Страница 2 из 2

Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация

Добавлено: 17 янв 2020, 17:53
baximetr
Котёл Luna-3 Comfort 1.310 Fi.
В эксплуатации с декабря 2017. Только система обогрева.
Котельная в цокольном этаже.
Панель вынесена в жилое помещение, датчик уличной температуры на глухой северной стене.
ТО проводится ежегодно региональными представителями BAXI.

"С рождения" у котла наблюдаю, что:
При самом малом уровне мощности (днём) - пламя голубое.
Даже при небольшом её увеличении (вечером) пламя жёлто-оранжевое.
Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно.
Меня смущает желто-оранжевый цвет пламени в горелке.... похоже это неправильно
день менее 25%
Утро_Горелки.jpg
вечер около 25%
Вечер_Горелки_1.jpg
панель
Вечер_панель.jpg


Подскажите, насколько это критично?
Возможные причины?
И как лечится?

СПАСИБО!

Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация

Добавлено: 23 янв 2020, 21:39
bullet0823
Какой длины дымоход? Сколько и каких углов?

Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация

Добавлено: 10 фев 2020, 10:44
baximetr
Длина прямого (Ф 80мм) дымохода 9.5 м, в вертикальном канале 270 Х 140мм . Коаксиал 80 Х 125мм. длина около 1,5 м . Три угла 90гр.: отвод от канала, поворот вдоль стена и поворот в котёл. Все они видны на фото "коаксиал в котельной".