Страница 2 из 2
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 17 окт 2022, 14:25
525Alex
Добрый день всем.
Котел Baxi LUNA 3 240 Fi. Работает лет 7. Отапливает дом из бруса (неутепленный) и готовит ГВС (БКН Baxi). Раньше работал - поддерживл температуру в помещении. Догонит температуру и отключается. Мог и полчаса не работать мог и дольше. За это время температура могла упасть на 1-2 градуса. Я просто делал температуру выше и все устраивало. С ГВС проблем нет. В последнюю зиму 21-22гг. Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается. И так по кругу. Если температуру уменьшить до 22 - котел выключается и включается около 22,4. И потом опять вокруг 22 включиться - выключится. Панель на стене, есть уличный датчик, Пошлой зимой удлинил дымоход. Раньше от котла через стену и все (1,5м). Теперь выходит из стены поворот на 90 и метра 3 вдоль стены. Может это повлиять на работу котла? (частые включения). Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.) Расход газа увеличился.
Правильно ли работает котел? Можно как то увеличить дельту температуры (включение 22,5 - выключение 23,1)?
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 16 окт 2023, 12:45
Bahus
Всёж-таки рекомендую отключить ДУТ. Может он безобразничает.
А вообще-то он вам нафиг не нужен. Настраиваете Зонт по работе с ближайшей метеостанции, всех делов.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:05
525Alex
У меня нет Зонта. Штатная комплектация котла. График это из Home Assbstant. На нем хорошо видно что котел не выключается.
В субботу ставил управление по температуре подачи. Вначале котел отключался, но в воскресенье опять вышел на постоянную работу.
Я так понял не отключается насос (65ват). В настройках стоит 03.
ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
В приложении работа котла по подаче в воскресенье.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:17
Bahus
525Alex писал(а): 16 окт 2023, 14:05
ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
Датчик уличной температуры.
Проще всего всё внешнее поотключать. Тогда понятно будет проблема с котлом или нет.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:54
525Alex
Хорошо. Понял. Извините)))
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:55
Bahus
А чего извиняться то? Пытаемся найти безобразника как можем.

Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 23 окт 2023, 11:36
525Alex
Отключил ДУТ. Особо ничего не изменилось. Котел не отключается. Горелка включается - выключается. На панели заданная температура не шелохается.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 08 окт 2024, 10:35
525Alex
Добрый день. Опять я к старой теме возвращаюсь. Вот так работает котел. На панели 21температура. Уличный датчик корректно показывает Т.
Это нормально или все таки котел должен нагреть до заданной температуры (+-) и отключаться. Мощность на 100. (отопление ГВС). Котел одноконтурный. Бойлер греет хорошо. На улице температура10. В комнате, где панель до 21 не дотягивает. (20,8)
На графике мощность потребляемая котлом при отоплении. Верхняя граница работа вентилятора, горелки и насоса. (111 до 141 ватта). Нижнаяя (68-74 ватта) работа только насоса.
Помогите разобраться с работой котла. У меня уже сильные подозрения на неправильную работу платы. Котлу более 10 лет.
на второй картинке меньший промежуток времени работы котла. На третьем Температура на улице (синий) и помещении (красный)где панель.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 08 окт 2024, 13:20
525Alex
Вот наконец то котлу надоело работать. И температуру догнал и отключился.
На втором графике температура подачи на отопления.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 09 окт 2024, 22:45
Bahus
Ну а вопрос-то в чём? Как должен работать котёл? Так это не секрет, всё в инструкции. Вы уже её от корки до корки прочли. А то, что у вас поверху настроено, то нам неведомо. Котёл вроде нормально работает
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 09:16
525Alex
Мне казалось что котел должен включиться и работать до достижения заданной температуры в помещении рорректируя температуру подачи от ДУТ. Наблюдая по графику получается он не может поднять температуру в помещении. Низкая температура подачи. Поднять ее я не могу. Вот в чем проблема. Он греет до 21,9 и отключается, при этом температура подачи 36. Очень хочется увеличить температуру подачи на несколько градусов, но сделать я это не могу. Если только корректировкой “T ADJ”. Логику работы я полностью не знаю.
