Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добрый день!
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?
Последний раз редактировалось IgorB 28 окт 2024, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Если вы подключились по OpenTherm, то перемычку нужно убрать.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Перемычка убрана (вместо нее как раз коннект). С перемычкой - проверял, выключает ли он в принципе насос - выключает. Проблема в том, что у меня не зонт, а Baxi коннект, там ничего про насос для настройки не доступно...Bahus писал(а): 28 окт 2024, 11:11 Если вы подключились по OpenTherm, то перемычку нужно убрать.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Это одно и то же.
А недоступно потому что релейно подключили. Полноценное управление будет только по цифровой шине. Подключитесь туда лучше.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Подключен по цифровой шине, через опен терм. Коннект параметры все читает с котла и температуру задает. Только не управляет насосом, потому что запрос на тепло не снимает.
А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ах тыж. Nova. Да, там релейное и цифровое совмещено.
Попробуйте в Микролайн пробиться.
Действительно. Управлять насосом Коннект умеет, но это немножко другая тема. В вашем случае должен срабатывать параметр с котла.IgorB писал(а): 28 окт 2024, 11:58 А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
Попробуйте в Микролайн пробиться.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответ Микролайна - со стороны контроллера все окей, насосом управляет котел, ищите настройку. Держу в курсе
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 17 окт 2024, 14:04
- Откуда: Курганская обл
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 67
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
нормальная работа котлаIgorB писал(а): 28 окт 2024, 10:47 При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Я понимаюСерикпай писал(а): 03 ноя 2024, 13:43нормальная работа котлаIgorB писал(а): 28 окт 2024, 10:47 При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки

-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 ноя 2024, 00:19
- Откуда: г Красногорск
- Мой котел: BAXI ECO NOWA 10F
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Такая же беда, все один в один, если разберетесь в проблеме сообщите пожалуйста.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 ноя 2024, 00:19
- Откуда: г Красногорск
- Мой котел: BAXI ECO NOWA 10F
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Взял у соседа обычный комнатный термостат подключил через опен терм и насос выключается после выбега, для себя сделал вывод, что проблема не в котле. Написал в техподдержку в Zont, посоветовали обновить прошивку и перезагрузить котел и zont, по моим наблюдениям насос выключается после выбега, протестирую еще позже отпишусь. Пробуйте.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толкуРуслан 76 писал(а): 01 дек 2024, 20:58 Взял у соседа обычный комнатный термостат подключил через опен терм и насос выключается после выбега, для себя сделал вывод, что проблема не в котле. Написал в техподдержку в Zont, посоветовали обновить прошивку и перезагрузить котел и zont, по моим наблюдениям насос выключается после выбега, протестирую еще позже отпишусь. Пробуйте.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Попробуйте включение/выключение через виртуальное реле в коннекте задатьIgorB писал(а): 17 дек 2024, 10:50 У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толку
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем. У него там котел одна штука - через протокол опен терм, все настройки (
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
С Зонт Коннект перепутал.
Одна штука это если выбирать релейное управление, по Опентерм должен еще давать кправление резервным
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
На релейном у меня висит электрический Baxi, как резерв, тоже не задействовать. А на опентерм - как раз эко нова (с невыключающимся насосом)EvgenySh писал(а): 17 дек 2024, 13:09С Зонт Коннект перепутал.Одна штука это если выбирать релейное управление, по Опентерм должен еще давать кправление резервным
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
У меня ecofour мать его без настроек выбега !!! С термостатом 3 минуты и вырубает насос ! 5 минут греет 5 минут встаёт (3минуты и насос встаёт) ! Подскажите такая работа нормальная? Или лучше насос постоянно, нагрев 5 минут и остывание 10 минут ( отсрочка поджига)?
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Термостат котел отключает или он сам по нагреву теплоносителя ?
Не работает насос постоянно, 3 минуты после выключения горелки и останавливается. Этот параметр на EcoFour не регулируется.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Оставьте так, как вам будет комфортно в помещении находиться. Вы же котёл для этого используете?
Отправлено спустя 52 секунды:
Отправлено спустя 52 секунды:
EcoFour без внешних устройств насос не отключает.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Про какие устройства идет речь ? С перемычкой термостата отключает, с релейным термостатом отключает, с контроллером Opentherm тоже отключал. Горелка отключилась и если температура теплоносителя не успела упасть ниже заданной за 3 минуты, то насос всегда отключается. Специально проверял, ставил перемычку, температуру на 50. Котел нагрел и отключил горелку. Пока горелка молчала, убавил температуру на 30 и насос через 3 минуты вырубился

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
С пустым цифровым интерфейсом и подключенной перемычкой на вводной колодке (а ля заводское из коробки) насос работает постоянно на любой модели итальянца. Вплоть до 5 поколения.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ну, по крайней мере, всегда так было. Может, конечно, за последнее время что-то поменяли. Но очень сильно сомневаюсь. Выбег только работал при настройке работы по температуре помещения.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
С зонтом котёл выключается, а насос отрабатывает три минуты и встаёт. Сделал привязку насоса и через реле, он останавливает все другие насосы. С включением котла всё включается по новой.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6629
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ты что-то путаешь, наверное. Там с точностью до наоборот (емнип), по умолчанию = 3 мин (всем), а потом появились модели с регулировкой до 240 мин. На слимах есть (был) переключатель.Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:27С пустым цифровым интерфейсом и подключенной перемычкой на вводной колодке (а ля заводское из коробки) насос работает постоянно на любой модели итальянца. Вплоть до 5 поколения.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Да ничего я не путаю. Кроме того про Слим я вообще не упоминал ))
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
И ещё вот из инструкции на Main (тот древний, со светодиодами):
Кстати, Слимовый джампер с временем выбега, ЕМНИП, тоже работает по термостату. Без него тоже постоянно молотит. Ну если только бойлер со своим насосом отсутствует.
И не берём расчёт работу ГВС на битермиках. Там по умолчанию останов во время ГВС.
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Вот же и выдержка из инструкции.EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 10:42 Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
И ещё вот из инструкции на Main (тот древний, со светодиодами):
Ключевое "сигналу комнатного термостата". А если у нас перемычка стоит, то и сигнала не будет.Постциркуляция насоса, контролируется электронной системой управления котла и продолжается 3 минуты после отключения горелки по сигналу комнатного термостата при работе котла в контуре отопления
Кстати, Слимовый джампер с временем выбега, ЕМНИП, тоже работает по термостату. Без него тоже постоянно молотит. Ну если только бойлер со своим насосом отсутствует.
И не берём расчёт работу ГВС на битермиках. Там по умолчанию останов во время ГВС.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6629
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
После отключения мать ее термостата (перемычки, контроллера и т.п.) По температуре ТН, естественно с перемычкой, включенным термостатом и т.п. постоянно насос гоняет, проверил только что.
Это нормально в вашем возрасте

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6629
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Странный способ самоутверждаться или ЧСВ чесать.

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
[/quote]
Мне наоборот хочется, чтобы после «срабатывания зонта» на Eco Nova насос выключался, а не молотил постоянно. От термостата - выключается по настройкам выбега, от зонта - нетStarik писал(а): 18 дек 2024, 16:49 Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1282 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 3 Ответы
- 1129 Просмотры
-
Последнее сообщение andrey88888888
-
- 4 Ответы
- 887 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
-
- 7 Ответы
- 4029 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
-
- 7 Ответы
- 960 Просмотры
-
Последнее сообщение Дачник77
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя