Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 10:47
Добрый день!
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?