Страница 2 из 2

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 30 ноя 2020, 02:47
IvanSh
Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0.
В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не подключен (AMBON=0). Но у меня происходит следующее - котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например. Любые изменения K REG игнорируются никак не влияют на температуру подачи, она все равно поднимается до максимума. При этом “CH S^” - показывает правильное значение 40С при K REG =1, и изменяется в соответствии с графиком.
Кто знает, что еще можно покутить, чтобы заставить его работать кривой K REG ?
Подключать комнатный термостат для меня не подходит.

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 31 янв 2022, 18:55
Steamboy
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29 Что делать, тоже просто снять перемычку?
Пробуйте... пока не сделаете, не узнаете...

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 31 янв 2022, 22:20
Marshal
Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:55
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29 Что делать, тоже просто снять перемычку?
Пробуйте... пока не сделаете, не узнаете...
Попробовал, котел вообще не запускается. Сбросил к заводским настройкам. F10=02, перемычку обратно поставил, панелька по прежнему в комнате... Буду смотреть что будет дальше.

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 31 янв 2022, 23:15
Steamboy
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29YSELF=1
на счёт этого параметра в инструкции сказано, что это параметр отвечающий за автокоррекцию K_REG если установлено значение 1.
Вам нужна автоматическая коррекция или ручная с выбором нужной кривой?

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 09:48
Bahus
Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
У вас же панель подключена.

F10=00 !!!!

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 10:55
Marshal
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 09:50 Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
У вас же панель подключена.

F10=00 !!!!
Вот тут не все так просто. Вчера снял перемычку и установил F10=00, котел вообще перестал запускаться... :( Сбросил все на заводские настройки, установил перемычку и F10=02, AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, F06=0 котел заработал. Днем держит 23,5, ночью 22,5 по установленной программе. Я понимаю, что что то не так, но что? Может он(котел) панель в комнате как термостат видит?

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 12:32
Bahus
Это я читал. А до заводских сбрасывали настройки панели или что? Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 13:14
Marshal
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 12:32 ...Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.
После сброса к заводским настройкам, HW PR обнулился. Перестал работать нагрев бойлера. Установил 1 и все заработало. Не знаю, может еще раз попробовать снять перемычку и установить F10=00? Может последовательность действий должна быть какой то конкретной?

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 15:21
Starik
А может надо перезагрузку котла делать, после изменения настроек?

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 01 фев 2022, 15:31
Marshal
Starik писал(а): 01 фев 2022, 15:21 А может надо перезагрузку котла делать, после изменения настроек?

Да делал и не делал...
Сегодня сделаю так:
Установлю F10=00, выключу котел, сниму перемычку, включу котел. Вроде так, а там посмотрим...

Отправлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
Сделал. Все заработало. :) Что было, так и не понял. Возможно всетаки перезапуск после установок в сервисном меню... Спасибо всем принявшим участие...

Котел игнорирует настройки K_REG

Добавлено: 02 фев 2022, 09:57
Bahus
:drinks: