос, когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть, но не могу нигде найти информацию про это и сами схемы.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 авг 2017, 09:41
BAXI-Ural
Zeke922 писал(а): когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть
Странная логика... Нет, не должен...

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 авг 2017, 12:46
Zeke922
BAXI-Ural писал(а):
Zeke922 писал(а): когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть
Странная логика... Нет, не должен...
Я чего то не понимаю? когда клапан переключается, котел начинает гнать тепло совсем в другой контур, контур бойлера и контур отопления ни как между собой не связанны. А если в контуре бойлера нет расширительного бака, как будет компенсироваться расширение теплоносителя?

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 авг 2017, 12:50
Bahus
А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли? ;)

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю. :)
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 авг 2017, 13:00
Zeke922
Bahus писал(а): А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли? ;)

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю. :)
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
Все же верно! :)))))) Спасибо, как то до самого не дошло, конечно тогда система получается единой и там уже есть расширительный бак .

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 15 сен 2017, 17:29
t-sever
Доброго дня форумчане, вот и мне пришлось зарегиться, чтоб задать вопрос.
Кто-нибудь сталкивался с использованием ecofour 1.24 + БКН и комплект трехходового клапана от Протерм Скат fugas?
Валяется комплект фугасовский, а покупать специально баксишный денег жалко. Визуально и принципиально вроде одинаковые. Только смущает датчик бойлера (подключение к плате и его сопротивление - подойдет ли он к плате экофора?)

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 15 сен 2017, 22:05
BAXI-Ural
Клапан то одинаковый, тотже FUGAS...
А вот характеристики датчика у Протерм нам неведомы, можете сравнить сами: files/tech/seminar_book_2017_2.pdf стр. 78

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 16 сен 2017, 11:52
Bahus
Датчик отдельно продается. KHG71407681*

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 05 окт 2018, 19:46
ArtIg
Доброго времени, форумчане.
Осмелюсь отписАться в данной теме.
Строю дом, отапливаемая площадь 90 м2. Постоянных 2 чела, плюс семья сына наездами :) .
В доме кухня, санузел с душем, умывальником и ванной (редкий случай). Гостевой туалет с рукомойником.
Честно сказать с системами СО и ГВС знаком только теоретически. Котлов и БКН в руках не держал. :stars:
Проектом предусмотрена обвязка котельной по схеме с гидрострелкой Север М3. С тремя насосами по контурам.
СеверМ3.png
Котел ECO Four 1.14 и БКН на 160 литров с 21 кВт.
Есть у меня сомнения в эффективности такой схемы.
1. Насколько правильно подобрано оборудование?
2. В летнее время котел остается в работе на ГС и ГВС и включается на 2.5 минуты на нагрев малого контура 10 литров. Выключается на 1 час.
БКН загружается в разы РЕЖЕ. В рабочие дни еще реже. Правильно понимаю??? Где экономия в летний период?
3. Есть время переработать проект. Какую схему применить, при условии установки котла 1 контур-атмосферник и БКН?
Спасибо. Всем удачи.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 06 окт 2018, 13:42
Bahus
БКН перед стрелкой по гидравлике. Подключать к котлу родным набором.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 06 окт 2018, 19:54
ArtIg
Bahus писал(а): 06 окт 2018, 13:42 И будет всё нормально.
Спасибо, Илья.
Вот такого ответа я и ждал от специалиста.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 07 окт 2018, 13:01
Bahus
На здоровье. :D

