- 25 дек 2022, 17:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
F10-Минимальная полезная мощность.
Теперь осталось систему сбалансировать, это не сложно, когда всё есть. :)
А вчера меня ждал сюрприз: горелка перестала включаться в режиме отопления, в режиме ГВС - штатно. Вышел из строя комнатный термостат Emmerti 2010 года, не замыкаются контакты в любом положении регулятора. Заменил на ...
- 11 янв 2023, 12:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Ага. Пламя сядет на горелку и привет.
Смотря на сколько просядет. Если будет 5 см то ,что с этого будет. По своему котлу по заводским настройкам наблюдал пламя, оно было 3 см.
Греется долго, Менял мощность, доводил пламя до мах Греет быстро, 3 мин.. и толку то, первичное кольцо гидрострелки не ...
- 08 фев 2023, 22:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение одноконтурного к БКН без отопления!?
Термодатчик с бойлера на выносной блок с реле, а реле руководит перемычкой на плате там 1и2 контакт. Насос отключается при этом. Остывает бойлер очень долго.
- 05 дек 2023, 22:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Нормальный период включения/отключения
Так влияет или нет? )
Ты пытаешься найти оптимальный вариант, да ..подбор нужен.
Котёл примерно как у у тебя.
70 гр ставлю из-за бойлера 120 л.
Мах мощь 60. Грею 150 метров. Два этажа.
Мин мощь заводская.
Вместо перемычки стоял термостат, в этом году zont. t-24 гр.
Купил второй термодатчик как в ...
- 25 дек 2023, 21:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
что все Е05 появляются в период с 16:00 - 17:00, на графике тоже будет видно, подписал дни.
Ещё раз , в котле одно и тоже время это автоматическая перезагрузка. Она и выдаёт эту ошибку.По графику видно. Пробовать сбросить настройки до заводских. И настроить всё по новой, зонт исключить временно ...
- 02 янв 2024, 23:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Насоса котла хватит на теплые полы?
Пробовал, не получилось. При параллельном соединении идентичных насосов...добавилось.BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 21:04 Вы же хотите увеличить циркуляцию! При последовательном включении насосов напоры суммируются, расход увеличится
- 10 янв 2024, 22:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел EcoFour 24квт
У меня 5 через 2 часа.
- 11 янв 2024, 23:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Правильно ли работает котел ?
Мощность контура то какая.
Если маленькая то конечно, будет тыр пыр. Убирай макс мощность, которая будет соответствовать мощности твоего контура, паузу на 10 мин.
- 14 янв 2024, 00:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
6 радиаторов на ветке это много. Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам. А значит и обратки с разной температурой на входе котла. Лучше бы одну ветку большую сделали и всё было понятнее. Нужна гидрострелка .
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по ...
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по ...
- 27 янв 2024, 08:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Идёт подмес обратки.
60+40 имеем 100, делим пополам , имеем 50 в гидрострелке. Большой напор обратки в гидрострелке в сторону прямой подачи.
60+40 имеем 100, делим пополам , имеем 50 в гидрострелке. Большой напор обратки в гидрострелке в сторону прямой подачи.
- 27 янв 2024, 20:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Снижение минимальной мощности котла
Когда +4...+10 будет, то все это участиться в разы
Не участится, так как один цикл прогрева будет поднимать температуру в доме на 0,3-0,4 градуса (24,4 допустим) и он выключится по гистерезису на 1 час (пока не упадет до 24,0) - это при выключенном псевдорелейном режиме в Zont на ПИД ...
- 30 янв 2024, 13:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 22 апр 2024, 07:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
Не знаешь броду, не порти воду. Мастера позови.
- 27 апр 2024, 21:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
На мой взгляд с подобными теплопотерями конденсационник не окупится за свой срок службы
Вопрос не в экономии, многие утверждают что обычный котел будет постоянно тактовать, так как из нагрузки только теплый пол + БКН
Смотря какая Т для нагрева бкн особенно летом. БКН это очень маленькая ...
- 25 май 2024, 23:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Пуск котла без подключения к СО и ГВС !!!
Сделав разводку монтажники не хотят сидеть и ждать приёмку котла если они им не занимались сами. А причины есть...электрика без коробов, неправильный дымоход, нет втулки на подводе газа, не соответствует помещение и прочая лабудень. С первого раза могут не принять. А если бригада с другого края. Она ...
- 15 ноя 2024, 14:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел в холодном помещении
Около котла радиатор побольше. Незамерзайку залить. Работу котла на постоянку настроить.
- 30 ноя 2024, 15:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Если перемычка -это разрыв цепи переменки, то да-термостат взамен ей. Главное фазировка.
- 30 ноя 2024, 22:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
В цепи подключения контактов термостата к плате котла нет и не может быть переменки
Вам же показали схему, откройте глаза. А Вы все продолжаете путать хрен с пальцем. Речь про релейный термостат, а не OpenTherm. И да, после идет
вход каскада усиления сигнала из транзисторов и микросхемы
но ...
- 21 мар 2025, 13:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Диаметр труб обвязки котла
Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Здесь важно не столько диаметр, сколько теплоотдача. И скорость перемещения теплоносителя. Диаметр трубы должен быть не меньше ...