11 янв 2020, 02:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

Boris77 писал(а): 10 янв 2020, 22:35 Проблема еще в том, что при повышении температуры воды на подаче свыше примерно 75 град давление на манометре выходит за пределы 3 бар.
а вот эта проблема решается установкой еще одного расширительного бака на обратку СО.
Starik
11 янв 2020, 07:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика

… нагревает до 52+5=57 град и отключается по перегреву … С терминами поосторожнее, пожалуйста. Перегрев котла немного иначе работает, от слова - совсем. ;)
В то время как согласно температурной кривой в этих условиях котел должен ... Что за приколы с микрометром по графику ползать? Этот график ...
BAXI-Ural
11 янв 2020, 22:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика


Вы имеете в виду дополнительный расширительный бак? Если окажется, что давление воздуха во встроенном расширительном баке в норме, то добавление в систему еще одного расширительного бака будет единственным выходом, чтобы нормализовать давление в системе при высоких температурах. Так?