ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой

Добавлено: 07 дек 2020, 12:05
9x9x9x
Всем доброго дня. Котел после отключения не запускается, выдает е01, или е35. При открытой крышке камеры сгорания запускается с первого раза. Во время первого запуска , ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование. Грешу на то, что передушил, и смесь слишком бедная для запуска. Стаб есть, земля есть. Какие еще могут быть варианты? Надеюсь на помощь коллективного разума. :)

ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой

Добавлено: 13 дек 2020, 22:56
Steamboy
9x9x9x, это не тестирование, это так ни о чём :)

ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой

Добавлено: 24 дек 2020, 23:11
9x9x9x
Ну что, дело было действительно в высоковольтном шнурке. Заменил, и все заработало. Неисправность, как я понимаю, нетипичная, но может кому пригодится информация.

ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой

Добавлено: 24 дек 2020, 23:56
AntonVologda
У Котельного Доктора есть видос на данную тему. Весьма занятный. А насчет газовиков наших... Я лучше промолчу, а то забанят ещё