Страница 4 из 4
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 05 май 2019, 12:02
kirush
Добрый день!
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 09:16
BAXI-Ural
А можно проследить как меняется уставки и команда на генерацию от MyHeat? Графики там подробные...?
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 09:39
RADAR
tsv63, меня смутило вот это -
Fara писал(а): 23 янв 2024, 23:23
контроллер ставит задачу первому он на неё выходит или нет, но задача каскада не выполнена (15минут у меня настроено) в этом случае даётся задача второму, в двоем они за 3 минуты нагоняют так что оба перескакивают то что им задали и соответственно выключаются сами
либо треп, либо тут что то не так с гидравликой...первому 15 минут не хватило, а вдвоем за 3 минуты вышли за пределы, хотя за 3 минуты второй котел на режим то не должен был еще выйти с моей точки зрения...

где датчик каскада стоит не понятно...

Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 09:47
tsv63
BAXI-Ural, а смысл? С колхозом ещё разбираться надо...
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
RADAR, а меня интересует, как 1, 2 и 3 узнают свои адреса команд.

Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 18:21
Fara
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 08:26
Fara писал(а): 24 янв 2024, 07:29
3 модуля расширения/адаптера котла
Что за модули? Модель? Характеристики? В целом, схема подключения? К чему эти вопросы, да к тому, что протокол подразумевает только одну пару мастер-ведомый, с некими "виртуальными" котлами в резерве на бедующее, с такой приписочкой: "Все будущие изменения спецификации протокола OpenTherm должны быть одобрены членами Ассоциации OpenTherm". Может оно наступило?
Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Pro
Не знаю ссылки можно здесь постить?
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 19:46
tsv63
Fara писал(а): 24 янв 2024, 18:21
Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Pro
Взаимодействие котлов в каскаде с контроллером происходит с преобразованием протоколов по шине RS485, протокол которой, подразумевает адресность. OpenTherm не адресуется. Каскад котлов по OpenTherm без преобразования протоколов не возможен.
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 20:13
Fara
Если я правильно понял принцип работы контроллера с котлами - он их опрашивает поочередно, для этого каждый котёл подключён к своему индивидуальному модулю и общается с ним на прямую и думает что только он самый любимый и единственный, а уж контроллер потом как-то сам стыкуется со своими модулями, причём 1 котёл подключён напрямую к контроллеру (встроенный опентерм), а 2 других через модули расширения. Только я ни как не пойму к чему все это? Температуру котлу задают - это факт (ее можно менять, можно котёл отключить и т. п.). Обратную связь котёл даёт - температуру и ошибки показывает. Т.е можно сделать вывод что они общаются и в общем-то понимают друг друга.
Модуляцией управляет плата котла - тоже факт и она (модуляция условно рабочая) весь вопрос почему котёл перестаёт ей пользоваться когда подключён опентерм?
и если честно - я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi, они-то про свои котлы должны лучше знать. Кто-то может быть обладает информацией - допустим если зонт подключён - работает модуляция? И т. п.
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 20:37
tsv63
Fara писал(а): 24 янв 2024, 20:13
я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi
Заблуждение, эти типы котлов работают по протоколу OpenTherm (ОТ). ОТ каскадирования не предусматривает, т.к. в протоколе отсутствует адресность. На этом зона ответственности Baxi заканчивается.
Полагаю, MyHeat Pro настраивать надо. В ОТ только две основные мастер команды для отопительного контура true/false для активации/деактивации контура и диапазон 0...100 для цели нагрева... Я не случайно выше писал о поведении индикаторов котлов, если контроллер отправляет в котёл true, индикатор будет мигать, а котёл будет штатно работать, если false он погаснет и котёл будет в таком состоянии пока не замёрзнет.
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 20:57
Fara
Котлы работаю - ни один пока не вставал. Тех поддержка и говорит что кроме true и температуры ничего котлу не передают - все остальное он сам. Поэтому и недоумение - чего мы контроллер ковыряем - котёл где-то туфтит
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 24 янв 2024, 21:07
tsv63
Fara писал(а): 24 янв 2024, 20:57
ни один пока не вставал
Нельзя же буквально воспринимать... Контроллер может команду в цикле, какой либо, своей функции выполнять.
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 07 фев 2024, 17:52
Fara
Доброго вечера - докладываюсь
1. Вопрос с модуляцией решился - не понял как, но она теперь работает. Обновилась прошивка от майхит ( учитывая что я им неоднократно звонил - может чего и поменяли) и в настройках поменял длину слова протокола с 8 на 9тсимволов (менял на шару - обратно менять, проверять не хочу, т.к. работает - не мешай работать)
2. Без перемычки термостата котлы управляются только контроллером и никак иначе, положение ручек ни на что не влияет вообще.
3. С перемычкой- когда котёл по контроллером - мигает светодиод, котёл управляется контроллером, но когда модулировать - командует ручка (если ручкой поставить 40 а контроллер говорит до 80 - после 40 отпускается катушка. Как только контроллер снимает задачу с котла - светодиод горит постоянно и он управляется платой.
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл и когда он в модуляции - пламя достаточно низкое и по звуку слышно - еле еле горит. А тут (в котельной) модуляция работает, напряжение с катушки снимается и т.д., но пламя садится не сильно и по звуку слышно что убавился, но не сильно. Вопрос - можно как-то отрегулировать мощность при модуляции? (Как отрегулировать максимальную мощность при отоплении я знаю, но это максималка, а мне нужно убавить минималку). Заранее спасибо за совет!
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 08 фев 2024, 14:19
lexusavto
Fara писал(а): 07 фев 2024, 17:52
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл
Разная настройка газового клапана
Управление модуляцией по Opentherm
Добавлено: 11 фев 2024, 08:15
Fara