Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 23 янв 2017, 09:32
Дмитрий Л
Всем доброго дня!
Наконец-то и я добрался до подключения ГВС.
Подключаю бойлер Дражица на OKC-250 NTRR в режиме приоритета ГВС.
В настоящий момент контур бойлера собран, бойлер заполнен водой из скважины, подключение датчика и насоса к котлу не готово (жду комплект khw 714087410), бойлер подключен в контур котла до гидрострелки.
Эксперимента ради отключил и заглушил всех потребителей, включил в розетку насос бойлера и наблюдаю странное:
1. котел разгоняется до 70 градусов на подаче
2. гасит горелку
3. температура подачи поднимается почти до 80
4. обратка 11 градусов.... через 10-15 минут работы (котел включился 2 раза) обратка 13 градусов, подача 70, бойлер нагрелся всего на 15 градусов (было 10 стало 25, по термометру бойлера)
насос у меня стоит DAB VA 55/180X (аналог Wilo/Grundfos 6) был включен на 3ем режиме.
Потеря давления в трассе котел-бкн-котел 1,47 м (включая и сам БКН и обратный клапан и 10 метров 32ой трубы на монтаж и 10 фитингов-уголков). С таким напором насос на тройке должен давать расход боее 3 кубов.
В инструкции к бойлеру сказано, что время нагрева от 10 до 60 градусов составляет 14 минут (я оба теплообменника соединил) при условиях: подача 80 градусов, расход 720 литров/час, а я и близко к этому не наблюдаю.
И очень смущает такая низкая температура на обратке. Конечно, в реальной жизни так не будет, тк бойлер будет постоянно подогреваться.
Но если, например, налить полную ванну (300 литров, допустим, большая часть воды в ней - горячая, 50 градусов, например 180-200 литров), это значит что бойлер (234 рабочего объема) будет почти целиком заполнен холодной водой из скважины и при этом как-то нагреваться котлом.
То есть холодная обратка очень даже возможна.
Предполагаю, когда включу нормально БКН в режиме ГВС котла, ситуация не изменится, разве что котел будет шпарить наполную.
Прошу подсказать, как с этим быть учитывая то что:
1. ранее на этом форуме с вами решили, что не стоит подключать БКН после ГР (а то бы хоть ГР выравнивал температуру...)
2. дельта более 30 градусов - повод для теплового удара
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Игорь-2, вы ранее писали, что у вас аналогичный бойлер нагревается очень быстро.
а как дела с температурой обратки на старте?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 23 янв 2017, 23:20
Дмитрий Л
Вот, кстати:
- если подводку от котла 40ую делать, то потери уже 1,67 м (против текущих 2,54)
- если еще и теплообменники параллельно включить то вовсе 1,14 м
все это на расход 1,44 (если верить производителю) и 2,1 куба (если верить линейке Валтек) при мощности 48 кВт и дельте 20 градусов
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кстати, а вот модуляция пламени в режиме ГВС и СО чем-то отличается?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 23 янв 2017, 23:26
plehan
-я бы доверял !
Еще пример ,еще один бойлер есть тоже 500л труба 40 PP насос 25-60 на 2 скорости . Мощность теплообменника 60Квт работает расход воды ГВС примерно 40 м3 в месяц !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 06:32
Дмитрий Л
А до бойлера трасса какой длины? И сам теплообменник сколько напора теряет?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 11:00
plehan
Дмитрий Л писал(а): то потери уже 1,67 м (против текущих 2,54)
- вы не правильно считаете потери ! Если даже принять, что у вас 520 Па/м - то 12 м трубы это 6240 Па переведя их в метры это 0.63 м , приплюсовать еще сюда местные потери приблизительно получится около метра + потери на бойлере округлим 1.5 но ни как не 2.5 !
Проблема в монтаже !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 15:28
Дмитрий Л
ну смотрите, я же выше выложил...
12 метров подводка + 10 метров теплообменник = 22 х 520 Па/м = 1,16 м
еще есть 11 углов. Как прикинуть, сколько на них теряется?
я брал аналог от метров трубы того же диаметра с коэффициентом 1,38 (так же с линейки валтека), то есть 1 угол теряет 717,6 Па итого 7893 Па или еще 0,8 м вот и выходит почти 2 м
но монтаж, понятно, буду проверять и воздухоотводчик поставлю
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 17:38
plehan
- откуда данные , я несогласен ! В теплообменнике мет. труба - это таблица Шевелева ! А лучше запросить данные у производителя или представителя !
Дмитрий Л писал(а): я брал аналог от метров трубы того же диаметра с коэффициентом 1,38
- не согласен !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 17:58
Дмитрий Л
потерю давления таки нашел в инструкции, в разделе где совсем про другое!
по 33 мбар с каждого теплообменника, итого 2 х 33 мбар / 0,01 = 6600 Па / 9807 = 0,67м (видимо при расходе 720 литров в час)
и это даже больше, чем я считал ранее. Так что напору на добавилось
plehan писал(а): не согласен !
тогда сколько?

Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 18:09
plehan
+ труба 0.63 =1.3м
Осталось местные потери ! Зайдите на сайт вашего МП там должна быть таблица в виде - уголок =о.5 , тройник =1.5 и тд.
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 20:43
Дмитрий Л
Вот, по валтековским углам (там почти все они).
для прямого угла коэф. 2,29. Правильно ли я понимаю, что потеря будет как на 1 метре 32ой трубы х 2,29?
По проблеме: сегодня вечером еще раз запустил насос. В баке хорошо так забулькало, запузырилось и... нагрелась обратка.
В итоге с котла уходило 59 градусов, возвращалось 48. При этом в контуре все так же шумело/побулькивало, воздух этот никуда не делся.
С теплым полом помню возился долго, ну тут, казалось, что все выгнал, а нет.
Поставлю воздухоотводчик, рассчитываю что проблема с "холодным" пуском исчезнет
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
plehan, может вы подскажете,
в чем прелесть запуска Бойлера с монтажным комплектом и датчиком от Baxi?
То что денег потрачу понятно, то что антилегионелла может быть активирована -- тоже.
Если это все, стоит ли доплачивать?

Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 20:52
plehan
Дмитрий Л писал(а): для прямого угла коэф. 2,29. Правильно ли я понимаю, что потеря будет как на 1 метре 32ой трубы х 2,29?
- нет есть формула в нее вставляются ( суммируются эти значения )!
Дмитрий Л писал(а): в чем прелесть запуска Бойлера с монтажным комплектом и датчиком от Baxi?
То что денег потрачу понятно, то что антилегионелла может быть активирована -- тоже.
- 100% совместимость с котлом !
Если аналог - и он будет работать выбирать вам !
Лично я, если клиент выбрал производителя беру все от него - колхозить нет времени ни желания ( подойдет не подойдет ) . Принцип -купил поставил !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 21:13
Дмитрий Л
plehan писал(а): Лично я, если клиент выбрал производителя беру все от него
так ведь в инструкции к котлу описаны оба варианта: один - с комплектом и датчиком от Baxi, второй -- через термостат бойлера
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 21:20
plehan
BAXI-Ural писал(а): Ну еще "антилегионеллы" не будет... Хотя многие намерено хотят её отключить.
- вариант в котором нет возможности реализовать антилегионеллу отбрасываем !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 21:31
Дмитрий Л
Ну какая ж там антилегионелла, маркетинг да и только
Если в бойлере 70 градусов = нет никакой легионеллы по определению.
Если 60 - то большая часть бактерий помрет почти сразу. 50-60 спорный диапазон, но и то, при такой температуре легионелла живет недолго.
А ниже 50 ГВС нам как бы не нужно
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 21:36
plehan
Дмитрий Л писал(а): Если в бойлере 70 градусов = нет никакой легионеллы по определению.
Если 60 - то большая часть бактерий помрет почти сразу. 50-60 спорный диапазон, но и то, при такой температуре легионелла живет недолго.
А ниже 50 ГВС нам как бы не нужно
- по поводу живучести вы немного ошибаетесь при 50 она не умирает ,но и не размножается !
А второй аспект это накипь , пример вам 1 год работы фильтр еле прочистил со стороны ГВС , надо делать ревизию аноду да и промывку уже планирую . Бак 150 штк стоит !
70 град. держать здорово на бумаге ,в реале + водоподготовка 100 штк !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 22:29
Дмитрий Л
Вы таки чуть драматизируете!
Вот как раз по водоподготовке обсчитали все: клапан клак счетчик + колонна 1052 + емкость под соль 100 литров + заправка Dowex = 38 тр. Если заправка попроще будет 36, но не так принципиально!
Конкретно в моем случае жесткость 4,5, умягчать могу почти целиком, но это и не нужно, достаточно до 1,5 единиц и теплообменники будут жить.
Но да бог с ним.
Очень интересно, чего такого котел сделает, что и легионеллы не станет и накипь не старшна и 100к на водоподготовку тратить не нужно?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 22:34
plehan
Дмитрий Л писал(а): Очень интересно, чего такого котел сделает, что и легионеллы не станет
-?
Дмитрий Л писал(а): от как раз по водоподготовке обсчитали все
- я с вами соглашусь если будет расчет удовлетворяющий 38 тыс ! , который построен не эмпирическим путем . Я не знаю какие у вас цены, у нас башка с автоматикой на колонну стоит 15 тыс!
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 23:14
Дмитрий Л
пожалуйста, приложил

и потом, там где вариант подороже -- пересчитали на колонну меньше, тк мне, с учетом подмеса, хватало и ее.
имел в виду, как работает на котле функция антилегионеллы?
если правильно понял, вы за нее, как за альтернативу умягчению, при этом бак не должен нагреваться выше 60... иначе привет накипь
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 23:18
plehan
Дмитрий Л писал(а): как за альтернативу умягчению, при этом бак не должен нагреваться выше 60... иначе привет накипь
-50-55 и еженедельная дезинфекция с темп. 75 грд. мгновенная гибель ! Водоподготовка все равно нужна ! Но надо быть реалистом не каждый ставит !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 23:27
Дмитрий Л
в принципе удобный режим.
где-то видел, что по умолчанию эта функция включена на слимах от 15ой прошивки. То етсь как ни крути рукоятку температуры, все равно будет как вы написали по умолчанию??
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 24 янв 2017, 23:28
plehan
-из ходя из водоснабжения нашей местности 2 бар это не везде ,плюсуем к стоимости насос +обвязка ( с баком)
Дмитрий Л писал(а): где-то видел, что по умолчанию эта функция включена на слимах от 15ой прошивки
- не сажу , думаю подскажут !
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 25 янв 2017, 00:11
Дмитрий Л
plehan писал(а): -из ходя из водоснабжения нашей местности 2 бар это не везде ,плюсуем к стоимости насос +обвязка ( с баком)
ну так можно и стоимость дома плюсануть, вдруг у кого еще не построен?

