Страница 2 из 2

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 15 ноя 2018, 12:42
NorthMan
Добрый день! Котел MainFour 240F, работает с 2014 года. В последние 2 года стабильно под новый год приходится менять теплообменник, так как прогнивает контур ГВС. Вчера опять повторилось. Сначала из крана льётся ржавая вода, закрываешь кран - начинает расти давление в СО, срабатывает сбросник. Перекрываешь подачу ХВ - всё ОК, в СО давление не растёт. В прошлом году поменял кран подпитки, думал в нём дело - не помогло. Котёл подключен через стабилизатор, квартира новая, заземление отдельно для котла не делал.
Радиаторов 5, один биметаллический.

Вопрос: почему так быстро сгнивает теплообменник? Что может на него так влиять?

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:16
Starik
NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему?
Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.
У меня в МКД вообще нет заземления, вода била током, электриков "на уши ставил" в начале осени (как похолодало - началось), они хотя бы вводной щит заземлили, поквартирные эл. вводы проверили (в двух квартирах не верно подключено было) стало полегче (током не бъёт). Вот такой бардак, блин, воруют.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:51
NorthMan
Запросил результаты хим.анализа воды в УК. Ph=7, да и все показатели не превышают гигиенические нормы. Железо, разве что, 0.24 при норме 0.3

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 23 ноя 2018, 15:03
BAXI-Ural
NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 То есть вставку, про которую уважаемый Starik говорит, заземляем? Или достаточно котёл заземлить?
Заземлять надо все! Это требование ПУЭ - организация системы уравнивания потенциалов (СУП)...

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 27 ноя 2018, 08:48
NorthMan
Starik писал(а): 23 ноя 2018, 12:16 Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.
Вчера вызвал электрика. Проверял заземление в розетке котла, замечаний не возникло. Потом в щитке ползал, тоже всё ОК говорит. Так же склоняется к электрохимической коррозии.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 27 ноя 2018, 09:09
Starik
NorthMan писал(а): 27 ноя 2018, 08:48 Проверял заземление в розетке котла, замечаний не возникло. Потом в щитке ползал, тоже всё ОК говорит. Так же склоняется к электрохимической коррозии.
Электрик фазировку (котел - розетка) проверить не забыл? Не всегда перевернутая вилка приводит к ошибке котла. К стати, правильное подключение кабеля котла не помешало бы проверить, т.е. совпадает ли ножка фазы вилки с фазой на колодке в котле. А еще, надо знать по какой схеме заземление выполнено. В ТТ землю надо мегометром проверять, если склероз меня не подводит. :)

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 27 ноя 2018, 09:27
NorthMan
Starik писал(а): 27 ноя 2018, 09:09 Электрик фазировку (котел - розетка) проверить не забыл? Не всегда перевернутая вилка приводит к ошибке котла. К стати, правильное подключение кабеля котла не помешало бы проверить, т.е. совпадает ли ножка фазы вилки с фазой на колодке в котле. А еще, надо знать по какой схеме заземление выполнено. В ТТ землю надо мегометром проверять, если склероз меня не подводит. :)
К сожалению, приходил без меня, поэтому не могу точно сказать, что он там проверил, но жена говорит, прибором что-то проверял, лампочки зелёные светились :D . Фазу от розетки до платы котла я сам проверял, прямо по жиле шёл. После специально отметину на вилке сделал, чтобы не забыть, что куда вставлять. Да и по электро проблем не возникало, всё работает.

