Страница 2 из 2

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Добавлено: 02 мар 2019, 18:20
cactus
Добрый день!

Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Добавлено: 01 мар 2023, 19:51
Ivann
Пришло реле, подключил.
Bahus писал(а): 12 янв 2023, 14:53 По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае)
Это вообще не работает. Для этой настройки, если следовать описанию из прикрепленного файлика, нужен термостат.
ДмитрийC писал(а): 17 янв 2022, 22:32F04=10
Пока стоит такая настройка, насос теплого пола отключается, пока работает загрузка бойлера на ГВС, но вариант не идеальный, тк на лето, когда котел будет работать только в режиме ГВС, насос теплого пола надо будет отключать физически, а хотелось бы его вообще не трогать, чтобы он работал только тогда, когда котел работает на отопление.

Это возможно как то сделать?
ДмитрийC писал(а): 17 янв 2022, 22:32 реле последовательно F04=06 + F05=05
cactus писал(а): 25 мар 2019, 21:20 Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.
Как понять, реле последовательно?
F05=05 - при каждом запуске вентилятора реле контакт реле замыкается (под вентилятором что имеется ввиду?)

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Добавлено: 02 мар 2023, 11:21
Bahus
Ivann писал(а): 01 мар 2023, 19:51 Это вообще не работает. Для этой настройки, если следовать описанию из прикрепленного файлика, нужен термостат.
Да блин. Ну чего же вы через строчку то читаете? Согласно вашему же файлу
По каждому запросу низковольтного комнатного термостата....
Ваша выносная панель это он и есть. Если вы хотите, чтобы насос ТП работал во время обогрева, цепляете фазу на замкнутые в этот момент контакты реле. Если же наоборот, если нужно, чтобы насос работал когда котёл НЕ работает на обогрев, цепляете на разомкнутые в этот момент контакты. В момент простоя они как раз замкнуты будут и фаза будет пробрасываться.

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Добавлено: 02 мар 2023, 11:44
Ivann
Bahus писал(а): 02 мар 2023, 11:21 Да блин. Ну чего же вы через строчку то читаете? Согласно вашему же файлу
У меня котел работает по температуре теплоносителя, в этом режиме видимо не работает F04=02.

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Добавлено: 02 мар 2023, 13:00
Bahus
По идее должен. Панель же задаёт команду на нагрев, и неважно по какой температуре работает. Хотяяяя. хз. Экспериментировать не доводилось.