margo-saw
Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?

Тактование

Добавлено: 11 сен 2023, 10:17
Bahus
Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.

Тактование

Добавлено: 11 сен 2023, 10:32
poiuyttt
Bahus писал(а): 11 сен 2023, 10:17 Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
Комнатный датчик - не хочется из котельной тянуть провода на второй этаж, а беспроводной - как-то не думал))
А что даст MODUL=1? При условии, что Ambon =0

Тактование

Добавлено: 11 сен 2023, 18:16
Sekator
1 правильно
2 через неделю + - , работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?

Тактование

Добавлено: 11 сен 2023, 19:26
poiuyttt
Sekator писал(а): 11 сен 2023, 18:16 3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
По температуре теплоносителя работает.
Я сейчас выставил температуру на котле 40 градусов, и параметр F18 поставил 10 минут.
И котел работает сейчас так: включается горелка, 3-5 минут он работает, горелка отключается и 10 минут пауза. И потом опять включается горелка и все заново.