Отправлено спустя 47 минут 37 секунд:
Вот почему котел включился????
Подал 37 градусов на 5 мин и выключился. Температура в помещении 21,2
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 10:14
525Alex
отключение
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 13:17
Bahus
525Alex писал(а): 10 окт 2024, 10:04
Поднять ее я не могу. Вот в чем проблема. Он греет до 21,9 и отключается, при этом температура подачи 36
Ну так у вас же ДУТ стоит. Оттуда и вычисляет температуру на подаче.
Хотите увеличить - меняйте кривую КРег. Котёл подстроится.
Но если на комнатном нужная температура - чего не так? Я так и не пойму. Сами себе героические препятствия ищете?
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 16:05
525Alex
КРег я не могу изменить. Мне нужны все текущие настройки. В данном случае КРег автоматом выбирается. Если я AMRON поставлю 0. Не смогу температуру выставить, а по кривой - меня из дома выгонят)))
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 16:33
Bahus
А, блин. У Луны сама выбирается
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 16:38
525Alex
В том то и проблема!!!! Есть идеи?
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 16:53
Starik
Да не особо там проблем, кмк. Есть пара интересных изменяемых параметров: «BUILD», «YSELF» (стр. 25 инструкции).
Не напрасно же они сделаны изменяемыми.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 17:54
525Alex
«YSELF» нет смысла менять. Выпадает ДУТ. BUILD Менял. Если раскажите в каких пределах и что именно он меняет - буду очень признателен.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 20:19
Starik
525Alex писал(а): 10 окт 2024, 17:54Если раскажите ...
Так в инструкции рассказано.
«BUILD» Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1…10, заводское значение = 5).
Значение задается с помощью кнопок +/- . Высокое значение параметра устанавливают для зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с низкой тепловой инерцией (термоконвекторы).
Что тут не ясно? Меняешь, несколько дней ожидаешь результат. Начни уменьшать, крутани до 2 и посмотри, что тебе терять-то?

Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 окт 2024, 21:18
tsv63
Starik, я бы с 1 начал...
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 11 окт 2024, 09:22
525Alex
Да менял я его. Разницы не заметил. И 1 ставил, и другие значения ставил, и ждал неделю. Разницы не заметил. Может нужно 2 недели ждать или 3-4?)) Поэтому и спрашиваю Что и насколько данный параметр меняет и что от этого зависит. Если знаешь теорию - с практикой легче))) Но я так понял четкого ответа на данный вопрос ни у кого нет. Инструкцию я тоже читать умею. “T ADJ” у меня нет в панели.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот работа с 2 ночи 9 утра.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вот что дает команду на отключение горелки? Вот блин искусвенный интелек))
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 01 ноя 2024, 10:10
525Alex
Вот график работы котла от внешнего термостата.
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 08 фев 2025, 23:39
kityara
Bahus, Добрый вечер. Пожалуйста помогите настроить загрузку БКН, сколько пишу никто не отвечает.) У меня проблема с болером котел егу грузит каждые 3-5 минут. Температура успевает упасть максимум на 5 градусов, от сюда громадный расход газа я так думаю. На форумах прочитал ,что F30 это дельта по температуре загрузки блера. Даёт выставить максимум 15 градусов, но разницы нет никакой по загрузке. У меня выставленна температура нагрева болера 50гр., а он начинает греть при 45, хотя по идеи должен срабатывать при 35гр
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 10 мар 2025, 15:32
525Alex
По бойлеру. Насколько я помню там нужно выставить только температуру которую вы хотите получить в бойлере. Больше ничего настраивать не нужно. Можно даже температуру не трогать, по умолчанию все прекрасно работает, при условии правильного подключения.