Страница 2 из 2

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 25 апр 2024, 10:05
EvgenySh
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 09:12
Starik
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:08а вот с БКН есть определенные трудности по переключению
Какие именно трудности?

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 09:41
Bahus
По второй схеме. X5 контакты 1-3. На фотке они пустые как раз. Вот там на MainFour датчик протока подключается. Замкнуто - ГВС

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 09:47
EvgenySh
Ситуация следующая - газовый котел уходит в ошибку, в нем срабатывает реле через которое включается электрокотел. И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому. Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла, но термостат также должен дать сигнал запроса ГВС на котел, чтобы тот повысил мощность для нагрева. Для этого на плате котла есть разъем Х5 и контакты 10,11,12.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 17 окт 2024, 09:41X5 контакты 1-3
10 и 12 если точно, так я понял. 1-3 это другой разъем Х8. В выходные поэкспериментирую

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 10:06
Starik
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому.
А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла,
Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 10:18
EvgenySh
Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
Вы предложите конкретную схему такой системы, обсудим.
Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.
Уже решил и ничего не убил, хоть и пытался )))

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Добавлено: 17 окт 2024, 10:20
Bahus
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50 10 и 12 если точно, так я понял.
Ну я не помню с какой стороны они нумеруются. Верхние на фотке, в общем.