Прошу помощи с котлом Baxi Ecofour 24. При розжиге горелки, на отопление или гвс, она зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и гаснет, и так до бесконечности, ошибки не выдает. До этого была такая проблема, но прогрев теплоноситель до 45-50 гр горелка переставала тухнуть и котел работал в нормальном режиме. Прилагаю видео на ютубе и фото.
Что было сделано:
1. Почистил камеру сгорания и все что выше.
2. Снял и почистил электрод.
3. Проверил датчик тяги и саму тягу, все норм.
4. Проверил термостат перегрева, норм.
5. Менял сторонами вилку в разетке.
думаю - может мин давление газа уменьшить. до этого не знал что так можно))
...это все , дальше лезть не стал.
Общая информация.
-Котел в эксплуатации 6 или 7 лет, без всяких проблем.
-Заземления нет
-Доп датчиков,(типа внешних) не подключено
- на подсоединении газ трубы пластиковая муфта.
YH4bjikuiNc
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 11:42
Roman62
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 10:36
То есть пламя появляется, но котел его не фиксирует (значок пламени не появляется)? А на минимуме (без питания модулятора) всё хорошо?
Тогда, либо электрод криво стоит (зазор, положение зонда), либо настройки давления на клапане неверные.
Значка пламени нет, зазор примерно 4 мм, искра хорошая, на горелку.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Извиняюсь, что сообщения отправляются не много не корректно, пишу с телефона:-)
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Starik писал(а): 07 дек 2022, 11:39
Roman62 писал(а): 07 дек 2022, 10:54Зазор примерно 4 мм,
Это очень много, ставь 2,5 - 3 мм (проверяй щупом, сверлом, шестигранником... и т.п.).
А разве по паспорту не 3,5+2,5 мм должен быть зазор в Экофур 24?
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 12:07
Bahus
Паспортное 2,5-3,5 мм. Не плюс, а дефис. Там вот такой символ отпечатан ÷
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 12:10
Roman62
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 12:07
Паспортное 2,5-3,5 мм. Не плюс, а дефис. Там вот такой символ отпечатан
÷
А как его лучше гнуть, холодным или горячим?
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 12:21
Bahus
Главное аккуратно, чтобы изоляция не лопнула. Я на холодную всегда подгибал. Там много-то не нужно.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 12:22
Starik
Если уж полезешь, то делай всё по максимуму. Сними электрод, очисти изолятор и сам электрод от грязи и жира (наличие жира не обязательно, если котел не на кухне), бронепровод обезжирь. Когда будешь на место устанавливать - отрегулируешь зазор.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 12:29
Roman62
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 12:21
Главное аккуратно, чтобы изоляция не лопнула. Я на холодную всегда подгибал. Там много-то не нужно.
И ещё, у меня никогда не было диэлектрической полставки на подключении газа, так ли это важно, раньше все работало без неё, плита тоже с поджигом и сейчас хорошо работает?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Starik писал(а): 07 дек 2022, 12:22
Если уж полезешь, то делай всё по максимуму. Сними электрод, очисти изолятор и сам электрод от грязи и жира (наличие жира не обязательно, если котел не на кухне), бронепровод обезжирь. Когда будешь на место устанавливать - отрегулируешь зазор.
Подскажите пожалуйста, а можно снять электрод не снимая горелку?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Starik писал(а): 07 дек 2022, 12:22
Если уж полезешь, то делай всё по максимуму. Сними электрод, очисти изолятор и сам электрод от грязи и жира (наличие жира не обязательно, если котел не на кухне), бронепровод обезжирь. Когда будешь на место устанавливать - отрегулируешь зазор.
Вообще мне меняли электрод вместе с проводом год назад, неужели за 1 год он мог засориться? До ремонта платы все работало.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 13:20
Bahus
Диэлектрик лучше поставить. Будет обидно, если от соседей по трубе прилетит и пожжёт электронику. Стоит то он копейки.
Электрод снимается с горелкой. Горелка снимается легко. 2 винта по бокам. И потом на себя вытянуть. Только отвертка длинная нужна.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 15:08
Roman62
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 13:20
Диэлектрик лучше поставить. Будет обидно, если от соседей по трубе прилетит и пожжёт электронику. Стоит то он копейки.
Электрод снимается с горелкой. Горелка снимается легко. 2 винта по бокам. И потом на себя вытянуть. Только отвертка длинная нужна.
