Страница 2 из 4
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 01 дек 2021, 19:59
s.abst
U6kjBvtsIME видео не могу вставить
...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..." ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику

Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик r9c45StQkEo
Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел.
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать????

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 20 дек 2021, 19:22
tsv63
s.abst писал(а): 20 дек 2021, 18:46
Мошенник всегда рассчитывает на порядочность человека. Позвонил и попал на разводилово. Они умеют вымогать денюжки.
А человек? "Ах, обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!" Скорее, на желании с экономить, а то и за бесплатно, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
s.abst писал(а): 20 дек 2021, 18:46
Так это повсеместно. Даже в медицине. Бабло решает всё! Государство тут такое - воровское.
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива". Это на языке иных государств: "It is no use to blame the looking glass if your face is awry."
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 20 дек 2021, 22:08
Серафим
Bahus писал(а): 03 дек 2021, 10:35
Не очень понимаю как давление с температурой связано. Бойля-Мариотта и Гей-Люссака? Из этой оперы? Но это же для газов. Получается в теплообменнике теплоноситель закипает?
он не смог бы по сути закипеть так как датчик температуры на теплообменнике отключил бы горелку ……
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
RADAR писал(а): 03 дек 2021, 21:00
повторится, если не заниматься подготовкой воды для подпитки системы...
а чей это котёл ? Дружище
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
RADAR писал(а): 16 дек 2021, 18:12
кроме диагностов еще монтажник был первопроходцем...
скорее всего разводилы недоумки мастера
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Видать мастера такие разводилы

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 02:05
s.abst
tsv63 писал(а): 20 дек 2021, 19:22
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива". Это на языке иных государств: "It is no use to blame the looking glass if your face is awry."
Согласен. Все тихо сидят по норам. Все умные. Ни кто под пули и дубинки не полезет. Всем всё по хрену....Пусть воруют дальше.
Серафим писал(а): 20 дек 2021, 22:15
Видать мастера такие разводилы
У меня складывается впечатление, что это рукожопство самолично бывшего хозяина этого дома.
Жадный он был очень....
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 09:59
tsv63
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 02:05
Все тихо сидят по норам. Все умные. Ни кто под пули и дубинки не полезет. Всем всё по хрену....Пусть воруют дальше.
С себя и только про себя, я
s.abst, тихо сижу в норке, умный, под пули и дубинки не полезу, всё по хрену...буду воровать дальше.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 10:26
Bahus
Ой, давайте уже без политоты.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 20:57
s.abst
tsv63 писал(а): 22 дек 2021, 09:59
С себя и только про себя, я s.abst, тихо сижу в норке, умный, под пули и дубинки не полезу, всё по хрену...буду воровать дальше.
Правильно делаешь!
Продолжаю, вернее, заканчиваю эпопею с грохотом котла.
Сегодня приезжали серьёзные Специалисты. Срезали на хрен всю халтуру и за четыре часа спаяли новую магистраль по уму. Baxi работает на максималке. У нас сегодня -23. Радиаторы огонь. Работает очень тихо. Котёл даже не смотрели.
Посчитал математику, если кому интересно. Специалистам, включая материалы - 20т.р. Прочим кидалам диагностам понтовщикам 21 т.р. Итого стук в котле 41 т.р. Половина стоимости котла.

Слава Богу не послушал и не купил теплообменник
Вывод - на одного Специалиста приходится четыре кидалы. Надо быть осторожным. Первый признак кидалы - платный выезд и платная диагностика. Специалист выявляет неисправность и устраняет её. Оплата по результату.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 23:14
RADAR
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57
Слава Богу не послушал и не купил теплообменник
просто жаба заставила включить голову с глазами и пошел конструктив...

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 22 дек 2021, 23:55
s.abst
RADAR писал(а): 22 дек 2021, 23:14
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57
Слава Богу не послушал и не купил теплообменник
просто жаба заставила включить голову с глазами и пошел конструктив...
...ну я бы так не сказал....Приехали Специалисты. Включили котёл. Он загремел. Сразу дали диагноз - перегрев. Пошли по трубам. Определили направление потока. Посмеялись, составили список необходимых материалов и поехали закупать. Купили. Приехали и качественно исправили чужой косяк. Если бы сказали менять теплообменник - поменял бы. Просто это Специалисты с большой буквы, а не диагносты с маленькой.

