Страница 2 из 2
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 14 авг 2018, 20:22
sniki76
Добрый день!
Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 ноя 2024, 18:01
dobsan
Обновлю тему по байпасу.
Ситуация аналогичная описанной в предыдущем сообщении. Часть теплоносителя перетекает через байпас.
Котёл Луна одноконтурный.
От котла до пола нержавейка 28 по одному метру, далее магистраль идёт в полу металлопластом 26 по два метра и до стрелки от пола снова нержавейка 28 по 0,5 метра. Под котлом краны с накидной гайкой 3/4 и на обратке два крана 3/4 полнопроходных и фильтр косой 3/4. Вроде упираться некуда.
При первом запуске система заработала, но через пару дней заказчик стал жаловаться что батареи чуть тёплые. На табло котла было видно температура теплоносителя быстро поднимается, доходит до отсечки плюс гистеризис и нагрев прекращается. А дальше по кругу нагрев - остановка.
Проверил фильтр, грязь была, но не много. Чистка не помогла. Разобрал узел байпаса, почистил, пружинку подёргал туда-сюда. Собрал, заработало. Но через байпас всё равно перетекает, он горячий.
Пока только два соображения по причине перетока. Первое - краны с накидной гайкой, они не полнопроходные. Второе - воздух оставшийся при заполнении системы в теплообменнике, который насос не может протолкнуть по трубам до стрелки, и при включении котла его продавливает через перепускной клапан, который в свою очередь подклинивает и он не закрывается полностью.
У кого какие есть соображения?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 ноя 2024, 18:07
RADAR
если есть сомнения в байпасе - заглушить его и посмотреть результат...
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 18 ноя 2024, 13:08
Bahus
Байпас открыт всегда. Только в зависимости от расхода в систему он открыт по-разному. Была даже красивая картиночка-график, где была показана зависимость расхода через байпас от расхода в системе.
Думаю система где-то пережата или смонтирована плохо.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 18 ноя 2024, 14:36
dobsan
Видел эту картинку.
В среду или четверг поеду проведу эксперимент.
С такими диаметрами не может быть пережато. Хотя не видел как там в полу сделано, делали до меня. Моя часть только нержавейка.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 18 ноя 2024, 14:46
Bahus
Котле только на стрелку работает? То есть первичный контур весь нержа?
А как ГВС греет? Так же махом перегревает теплоноситель?