Main 5 18F / Ошибка Е41 в режиме "Зима"

Добавлено: 01 окт 2016, 19:51
ink08
В режиме "Лето" работает нормально, перевели в "Зима" - греет секунд 10 и отключается с ошибкой Е41.
Сталкивался кто с таким?
Куплен ровно год назад, 1 зиму отработал стабильно.

Спец из местного СЦ проковырялся пару часов, развел руками и ушел (либо плата, либо газовый клапан, но точно сказать не может).

PS: СЦ отказывает в гарантии, т.к. первый пуск делали не они, и нет соответствующих отметок в гарантийном талоне :sorry:

Main 5 18F / Ошибка Е41 в режиме "Зима"

Добавлено: 04 окт 2016, 01:51
ink08
BAXI-Ural писал(а): Чо?! :shock: :crazy: Может просто не настроен был клапан, крутили до этого?
Желтая штука в газовом клапане вышла из строя. Крутить его пробовали разные мастера, в том числе и с АСП.
BAXI-Ural писал(а): Выброс дымовых газов в кирпичный дымоход чреват его безвременной кончиной из-за конденсата.
Видать местные не в курсе, либо особенности климата. В наших краях воздух сухой, летом +50 в тени, зимой уже не помню сколько :)
Ознакомлюсь с темой подробнее.
BAXI-Ural писал(а): А как был сделан предыдущий? Нарисуйте...
Предыдущий дымоход представлял из себя трубу на 100мм, но у подхода к котлу ужат до 60мм и сверху одета 100мм с хэндмейд отверстиями.
image-0-02-05-ba15345e8eb3622bc4c7e4b7287254ff199cd8ebfba261b8a8f741293363fd0b-V.jpg
BAXI-Ural писал(а): Зачем грязевики на подаче отопления и ГВС??
Полагаю грязевики поставили "потому все ставят", во многих домах видел.
BAXI-Ural писал(а): Пока, то что я вижу, есть опасность попадания конденсата и в котел...
А если кирпичный дымоход ниже, т.е. труба приставляется в середину кирпичного дымохода?