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 23 дек 2021, 00:01
RADAR
ну да..ну да...
s.abst писал(а): 03 дек 2021, 22:01
Starik писал(а): 03 дек 2021, 21:30
Там циркуляция в СО нормальная?
Нормальная...Сам весь в непонятках...
Думаю, надо доламывать. Сниму. Посмотрю, что там за кишки у него. Короче - вскрытие покажет.
Расскажу потом.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 23 дек 2021, 11:23
Starik
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 23:55Приехали Специалисты.
Я даже не видел твоего оборудования и денег не просил, но диагноз поставил правильный.

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 23 дек 2021, 22:33
s.abst
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 24 дек 2021, 22:47
s.abst
Вы сейчас будете ржать!!!
В три часа ночи услышал как загремел котёл.

Побежал к нему. Вижу давление 1,4 и опять стрелка манометра мечется как шальная. Температура на входе была 30- стала 20, на выходе была 70 стала 50. На котле выставлено 70.
Опять грохот на весь дом.
Включил развоздушивание , команда 312. Слышу забульколо. Сижу жду. Прошло десять минут - включился и стал опять работать нормально. Плюнул на него. Выключил. Перешёл на ломборджини. Хоть поспать не много надо.
Часов с 11 включил Baxi опять. Давление двойка. Температура установлена 70. Пока работает.
Короче, если ещё будут такие закидоны у котла - выкину этот дешёвый итальянский хлам и куплю нормальный котёл. Достало!

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 24 дек 2021, 23:26
RADAR
ждем продолжения...

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 25 дек 2021, 04:55
Starik
Никак не пойму при чем тут котел.

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 01:06
s.abst
RADAR писал(а): 24 дек 2021, 23:26
ждем продолжения...
Легко!!! ...прошлой ночью всё повторилось. Мокрое дело.

Опять барабанная дробь на весь дом и Baxi обоссался

Лужа под ним и капало со всех концов.

Опять команда 312 на развоздушивание. Остыл и был выключен.
Утром отключил пол дома ос и всё гвс. Работал весь день нормально, но после 21 был выключен. Ночью спать надо, а не нервничать.
Starik писал(а): 25 дек 2021, 04:55
Никак не пойму при чем тут котел.
...а при том, что бывший хозяин влепил эту дешёвку 24kw на дом 550 кв.м. Котёл работает на пределе вообще не отключаясь.

Сейчас подключен как положено. Трубы 3\4 вместо прежних 1\2 и дополнительный насос на входе.

...а он продолжает капризничать.
Выбрал Viessmann Vitodens 200-W

на 60kw. Из негативных отзывов только цена, а тут целый форум по Baxi

Херня - заграница нам поможет.

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 05:34
RADAR
Что и следовало ожидать...
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 09:22
Starik
Замечательная история.
А в этой СО расширительный бак только в котле?
А он (бак) исправен?
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 17:58
s.abst
Starik писал(а): 27 дек 2021, 09:22
А в этой СО расширительный бак только в котле?
А он (бак) исправен?
В котельной стоят три бака. На водопровод, гвс и отопление. На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз). По исправности не знаю. Не подтекает...
Как проверить?
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 19:31
Starik
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 17:58На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз).
Ты считаешь, что это и есть расширительный бак?

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 20:38
s.abst
Starik писал(а): 27 дек 2021, 19:31
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 17:58На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз).
Ты считаешь, что это и есть расширительный бак?
...а больше не чему там быть. Его труба соединена с магистралью отопления. Может не 200, а сто....шильдиков нет.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 27 дек 2021, 23:02
Starik
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 20:38...а больше не чему там быть.

Дружище, ты тут такие "демонстрации протеста" устраивал, но рассуждать и разбираться - это не одно и то же.
Открой инструкцию к котлу, посмотри на чертеже где расширительный бак, в интернете глянь, как он на фотке выглядит, а потом проверь есть ли в нём воздух. Но сделать это надо правильно.
Котлы можешь менять хоть через день, это врядли поможет, проблема в СО, имхо.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 28 дек 2021, 00:01
s.abst
Starik писал(а): 27 дек 2021, 23:02
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 20:38...а больше не чему там быть.

Дружище, ты тут такие "демонстрации протеста" устраивал, но рассуждать и разбираться - это не одно и то же.
Открой инструкцию к котлу, посмотри на чертеже где расширительный бак, в интернете глянь, как он на фотке выглядит, а потом проверь есть ли в нём воздух. Но сделать это надо правильно.
Котлы можешь менять хоть через день, это врядли поможет, проблема в СО, имхо.
....не...в котле есть, литров на 10. Его проверяли на давление 1,5 бар при пустом котле. Ещё один стоит у котла. Большой.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 28 дек 2021, 08:45
Starik
s.abst писал(а): 28 дек 2021, 00:01Ещё один стоит у котла.
Его тоже надо проверить, обязательно.
Судя по информации о баке на 200л, подозреваю что ёмкость СО внушительная. Если дополнительный расширительный бак вышел из строя (или врезан в СО не правильно, что маловероятно), то предохранительный клапан котла будет срабатывать регулярно.
Мало того, подозреваю, что проблема циркуляции, точнее периодического её отсутствия, так и не решена. В какой-то момент вся СО перекрывается (термостатами или чем там ещё) внезапно (на гидрострелке сэкономили или ещё как-то где-то...), котел начинает работать через свой байпас.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 29 дек 2021, 02:08
s.abst
Starik писал(а): 28 дек 2021, 08:45
о баке на 200л, подозреваю что ёмкость СО внушительная.
Солгал я...

Он на 80 литров. Нашёл шильдик.
Starik писал(а): 28 дек 2021, 08:45
Мало того, подозреваю, что проблема циркуляции, точнее периодического её отсутствия, так и не решена.

....но ламборджини работает без проблем. Температуру держит. Выключается, а Baxi молотит без перекуров. От сюда и проблемы

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 29 дек 2021, 04:32
Starik
s.abst писал(а): 29 дек 2021, 02:08а Baxi молотит без перекуров.
Это потому, что он - конденсационник. А к стати, слив конденсата в каком состоянии, не забилось там ничего, случайно?
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 31 дек 2021, 02:04
s.abst
Starik писал(а): 29 дек 2021, 04:32
s.abst писал(а): 29 дек 2021, 02:08а Baxi молотит без перекуров.
Это потому, что он - конденсационник. А к стати, слив конденсата в каком состоянии, не забилось там ничего, случайно?
Сегодня продул шланг - чисто. Ставить на котёл не стал. Подставил ведро. За день упало три капли из колбы.
За то когда выключил, закапало много и часто.

Это много или мало?
За декабрь газа сгорело в два раза больше, чем в ноябре. Видимо морозы и огромный Ламборджини своё дело сделали.

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 06 янв 2022, 00:52
s.abst
Котёл нормально работает 8 - 10 часов, потом грохот. Стрелки манометров мечутся. Ниже 1,3 давление упускать нельзя. Перегружать нельзя. Короче.....дерьмо полное этот Baxi.
продам на зап.части. Нужен кому?
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 06 янв 2022, 01:05
RADAR
Очень будет интересно, кому нужно чужое дерьмо...

Ведро с гайками в котле
Добавлено: 06 янв 2022, 11:04
Bahus
s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52
Стрелки манометров мечутся
Похоже всё-таки теплообменник......
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52
дерьмо полное этот Baxi
Возьмите Рысь конденсационную. Там, говорят, теплообменники так не страдают.
Странно, что я на форуме Baxi об этом пишу.
Ведро с гайками в котле
Добавлено: 06 янв 2022, 14:55
RADAR
Bahus писал(а): 06 янв 2022, 11:06
Странно, что я на форуме Baxi об этом пишу.
правильно пишешь, потому, что в таких условиях через год дерьмо будет на другом форуме...
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Bahus писал(а): 06 янв 2022, 11:06
Похоже всё-таки теплообменник......
5 баллов...