в моем случае водоснабжение автономное, насос с частотным управлением от DAB (по сути то же что дает Grundfos забыл какая серия). И я как раз поддерживаю их стремления против баков

чисто символически поставил на 8 литров (самое малое что нашел). Сейчас трешку держу, после умягчения на 4ку добавлю
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 25 янв 2017, 00:28
plehan
Дмитрий Л писал(а): ну так можно и стоимость дома плюсануть, вдруг у кого еще не построен?
- все гораздо проще , у нас нет скважин , нет 2 бар водоподготовка не работает
Если марку насоса скините -буду признателен !
Дмитрий Л писал(а): по сути то же что дает Grundfos забыл какая серия
- скала ,розница у нас 30 кус..
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 25 янв 2017, 01:03
Дмитрий Л
Вспомнил, выбирал между Grundfos SQE 2-65 комплект (то ли 3-65...) (с блоком управления и небольшим баком) и DAB Micra HS 303-6
Остановился на последнем, пока всем доволен. По функциональности и характеристикам они были идентичны, но год+ назад SQE стоил 105-110 тр, а DAB 45. Сейчас вижу SQE чуть дешевле стал, DAB чуть дороже, но...
единственное отличие, что я заметил - у даба в комплекте не было бака на 2 литра, продавался отдельно за 1800 р. По инструкции можно и без него настроить, но нам лишние гидроудары не нужны! Потому взял самый малый ГА, который нашел, рублей за 500 кажется. Голова для частотного управления у насоса в комплекте.
И еще, у DABа голову немного настроить нужно, по инструкции от официалов -- несложно. Но я на запуск вызывал спеца, заплатил 1 тр, он же мне гарантию проставил
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и да, был ограничен диаметром обсадной трубы, если бы не она, скорее всего взял насос шире + что-то типа ERMAN ER-G-220-02 (у нас в Екб делают, говорят вещь)
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 02 фев 2017, 12:27
Дмитрий Л
Всем доброго дня!
Спешу поделиться новостями:
самое главное - при описанном выше подключении бойлер нагревается довольно быстро, включается на донагрев.
действительно, как с самого начала и подозревали Bahus и plehan, проблема была в завоздушивании.
воздушник добавил, стало намного лучше!
Сейчас смущают 2 момента:
1. Было пару раз следующее поведение котла:
- поворачиваю ручку ГВС в сторону максимума, нагрев не включается
- бойлер показывал 65-70 градусов
- в какой-то момент котел переключается в ГВС и шарашит очень сильно
- ручку ГВС выкручиваешь на минимум - не останавливается, подача нагревалась аж до 96 градусов
- потом какое-то время работает, подача 96, обратка 75
нормально ли такое поведение,
может это и есть то самое поведение антилегионеллы?
если да, то возникает вопрос, почему в течение 1-2 часов так 2 раза запускался (хоть и с моей помощью)?
2. И что меня особенно напрягает:
- греет себе котел бойлер, подача 96, обратка 75
- бац, выключается и переключает насосы в режим СО
- СО и ГР за время прогрева бойлера подостыли, да и температурный режим там совсем другой был (подача 60-65 градусов, обратка 50-55 в контуре котла)
- и вот после переключения обратка на котле сразу же падает до 46 градусов и поднимается медленно, подача почти сразу остывает с 96 до 90 и потом так же падает медленно, в течение минут.
- имеем резкое падение температуры на обратке на 30 градусов
- имеем большую разницу между подачей и обраткой 96-46 = 50 градусов
не опасно ли это для теплообменника?
если да, как бороться?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 02 фев 2017, 13:06
Игорь-2
Дмитрий Л писал(а): не опасно ли это для теплообменника?
Скорее всего нет, т.к. теплообменник объемный, а не проточный, и в нашем с Вами котле имеет объем 25 литров... Так что резкого перепада температуры воды в нем все-равно не будет...
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 02 фев 2017, 13:09
Дмитрий Л
Тогда смею надеяться, что все хорошо.
А у вас с этой антилегионеллой как дела обстоят?
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 02 фев 2017, 13:13
Игорь-2
Дмитрий Л писал(а): А у вас с этой антилегионеллой как дела обстоят?
Никак.

У меня бойлер подключен с помощью штатного термостата.. В смысле бойлерного...
Slim 1490 in и БКН
Добавлено: 02 фев 2017, 13:19
Дмитрий Л
а, точно