ECO Four 1.24 + БКН
ECO Four 1.24 + БКН
Добрый день.
Имеем БКН (130 литров), подключенный через гидрострелку с отдельным насосом и ECO Four 1.24.
Сейчас все работает от автоматики бойлера, что летом не позволяет отлючать котел.
Хотел бы использовать возможность подключения БКН к котлу.
Есть вопросы:
- какой конкретно датчик температуры бойлера нужно использовать для корректной работы котла?
- можно ли вместо трехходовика включать насос бойлера?
- будет ли это корретно работать с этим котлом?
С уважением,
Вадим
Имеем БКН (130 литров), подключенный через гидрострелку с отдельным насосом и ECO Four 1.24.
Сейчас все работает от автоматики бойлера, что летом не позволяет отлючать котел.
Хотел бы использовать возможность подключения БКН к котлу.
Есть вопросы:
- какой конкретно датчик температуры бойлера нужно использовать для корректной работы котла?
- можно ли вместо трехходовика включать насос бойлера?
- будет ли это корретно работать с этим котлом?
С уважением,
Вадим
ECO Four 1.24 + БКН
Bahus, Скажи пожалуйста, для моего котла вот этот комплект нужен, что бы Дражицу цеплять, KHG71409631 (71407681)?
И к каким выходам на гидрострелке и как мне цепляться? P.S. Я на картинке пронумеровал выходы.
И к каким выходам на гидрострелке и как мне цепляться? P.S. Я на картинке пронумеровал выходы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Он самый. Чтобы иметь приоритет ГВС - надо подключить этот контур ДО стрелки.
Трехход вывешивается сразу после котла на патрубке подачи. Один из патрубков идет в отопление, как и был. Второй подключается к змеевику бойлера. Котел управляет подачей туда или сюда. Ну и все. Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой. Обратные клапаны не забудьте.
Как-то так.
Трехход вывешивается сразу после котла на патрубке подачи. Один из патрубков идет в отопление, как и был. Второй подключается к змеевику бойлера. Котел управляет подачей туда или сюда. Ну и все. Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой. Обратные клапаны не забудьте.
Как-то так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Стрелка нужна для отопления. Но мы же про ГВС сейчас, так? Бойлер подключается ДО стрелки, чтобы был приоритет и возможность управления. Если вы его подключите после стрелки - управлять им не получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3359
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
ECO Four 1.24 + БКН
Получиться - приоритета не будет без доп. автоматики !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Смотрите типовые схемы в каталоге
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECO Four 1.24 + БКН
У меня только один вопрос, когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть, но не могу нигде найти информацию про это и сами схемы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Странная логика... Нет, не должен...Zeke922 писал(а): когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ECO Four 1.24 + БКН
Я чего то не понимаю? когда клапан переключается, котел начинает гнать тепло совсем в другой контур, контур бойлера и контур отопления ни как между собой не связанны. А если в контуре бойлера нет расширительного бака, как будет компенсироваться расширение теплоносителя?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю.
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю.
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECO Four 1.24 + БКН
Все же верно! ))))) Спасибо, как то до самого не дошло, конечно тогда система получается единой и там уже есть расширительный бак .Bahus писал(а): А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю.
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
ECO Four 1.24 + БКН
Доброго дня форумчане, вот и мне пришлось зарегиться, чтоб задать вопрос.
Кто-нибудь сталкивался с использованием ecofour 1.24 + БКН и комплект трехходового клапана от Протерм Скат fugas?
Валяется комплект фугасовский, а покупать специально баксишный денег жалко. Визуально и принципиально вроде одинаковые. Только смущает датчик бойлера (подключение к плате и его сопротивление - подойдет ли он к плате экофора?)
Кто-нибудь сталкивался с использованием ecofour 1.24 + БКН и комплект трехходового клапана от Протерм Скат fugas?
Валяется комплект фугасовский, а покупать специально баксишный денег жалко. Визуально и принципиально вроде одинаковые. Только смущает датчик бойлера (подключение к плате и его сопротивление - подойдет ли он к плате экофора?)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Клапан то одинаковый, тотже FUGAS...