Про схему заземления у него отдельно спрошу.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 27 ноя 2018, 10:22
Starik
NorthMan писал(а): 27 ноя 2018, 09:27 Про схему заземления у него отдельно спрошу.
В твоей ситуации плохо одно, надо долго ждать результата, при этом воздействие на систему может быть не регулярным. Сегодня есть слабая утечка на землю, а завтра - нет, когда утечка есть - начинается реакция в контуре котла. Все эти системы безопасности защищают от поражения током человека, но на пресловутые "блуждающие токи" они не реагируют. Хотя, та же газовая плита с электророзжигом всегда "фонит". Есть у меня хитрая китайская отвертка с жк экраном, которая показывает напряжение фона (так я его называю), плита - Ardo. Касаюсь отверткой газового стояка (латунный кран) - ничего, облокачиваюсь на плиту, индицирует 55-110 вольт. Когда боролся с бьющей током холодной водой, при этом, отключал все свои потребители (даже вводной автомат выключал) и вода била током, тогда отвертка уверенно показывала 110-220 вольт на корпусе котла. В МКД нет заземления, от слова - совсем, вопрос не решается.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 27 ноя 2018, 18:22
BAXI-Ural
По идее в котле и до теплообменника полно заземленного металла... Но лучше и вставку заземлить (занулить!!!)

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 28 ноя 2018, 09:50
NorthMan
BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2018, 18:22 По идее в котле и до теплообменника полно заземленного металла... Но лучше и вставку заземлить (занулить!!!)
Заземлить или всё же занулить?

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 28 ноя 2018, 10:16
BAXI-Ural
NorthMan писал(а): 28 ноя 2018, 09:50 Заземлить или всё же занулить?
Для "жилых зданий" это эквивалентные понятия...

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 05 дек 2018, 17:05
NorthMan
Уважаемые знатоки, а если ставить магниевый анод, то в какой части СО это лучше делать?

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 13 дек 2018, 09:58
NorthMan
Starik писал(а): 23 ноя 2018, 12:16
NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему?
Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.
У меня в МКД вообще нет заземления, вода била током, электриков "на уши ставил" в начале осени (как похолодало - началось), они хотя бы вводной щит заземлили, поквартирные эл. вводы проверили (в двух квартирах не верно подключено было) стало полегче (током не бъёт). Вот такой бардак, блин, воруют.
Добрый день!

По поводу коррозии. На кухне смеситель стоит, нормальный такой, не китайский. Так вот заметил, что с какого-то времени на хромированной поверхности появились щербинки, а из них выделяется что-то типа соли... Сначала думал, что жена помыла химией какой, но ситуация ухудшается со временем. Теперь уже отчётливо видно места сварки, структура металла, похоже, меняется. Тестер на трубу ХВ пищит. Появились подозрения, что и в котле аналогичный процесс может идти. Решил заземлить еще и стояк ХВ, может поможет...

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 21 дек 2018, 17:35
Starik
NorthMan писал(а): 13 дек 2018, 09:58 Тестер на трубу ХВ пищит.
Кто-то тырит эл. энергию. :)
Об этом с самого начала разговор был. Только вопрос был иначе поставлен, бьет вода током или нет.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 03 май 2020, 08:53
NorthMan
И вот очередная авария. В этом году на 4 месяца позже... Связываю с тем, что зима была тёплая и не приходилось сильно кочегарить. Хотя я обычно выше 50 градусов не выставляю, хватает тепла. Однако, надоела эта ситуация...

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 03 май 2020, 09:04
Starik
NorthMan писал(а): 03 май 2020, 08:53Однако, надоела эта ситуация...
Предлагаю вот сюда заглянуть https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4 ... 5e0#p59365
Гальваническая развязка исключает влияние соседей и прочие безобразия, там есть краткий анонс (на сайте производителя). Возможно, последний рубеж обороны.

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 30 сен 2022, 20:12
bas_yar
Добрый день. Живу в том же доме что и вы. Та же проблема с теплообменником. Удалось ли вам ее решить. Буду признателен за советы

MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник

Добавлено: 17 дек 2024, 14:07
NorthMan
Добрый день! Воды утекло много уже)) Однозначно определить источник проблемы так и не получилось, но проблема на данный момент решилась установкой гальванической развязки производства Baxi. Удалось ли вам решить проблему?