Тактование
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 дек 2022, 15:16
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi eco 4s
Тактование
Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Тактование
Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 сен 2023, 16:42
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240 Fi
Тактование
Комнатный датчик - не хочется из котельной тянуть провода на второй этаж, а беспроводной - как-то не думал))Bahus писал(а): 11 сен 2023, 10:17 Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
А что даст MODUL=1? При условии, что Ambon =0
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Возраст: 36
Тактование
1 правильно
2 через неделю + - , работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
2 через неделю + - , работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 сен 2023, 16:42
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240 Fi
Тактование
По температуре теплоносителя работает.
Я сейчас выставил температуру на котле 40 градусов, и параметр F18 поставил 10 минут.
И котел работает сейчас так: включается горелка, 3-5 минут он работает, горелка отключается и 10 минут пауза. И потом опять включается горелка и все заново.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 дек 2024, 07:45
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baksi eco classic
Тактование
Всем доброго времени суток, котёл Baxi Эко классик 24, подскажите пожалуйста как уменьшить цикл тактования, в каких пунктах какие цифры поставить, к примеру что выставить в пунктах Р5, Р8, и Р11? Площадь помещения 60 м2 семь стальных радиаторов
-