А вот характеристики датчика у Протерм нам неведомы, можете сравнить сами: files/tech/seminar_book_2017_2.pdf стр. 78
А вот характеристики датчика у Протерм нам неведомы, можете сравнить сами: files/tech/seminar_book_2017_2.pdf стр. 78
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Датчик отдельно продается. KHG71407681*
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 4 раза
ECO Four 1.24 + БКН
Доброго времени, форумчане.
Осмелюсь отписАться в данной теме.
Строю дом, отапливаемая площадь 90 м2. Постоянных 2 чела, плюс семья сына наездами .
В доме кухня, санузел с душем, умывальником и ванной (редкий случай). Гостевой туалет с рукомойником.
Честно сказать с системами СО и ГВС знаком только теоретически. Котлов и БКН в руках не держал.
Проектом предусмотрена обвязка котельной по схеме с гидрострелкой Север М3. С тремя насосами по контурам. Котел ECO Four 1.14 и БКН на 160 литров с 21 кВт.
Есть у меня сомнения в эффективности такой схемы.
1. Насколько правильно подобрано оборудование?
2. В летнее время котел остается в работе на ГС и ГВС и включается на 2.5 минуты на нагрев малого контура 10 литров. Выключается на 1 час.
БКН загружается в разы РЕЖЕ. В рабочие дни еще реже. Правильно понимаю??? Где экономия в летний период?
3. Есть время переработать проект. Какую схему применить, при условии установки котла 1 контур-атмосферник и БКН?
Спасибо. Всем удачи.
Осмелюсь отписАться в данной теме.
Строю дом, отапливаемая площадь 90 м2. Постоянных 2 чела, плюс семья сына наездами .
В доме кухня, санузел с душем, умывальником и ванной (редкий случай). Гостевой туалет с рукомойником.
Честно сказать с системами СО и ГВС знаком только теоретически. Котлов и БКН в руках не держал.
Проектом предусмотрена обвязка котельной по схеме с гидрострелкой Север М3. С тремя насосами по контурам. Котел ECO Four 1.14 и БКН на 160 литров с 21 кВт.
Есть у меня сомнения в эффективности такой схемы.
1. Насколько правильно подобрано оборудование?
2. В летнее время котел остается в работе на ГС и ГВС и включается на 2.5 минуты на нагрев малого контура 10 литров. Выключается на 1 час.
БКН загружается в разы РЕЖЕ. В рабочие дни еще реже. Правильно понимаю??? Где экономия в летний период?
3. Есть время переработать проект. Какую схему применить, при условии установки котла 1 контур-атмосферник и БКН?
Спасибо. Всем удачи.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
БКН перед стрелкой по гидравлике. Подключать к котлу родным набором.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
На здоровье.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 4 раза
ECO Four 1.24 + БКН
Илья, можно спросить?
Родной набор выдает на котел 1.24 только температуру воды в баке или сигнал ВКЛ/ВЫКЛ ?
Как настраивается дельтаТ для управления загрузкой бака? Можете пояснить вкратце?
Еще раз извиняюсь, СО и ГВС только в теории.
П.С. На 90 м2 котел 1.24 в зимний период на СО не будет дергаться?
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
В родном комплекте лежит трехходовой с сервоприводом (вывешивается под котлом) и датчик бойлера. Приоритет ГВС имеется. Упала температура в бочке на 5 градусов от заданной - греет бочку.
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 (9-24) кВт. Так что тактовать сильно не должен. 24-й быстрее бочку будет греть.
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 (9-24) кВт. Так что тактовать сильно не должен. 24-й быстрее бочку будет греть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 янв 2019, 06:53
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECOFOUR 1.24
ECO Four 1.24 + БКН
Доброго дня!
Решил написать в эту тему. Стоит котел ecofour 1.24, смонтировали к нему БКН на 150 л, подключенный через трехходовой клапан плюс датчик температуры в его колбе, на БКН есть насос рециркуляции на два полотенчика и 4 точки разбора, длина трассы ГВС по кругу порядка 35 м . В настройках установили согласно руководства котла параметры F03 = 3, F08=55%, F09 = 100%, F11 = 8 мин, целевая температура ГВС – 55 градусов, целевая отопления на данный момент 50 градусов без термостата.
Что имеем в итоге. При запросе датчика бойлера котел переключает трехходовик, разгоняется до 80 градусов, греет БКН до 57 градусов (смотрю по А00), потом гасит горелку и стоит 8 мин. По новой включается уже на отопление. При падении температуры в бойлере до 54 градусов снова переключается на бойлер. И так по кругу.