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 07 окт 2018, 18:22
ArtIg
Bahus писал(а): 07 окт 2018, 13:01На здоровье.
Илья, можно спросить?
Родной набор выдает на котел 1.24 только температуру воды в баке или сигнал ВКЛ/ВЫКЛ ?
Как настраивается дельтаТ для управления загрузкой бака? Можете пояснить вкратце?
Еще раз извиняюсь, СО и ГВС только в теории.
П.С. На 90 м2 котел 1.24 в зимний период на СО не будет дергаться?
Спасибо.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 08 окт 2018, 11:56
Bahus
В родном комплекте лежит трехходовой с сервоприводом (вывешивается под котлом) и датчик бойлера. Приоритет ГВС имеется. Упала температура в бочке на 5 градусов от заданной - греет бочку.
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 (9-24) кВт. Так что тактовать сильно не должен. 24-й быстрее бочку будет греть.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 янв 2019, 07:34
Ильдар_Уфа
Доброго дня!
Решил написать в эту тему. Стоит котел ecofour 1.24, смонтировали к нему БКН на 150 л, подключенный через трехходовой клапан плюс датчик температуры в его колбе, на БКН есть насос рециркуляции на два полотенчика и 4 точки разбора, длина трассы ГВС по кругу порядка 35 м . В настройках установили согласно руководства котла параметры F03 = 3, F08=55%, F09 = 100%, F11 = 8 мин, целевая температура ГВС – 55 градусов, целевая отопления на данный момент 50 градусов без термостата.
Что имеем в итоге. При запросе датчика бойлера котел переключает трехходовик, разгоняется до 80 градусов, греет БКН до 57 градусов (смотрю по А00), потом гасит горелку и стоит 8 мин. По новой включается уже на отопление. При падении температуры в бойлере до 54 градусов снова переключается на бойлер. И так по кругу.
Два вопроса:
1. Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление? На выходных получилось так, что семья по очереди принимала душ, так котел все время работал только на бойлер, то есть его нагреет, потом останавливается, за это время вода на три градуса на бойлере уже понизится и при пуске котел сразу переходит на ГВС, исключая отопление, то есть около часа контур отопления не грелся.
2. Соответственно, почему на моем котле разница по температуре ГВС стоит всего 3 градуса (от 54 до 57 при целевой 55), а не как сказано выше +/- 5 градусов. Как увеличить разницу? Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.

С уважением, Ильдар

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 янв 2019, 14:09
BAXI-Ural
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
Потому что к моменту переключения на отопления на датчике температура больше чем целевая на отопление...
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 а не как сказано выше +/- 5 градусов
И где это сказано?
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.
Очень приблизительно, но это порядка 1.5 - 2.0 кВт... Не многовато ли это для рециркуляции?
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 целевая температура ГВС – 55 градусов
Это ж ошпариться можно... Снизьте до 40-45...

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 янв 2019, 14:14
Игорь-2
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
Потому что
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 целевая отопления на данный момент 50 градусов
а котел
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 разгоняется до 80 градусов
Потому горелка и тухнет..

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 21 янв 2019, 15:16
Ильдар_Уфа
Спасибо за ответы!
Про включения-отключения понял.
про +/- 5°в предыдущем посте 53 уважаемый Bahus написал

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 23 янв 2019, 10:52
Bahus
У меня всегда стойкое ощущение было, что у всех традиционников BAXI гистерезис +/-5°С, что на отопление, что на ГВС с бочкой. Может я и заблуждаюсь :) Может не везде.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 24 апр 2019, 16:02
indeets
Bahus писал(а): 12 май 2016, 11:46 По правильному нужен KHG71409631*. Этот комплект как раз предназначен для подключения БКН к данной модели котла. Там трехходовой с мотором и 2 типа датчиков (71407681* в том числе). Вот с этим комплектом все будет работать как часы. Бойлер будет вынесен из-за стрелки. Можно будет задействовать режим Лето и стрелка греться не будет.
Подскажите, пожалуйста, при подключении KHG71409631 для выноса БКН перед гидроразделителем и термостата к котлу, будет ли работать загрузка БКН независимо от показаний термостата? Сейчас бойлер подключен после гидроразделителя, как и теплый пол. Котел часто работает на гидроразделитель по ТН (параметры F11 менял)....Подключение термостата к котлу не дает соответственно нагрев БКН по запросу, пока не даст команду термостат. Т.е. мысль такая - БКН перед гидроразделителем, а гидроразделитель (теплые полы) на термостат.... Спасибо.

ECO Four 1.24 + БКН

Добавлено: 24 апр 2019, 19:16
RADAR
indeets писал(а): 24 апр 2019, 16:02 будет ли работать загрузка БКН независимо от показаний термостата?
если правильно понял - будет.. :) остальное - типа да... :)