Страница 2 из 2

Помогите избавиться от тактования подогрева воды

Добавлено: 25 дек 2016, 14:40
beliashou
Добрый день.

У меня установлен уже более полугода Baxi eco compact 1.24f c комплектом для подключения бойлера и комнатным термостатом. Бойлер косвенного нагрева - drazice okc 200 1m2 на 200 литов. По обогреву замечаний никаких, а вот по БКН...

Дело (как я понимаю) в том, что у дражицы только одна гильза для размещения датчика температуры от колта, и она расположена в самом низу бойлера, около подачи холодной воды. Как только я открыл кран помыть одну тарелку, ледяная вода попала на датчик и котёл начинает греть. Когда много готовишь (и тысячу раз открываешь горячую воду на секундочку), то через какое-то время начинает идти совсем чуть ли не кипяток. А если забираешь сразу воды на ванну, то котёл греет до той температуры как я люблю (на котле установлено +35, но по ощущениям получается больше).

Я думал, что может есть какое-то решение, чтобы :

- подогрев воды вообще включался один-два раза в сутки (кроме дней приёма ванны этого нам 200 литров на посуду и руки на двоих хватит),
- или увеличить диапазон гистерезиса (чтобы включался подогрев при температуре ниже, а отключался при повыше)
- или принудительно увеличить интервал повторного включения подогрва воды (такой параметр нашел только для отопления).
- я пробовал поставить датчик в середине котла в технологическом отверсии, проколупал там утеплитель и попытался воткнуть датчик без гильзы, но мне кажется, что стало ещё хуже, и котёл потерял связь с реальностью. Может в этом направлении можно что-то придумать без демонтажа бойлера (ну очень уж он тяжелый)

Посоветуйте как лучше побороть проблему?

Помогите избавиться от тактования подогрева воды

Добавлено: 30 июл 2025, 10:14
RADAR
Сергей С писал(а): 30 июл 2025, 10:01 У меня такая же "шляпа" 20 секунд котел греет бойлер.
проверяются настройки газового клапана и разбираются с теплоотдачей в такой случае..

Помогите избавиться от тактования подогрева воды

Добавлено: 30 июл 2025, 12:14
Starik
Сергей С писал(а): 30 июл 2025, 10:01У меня такая же "шляпа" 20 секунд котел греет бойлер.
Накипь и прочие отложения снаружи змеевика бойлера. Холодная вода не очень хорошая, змеевик и стенки бойлера зарастают, а это сильно ухудшает теплообмен. Пора мыть бойлер всякой химией, информации на эту тему в интернете много различной, подбирай то, что тебе станет понятно, выбирай терпеливо.