Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Добавлено: 08 ноя 2021, 16:32
Здравствуйте,
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования. Модуляция, по данным контроллера, 3% и держится на этом уровне всё эти несколько часов, температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать. Ни каких нештатных звуков котел не издает.
Пока на улице тепло (около 0), подача 56-59 градусов вполне нормальная, но когда похолодает до -10, то 56-59 подачи будет не хватать.
Связался с разработчиками контроллера MyHeat, они посмотрели по логам своего контроллера, уставку контроллер назначает верно, других данных он котлу передавать не умеет.
Данные с котла контроллер снимает нормально. Ошибок котла за эти часы нет. Через несколько часов котел возвращается в обычный режим, то есть нормально держит уставку, тактует в своем режиме, всё как обычно. Первый раз, 3 дня назад, в странном режиме котел работал часов 28, сегодня входил в этот режим на 3 часа (ровно с 11 до 14).
Что могло выйти из строя или начать входить из строя и таким образом себя проявляет?
Или может давление газа падает, у меня приборов контроля давления газа в магистрали нет, и котел так реагирует на это?
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования. Модуляция, по данным контроллера, 3% и держится на этом уровне всё эти несколько часов, температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать. Ни каких нештатных звуков котел не издает.
Пока на улице тепло (около 0), подача 56-59 градусов вполне нормальная, но когда похолодает до -10, то 56-59 подачи будет не хватать.
Связался с разработчиками контроллера MyHeat, они посмотрели по логам своего контроллера, уставку контроллер назначает верно, других данных он котлу передавать не умеет.
Данные с котла контроллер снимает нормально. Ошибок котла за эти часы нет. Через несколько часов котел возвращается в обычный режим, то есть нормально держит уставку, тактует в своем режиме, всё как обычно. Первый раз, 3 дня назад, в странном режиме котел работал часов 28, сегодня входил в этот режим на 3 часа (ровно с 11 до 14).
Что могло выйти из строя или начать входить из строя и таким образом себя проявляет?
Или может давление газа падает, у меня приборов контроля давления газа в магистрали нет, и котел так реагирует на это?