Тактование

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
margo-saw
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 15:16
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi eco 4s

Тактование

Сообщение margo-saw »

Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Тактование

Сообщение Bahus »

Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

poiuyttt
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 16:42
Откуда: Иваново
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240 Fi

Тактование

Сообщение poiuyttt »

Bahus писал(а): 11 сен 2023, 10:17 Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
Комнатный датчик - не хочется из котельной тянуть провода на второй этаж, а беспроводной - как-то не думал))
А что даст MODUL=1? При условии, что Ambon =0

Sekator
Бывалый
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Возраст: 36

Тактование

Сообщение Sekator »

1 правильно
2 через неделю + - , работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?

poiuyttt
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 16:42
Откуда: Иваново
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240 Fi

Тактование

Сообщение poiuyttt »

Sekator писал(а): 11 сен 2023, 18:16 3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
По температуре теплоносителя работает.
Я сейчас выставил температуру на котле 40 градусов, и параметр F18 поставил 10 минут.
И котел работает сейчас так: включается горелка, 3-5 минут он работает, горелка отключается и 10 минут пауза. И потом опять включается горелка и все заново.

lisenok293
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2024, 07:45
Откуда: Владимир
Мой котел: Baksi eco classic

Тактование

Сообщение lisenok293 »

Всем доброго времени суток, котёл Baxi Эко классик 24, подскажите пожалуйста как уменьшить цикл тактования, в каких пунктах какие цифры поставить, к примеру что выставить в пунктах Р5, Р8, и Р11? Площадь помещения 60 м2 семь стальных радиаторов
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    6338 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO NOVA 18F тактование
    t140 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    3295 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2867 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
    Redfax » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    882 Просмотры
    Последнее сообщение Redfax
  • Тактование Baxi EcoNova 24f.
    Igor SNV » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2234 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]