Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Добавлено: 10 янв 2020, 22:35
Добрый день!
Подключил к котлу Baxi Fourtech 24F датчик уличной температуры Baxi KHG71406211 (и термостат Baxi KHG71408691).
Уличную температуру котел показывает корректно (по нажатию кнопки "i" параметр A01) - сравнивал с термометром на улице. Однако температура воды на подаче в систему отопления при данной уличной температуре не соответствует той, которую котел должен выставить согласно выбранной температурной кривой (рисунок температурных кривых прилагается). Например,
- Выбираю на котле кривую 25 при 0 град на улице: котел нагревает воду до 57 град с интервалом между включениями горелки 10 минут (значение параметра F11=10) - то есть, насколько я понимаю, котел устанавливает температуру воды 52 град, нагревает до 52+5=57 град и отключается по перегреву и так в цикле (обозначу это 52/57). В то время как согласно температурной кривой в этих условиях котел должен выставить температуру воды примерно 57 град и нагревать в моих условиях до 57+5=62 град (обозначу 57/62). Дальше расхождение еще разительней.
- Выбираю кривую 30 при +2 град на улице: котел нагревает воду до 55/60, а должен до 62/67.
- Выбираю кривую 40 при + 2 град на улице: котел нагревает воду до 67/72, а должен до 77/82.
Подскажите, пожалуйста, почему котел может вести себя так непредсказуемо? Ума не приложу - все подключаемое оборудование оригинальное. Может быть есть какие-то параметры, задающие смещение температурной кривой? Но если они есть - они должны находиться в заводских значениях - их никто не менял...
Проблема еще в том, что при повышении температуры воды на подаче свыше примерно 75 град давление на манометре выходит за пределы 3 бар. Поэтому важно выбрать максимальную кривую так, чтобы не превышать эту температуру даже при -20 град.
Подключил к котлу Baxi Fourtech 24F датчик уличной температуры Baxi KHG71406211 (и термостат Baxi KHG71408691).
Уличную температуру котел показывает корректно (по нажатию кнопки "i" параметр A01) - сравнивал с термометром на улице. Однако температура воды на подаче в систему отопления при данной уличной температуре не соответствует той, которую котел должен выставить согласно выбранной температурной кривой (рисунок температурных кривых прилагается). Например,
- Выбираю на котле кривую 25 при 0 град на улице: котел нагревает воду до 57 град с интервалом между включениями горелки 10 минут (значение параметра F11=10) - то есть, насколько я понимаю, котел устанавливает температуру воды 52 град, нагревает до 52+5=57 град и отключается по перегреву и так в цикле (обозначу это 52/57). В то время как согласно температурной кривой в этих условиях котел должен выставить температуру воды примерно 57 град и нагревать в моих условиях до 57+5=62 град (обозначу 57/62). Дальше расхождение еще разительней.
- Выбираю кривую 30 при +2 град на улице: котел нагревает воду до 55/60, а должен до 62/67.
- Выбираю кривую 40 при + 2 град на улице: котел нагревает воду до 67/72, а должен до 77/82.
Подскажите, пожалуйста, почему котел может вести себя так непредсказуемо? Ума не приложу - все подключаемое оборудование оригинальное. Может быть есть какие-то параметры, задающие смещение температурной кривой? Но если они есть - они должны находиться в заводских значениях - их никто не менял...
Проблема еще в том, что при повышении температуры воды на подаче свыше примерно 75 град давление на манометре выходит за пределы 3 бар. Поэтому важно выбрать максимальную кривую так, чтобы не превышать эту температуру даже при -20 град.