Два вопроса:
1. Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление? На выходных получилось так, что семья по очереди принимала душ, так котел все время работал только на бойлер, то есть его нагреет, потом останавливается, за это время вода на три градуса на бойлере уже понизится и при пуске котел сразу переходит на ГВС, исключая отопление, то есть около часа контур отопления не грелся.
2. Соответственно, почему на моем котле разница по температуре ГВС стоит всего 3 градуса (от 54 до 57 при целевой 55), а не как сказано выше +/- 5 градусов. Как увеличить разницу? Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.
С уважением, Ильдар
Решил написать в эту тему. Стоит котел ecofour 1.24, смонтировали к нему БКН на 150 л, подключенный через трехходовой клапан плюс датчик температуры в его колбе, на БКН есть насос рециркуляции на два полотенчика и 4 точки разбора, длина трассы ГВС по кругу порядка 35 м . В настройках установили согласно руководства котла параметры F03 = 3, F08=55%, F09 = 100%, F11 = 8 мин, целевая температура ГВС – 55 градусов, целевая отопления на данный момент 50 градусов без термостата.
Что имеем в итоге. При запросе датчика бойлера котел переключает трехходовик, разгоняется до 80 градусов, греет БКН до 57 градусов (смотрю по А00), потом гасит горелку и стоит 8 мин. По новой включается уже на отопление. При падении температуры в бойлере до 54 градусов снова переключается на бойлер. И так по кругу.
Два вопроса:
1. Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление? На выходных получилось так, что семья по очереди принимала душ, так котел все время работал только на бойлер, то есть его нагреет, потом останавливается, за это время вода на три градуса на бойлере уже понизится и при пуске котел сразу переходит на ГВС, исключая отопление, то есть около часа контур отопления не грелся.
2. Соответственно, почему на моем котле разница по температуре ГВС стоит всего 3 градуса (от 54 до 57 при целевой 55), а не как сказано выше +/- 5 градусов. Как увеличить разницу? Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.
С уважением, Ильдар
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
Потому что к моменту переключения на отопления на датчике температура больше чем целевая на отопление...Ильдар_Уфа писал(а): ↑21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
И где это сказано?
Очень приблизительно, но это порядка 1.5 - 2.0 кВт... Не многовато ли это для рециркуляции?Ильдар_Уфа писал(а): ↑21 янв 2019, 07:34 Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.
Это ж ошпариться можно... Снизьте до 40-45...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
ECO Four 1.24 + БКН
Потому чтоИльдар_Уфа писал(а): ↑21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
а котел
Потому горелка и тухнет..
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 янв 2019, 06:53
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECOFOUR 1.24
ECO Four 1.24 + БКН
Спасибо за ответы!
Про включения-отключения понял.
про +/- 5°в предыдущем посте 53 уважаемый Bahus написал
Про включения-отключения понял.
про +/- 5°в предыдущем посте 53 уважаемый Bahus написал
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO Four 1.24 + БКН
У меня всегда стойкое ощущение было, что у всех традиционников BAXI гистерезис +/-5°С, что на отопление, что на ГВС с бочкой. Может я и заблуждаюсь Может не везде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECO Four 1.24 + БКН
Подскажите, пожалуйста, при подключении KHG71409631 для выноса БКН перед гидроразделителем и термостата к котлу, будет ли работать загрузка БКН независимо от показаний термостата? Сейчас бойлер подключен после гидроразделителя, как и теплый пол. Котел часто работает на гидроразделитель по ТН (параметры F11 менял)....Подключение термостата к котлу не дает соответственно нагрев БКН по запросу, пока не даст команду термостат. Т.е. мысль такая - БКН перед гидроразделителем, а гидроразделитель (теплые полы) на термостат.... Спасибо.Bahus писал(а): ↑12 май 2016, 11:46 По правильному нужен KHG71409631*. Этот комплект как раз предназначен для подключения БКН к данной модели котла. Там трехходовой с мотором и 2 типа датчиков (71407681* в том числе). Вот с этим комплектом все будет работать как часы. Бойлер будет вынесен из-за стрелки. Можно будет задействовать режим Лето и стрелка греться не будет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя