Страница 2 из 2
Отключение Ampera 6
Добавлено: 05 дек 2023, 22:23
Agent007
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с новым котлом. Короткий рассказ: вчера первый раз запускаю котел, мощность выставляется максимальная сразу то есть 6 кВт, котел работает в таком режиме 8 часов, все отлично все супер, далее на ночь переводится на 4 кВт, так же все супер. Днем следующего дня перевожу на 6 кВт, котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле, пробую включать, включается нормально работает несколько минут и то же самое, автомат обрубает. Так раза три, плюнул, включит 4 кВт и котел нормально работает.
Теперь вопрос, почему новый котел не хочет работать на 6 кВт? Хотя первые 8 часов нормально отработал. Неужели Тен отъехал?
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 17:02
BAXI-Ural
Agent007 писал(а): 08 дек 2023, 10:57
RADAR, докладываю, поехал вчера специально после работы на дачу. Переставил перемычку и получил интересный эффект, автомат теперь работают всегда))) включен или выключен без разницы, котел работает всегда)))) переставил назад наверх
Ээээ а фото можно?
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 17:10
Agent007
BAXI-Ural, добрый вечер, а фото чего?
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 17:31
BAXI-Ural
Как перемычку ставили: сверх, снизу...
Так-то она должна ставиться снизу со стороны подводки вашей одной фазы, она делит эту фазу на три автомата
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 17:34
Agent007
BAXI-Ural, завтра сделаю, пришлю. Переставлю перемычку опять вниз. И сфоткаю
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 17:40
RADAR
Agent007 писал(а): 08 дек 2023, 10:57
докладываю, поехал вчера специально после работы на дачу. Переставил перемычку и получил интересный эффект, автомат теперь работают всегда))) включен или выключен без разницы, котел работает всегда)))) переставил назад наверх
не понял смысла написанного...можно расшифровать

Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 18:02
Agent007
RADAR, перемычку зажал на вводе в автомат по вашему совету, во время работ автомат был выключен(в самом котле), так же отключен автомат на котел в вводном щитке в дом. И какого же было мое удивление когда я включил вводной автомат на котел(автомат который не в котле))), а котел уже включился, то есть на выключенном автомате в котле котел работает. Ну ради интереса поднял флажки, ничего не изменилось) котел работает, опустил флажки, сходил отключил автомат вводной, переставил перемычку назад наверх, и все работает как надо) за исключением третьего тена)))
Отключение Ampera 6
Добавлено: 08 дек 2023, 18:16
RADAR
чет там совсем одни загадки...

надо смотреть все подключение вживую...
Отправлено спустя 56 секунд:
какая то беда именно с подключением - что-то не правильно...

Отключение Ampera 6
Добавлено: 09 дек 2023, 15:27
Bahus
Ну всё же просто. Котёл запитан от сети. У него три АВ. Вот с той сторону куда фаза из сети подходит, туда и перемычки на все три автомата.
С другой стороны к каждому автомату подключено по одному ТЭНу (я не беру во внимание аварийную шелуху всякую). Вот и всё.
Скоммутируйте нормально, зайдите в меню, сделайте сброс до завода. Затем выставьте желаемую ТЕМПЕРАТУРУ теплоносителя. Наслаждайтесь
Отправлено спустя 50 секунд:
Ноль там сквозной вроде. Ну может тоже аварийка какая стоит. Но фактически одна шина на всё.
Отключение Ampera 6
Добавлено: 09 дек 2023, 19:28
Agent007
Всем спасибо, проблема решилась. Действительно перемычка не там стояла. Но к слову перемычка из комплекта не подходит. Ее невозможно установить. Пришлось изготавливать свою.
Всем спасибо за советы и мысли.
Отправлено спустя 1 час 8 минут 18 секунд:
Сюда же вопрос кину, почему пишет что один из датчиков температуры не назначен. Внимание на вложение
Отключение Ampera 6
Добавлено: 10 дек 2023, 20:29
Sekator
Попробуйте залить последнюю прошивку
Отключение Ampera 6
Добавлено: 10 дек 2023, 21:52
Bahus
И читайте уже документацию
Отключение Ampera 6
Добавлено: 11 дек 2023, 13:07
Agent007
Sekator, подскажите где взять прошиву, и как обновить, я понимаю что в инструкции скорее всего все написано, нет времени штудировать этот фолиант.
Отключение Ampera 6
Добавлено: 11 дек 2023, 15:55
BAXI-Ural
Ага... А косячить и потом рыться по интернету время есть!
Вот зачем вы там датчиков навтыкали?
Отключение Ampera 6
Добавлено: 11 дек 2023, 17:29
Agent007
BAXI-Ural, как зачем, к котлу подключен доп насос на теплый пол.
И из инструкции я понял что работать он будет только при подключении второго датчика. Или я опять что то понял не правильно)))))
Отключение Ampera 6
Добавлено: 11 дек 2023, 17:44
BAXI-Ural
Agent007 писал(а): 11 дек 2023, 17:29
BAXI-Ural, как зачем, к котлу подключен доп насос на теплый пол.
И из инструкции я понял что работать он будет только при подключении второго датчика. Или я опять что то понял не правильно)))))
А нам откуда знать, что у вас там наворочено? Рисуйте схему... Или времени нету?
Отключение Ampera 6
Добавлено: 12 дек 2023, 16:39
Agent007
BAXI-Ural, так а чего рисовать то.
Котел, коллектор на отопление, насосно-смесительный узел, коллектор теплого пола. Вот насос на теплый пол подключен к котлу. По инструкции для работы второго насоса, подключил два датчика температуры, к разъемам 3 и 5 опять же по инструкции.
Отключение Ampera 6
Добавлено: 06 фев 2024, 13:02
Agent007
Давайте оживлю немного тему, как сделать что бы отключался насос котла по температуре воздуха? Второй насос отключается по температуре, а насос котла молотит всегда. Грубо говоря хочется что бы насос котла работал по датчику температуры контура 1.