Электрод снимать полностью не стал, открутил его от горелки и как смог протер спиртом, потом прикрутил на место и выставил зазор, одновременно с этим мой электронщик поменял почти все конденсаторы помимо С6, сказал, что они тоже были подсушенные, после сборки всё заработало! Что повлияло на положительный результат непонятно, но всё равно, спасибо большое всем за помощь и поддержку в решении данной проблемы. Дальше будем наблюдать за работой котла. Надеюсь мы его вылечили.
А нет ни у кого статистики, сколько эти котлы вообще живут? Мой электронщик говорит, что современные конденсаторы рассчитаны на5-6 лет работы, потом высыхают.
Может сделать на форуме какую нибудь голосовалку по срокам эксплуатации? Или она есть, но я не нашёл, с уважением ко всем участникам

Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 15:34
Bahus
Голосовалок не было.
Да и не объективно всё это было бы. Иной раз попадаются котлы 18-20 летней давности. Причем внутрь за всё время 1-2 раза лазили, хорошо если. А некоторые 3-4 года и всё, зато с профилактиками и вот это вот всё.
Слишком много внешних факторов влияет (вода, газ, воздух, электричество).
Ну и современное качество деталей оставляет желать лучшего. И это не только к котлам применимо, а практически повсеместно.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2022, 22:41
Roman62
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 15:34
Голосовалок не было.
Да и не объективно всё это было бы. Иной раз попадаются котлы 18-20 летней давности. Причем внутрь за всё время 1-2 раза лазили, хорошо если. А некоторые 3-4 года и всё, зато с профилактиками и вот это вот всё.
Слишком много внешних факторов влияет (вода, газ, воздух, электричество).
Ну и современное качество деталей оставляет желать лучшего. И это не только к котлам применимо, а практически повсеместно.
Доброго вечера, не знал, куда написать, не подскажите параметры для эффективной работы котла Экофур 24 с открытой камерой: условия такие, квартира площадью 50 кв.м., есть теплый пол, установлен комнатный термостат. Может можно что-то поменять в настройках чтобы работал эффективней и экономичней? Заранее благодарю.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 08 дек 2022, 09:18
Bahus
Котлы с завода вполне оптимально настроены. Хотите энергоэффективности - утепляйте здание, делайте грамотно систему отопления. Котлу пофиг, он только теплоноситель греть умеет.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 13 дек 2022, 15:50
Roman62
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, какой все таки параметр F07 должен быть, 00 или 01? А то смотрю и вижу в двух инструкциях разные значения. Котел Экофур 24. Заранее благодарю.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 13 дек 2022, 17:16
Bahus
На котлах с латунной гидрогруппой (в т.ч. EcoFour) 01, на котлах с композитной гидрогруппой 00. У них датчики протока и датчики Холла на них разных производителей стоят. Соответственно и считают по-разному.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 мар 2023, 12:00
kolyango
Здравствуйте. Была такая же ситуация. После отключения электроэнергии котел тоже щёлкал, но не мог запуститься в нормальном режиме. Горелка зажигалась на 1-2 секунды и тухла. И так могло продолжаться несколько часов пока не нагревался до больше 50 с лишним градусов. Иногда выскакивала ошибка, но я её сбрасывал и дальше котел опять начинал загорится горелка потухнет.
Решил проблему заменой электролитического конденсатора C6 4,7 мкФ 100v. Поставил конденсатор 4,7 мкФ 400v.
Плата BERTELLI & PARTNERS. Так что меняйте конденсатор и будет вам счастье
Отправлено спустя 28 минут 42 секунды:
Выкладываю фото
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 мар 2023, 12:35
kolyango
Выпаяный старый конденсатор
Отправлено спустя 17 минут 2 секунды:
Это маркировка электронной платы
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 09 мар 2023, 07:47
Lisenok
Всем доброго дня, котел Baxi DUO-TEC Compact 24 с недавнего времени стал разжигаться не с первого раза, происходит включение, котел пытается выти на полную мощность и происходит срыв пламени и так может быть иногда до ошибки 128, котел обслуживали сами, 5 лет все было нормально, работает на сжиженном газе, регулятор давления менять пробовал, давление газа нормальное (с этой-же магистрали работает плита, просадка газе не наблюдается), В какую сторону смотреть? На графике видно что он разжегся с 3 раза а потом со второго. При этом заметил что появился запах какбуд-то газ не догорает когда он запускается.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 ноя 2023, 16:23
Corsair
kolyango писал(а): 07 мар 2023, 12:28
Решил проблему заменой электролитического конденсатора C6 4,7 мкФ 100v. Поставил конденсатор 4,7 мкФ 400v.
тоже починил таким же способом, спасибо!
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 28 ноя 2023, 21:12
vova69
Может кому поможет - горелка зажигалась и тухла раза со 2-3-4 потом норм..Ошибок не было.Замена С6 непомогла.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм. И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 12:27
fominvg
Всем доброго дня! Котел Baxi Eco 4s. Котел разжигается и тухнет. Ошибок нет. Но в окошко видно, что после розжига происходит отрыв пламени от горелки и погасание. Если ослабить саморезы и немного приоткрыть крышку, то отрыва пламени нет и котел работает, но не нравится мне такое решение проблемы. Отключение модулятора, изменение мощности, переворот вилки 220 ни на что не влияют. Знающие причину откликнитесь!!!
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 12:47
Bahus
В момент зажигания на индикаторе котла наличие пламени фиксируется? Значок пламени появляется, я имею ввиду.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 13:02
anton62
Добрый день. Проверяйте дымоход, видимо там проблема.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 14:53
fominvg
Наличие пламени фиксируется. Потом пламя уходит в отрыв и тухнет. Если разжечь котел с приоткрытой крышкой, то все нормально зажигается. Но если после этого крышку придавить, то пламя уходит в отрыв и тухнет. Я замерил разрежение в камере сгорания с закрытой крышкой и работающей турбиной это 0,4-0,5 мбар. Дымоход коаксиальный 2м. Фонарем посветил внутри выхлопной трубы - там все в порядке(только птички немного нагадили, летом почищу). Обмерзания никакого нет- выхлопная труба длиннее входной сантиметров на 30.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 15:57
Bahus
Тогда:
1. Газовый клапан. Проверка/регулировка.
2. Дымоход. Проверка стыков, наличие диафрагмы.
Котёлто давно работает или только введён в эксплуатацию?
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 16:56
Starik
fominvg писал(а): 06 дек 2023, 14:53Я замерил разрежение в камере сгорания ... Фонарем посветил внутри выхлопной трубы...

В чем смысл, где логика?
Если разрежение, то выхлоп тут не виноват априори! Надо чистить всасывающую полость трубы, там законопачено же!
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 20:13
fominvg
Bahus писал(а): 06 дек 2023, 15:57
Тогда:
1. Газовый клапан. Проверка/регулировка.
2. Дымоход. Проверка стыков, наличие диафрагмы.
Котёлто давно работает или только введён в эксплуатацию?
Вот что-то мне припоминается, диафрагма в комплекте с котлом была. Чтобы устанавливали не помню, но вроде я ее больше не видел. Вполне возможно что установили. Это третья зима. Прошлые зимы все было нормально. Пламя мне и тогда не нравилось, но так как опыта эксплуатации не было считал что так и должно быть.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 20:49
anton62
https://youtu.be/FN0G3w_tbqo?si=8GBF3YEjhsIKIXHk
Вот хорошее подробное видео с такой проблемой, как ваша.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 06 дек 2023, 21:28
fominvg
anton62 писал(а): 06 дек 2023, 20:49
Вот хорошее подробное видео с такой проблемой, как ваша.
Спасибо!
Проблема действительно как у меня.
Осталось разобрать дымоход.
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 07 дек 2023, 11:52
fominvg
Сегодня разобрал дымоход. Все как на видео.
https://youtu.be/FN0G3w_tbqo?si=8GBF3YEjhsIKIXHk Выхлопная труба на 3 см не заходила в муфту колена 90гр. Задвинул выхлопную трубу в муфту, благо длина позволяет и вуаля- все работает. С крышкой, без крышки без разницы, заодно и диафрагму убрал, стояла оказывается.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 08 дек 2023, 16:38
BAXI-Ural
Ага.. И корпус котла поди горячий был, но об этом умолчали...
Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
Добавлено: 12 дек 2023, 16:55
fominvg
Корпус был горячий, но не так чтобы очень. А вот входная труба начинала нагреваться сантиметров за 10 от Г-образного колена.
Теперь ломаю голову-почему выхлопная труба выползла из этого колена? Ведь в первую зиму после запуска котла все было нормально.
Наверное надо зафиксировать трубы между собой саморезами.