Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Boris77
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 15:16
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 4 раза

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Сообщение Boris77 »

Добрый день!

Подключил к котлу Baxi Fourtech 24F датчик уличной температуры Baxi KHG71406211 (и термостат Baxi KHG71408691).
Уличную температуру котел показывает корректно (по нажатию кнопки "i" параметр A01) - сравнивал с термометром на улице. Однако температура воды на подаче в систему отопления при данной уличной температуре не соответствует той, которую котел должен выставить согласно выбранной температурной кривой (рисунок температурных кривых прилагается). Например,
- Выбираю на котле кривую 25 при 0 град на улице: котел нагревает воду до 57 град с интервалом между включениями горелки 10 минут (значение параметра F11=10) - то есть, насколько я понимаю, котел устанавливает температуру воды 52 град, нагревает до 52+5=57 град и отключается по перегреву и так в цикле (обозначу это 52/57). В то время как согласно температурной кривой в этих условиях котел должен выставить температуру воды примерно 57 град и нагревать в моих условиях до 57+5=62 град (обозначу 57/62). Дальше расхождение еще разительней.
- Выбираю кривую 30 при +2 град на улице: котел нагревает воду до 55/60, а должен до 62/67.
- Выбираю кривую 40 при + 2 град на улице: котел нагревает воду до 67/72, а должен до 77/82.

Подскажите, пожалуйста, почему котел может вести себя так непредсказуемо? Ума не приложу - все подключаемое оборудование оригинальное. Может быть есть какие-то параметры, задающие смещение температурной кривой? Но если они есть - они должны находиться в заводских значениях - их никто не менял...
Проблема еще в том, что при повышении температуры воды на подаче свыше примерно 75 град давление на манометре выходит за пределы 3 бар. Поэтому важно выбрать максимальную кривую так, чтобы не превышать эту температуру даже при -20 град.
Вложения
температурные кривые.png

Автор темы
Boris77
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 15:16
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 4 раза

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Сообщение Boris77 »

Starik писал(а): 11 янв 2020, 23:12 Подтроливать пытаетесь? Это такая же "погода", как и Ваши пять градусов в СО (мимо "графика"), уважаемый.
Посмотрите на график - полградуса уличной температуры на кривой 40 в районе +2 град объясняют расхождение максимум на 1 град, но никак не 10 и даже не 5 град наблюдаемого расхождения. Согласны?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Сообщение Starik »

Boris77 писал(а): 12 янв 2020, 00:34… объясняют расхождение …
Я дополнил свой предыдущий пост.

Автор темы
Boris77
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 15:16
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 4 раза

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Сообщение Boris77 »

Starik писал(а): 11 янв 2020, 23:12 По моим подсчетам что-то около 0,9 градуса (если округлить).
Да, я с вами согласен - 0,5 град уличной температуры при кривой 40 в районе +2 град на улице объясняют расхождение температуры на подаче максимум на 1 град. А я наблюдаю расхождение в 10 град. Ну и при чем здесь округление показаний уличной температуры на дисплее?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    726 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco home 24f, вторичный теплообменник
    kmax » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    504 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1092 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    3041 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя